07.11.2012 в 11:01:57

Posix86749 написал : При этом номинал его должен быть не меньше номинала автомата.

да, обязательно.

Posix86749 написал : его надо ставить после автомата.

да, очень желательно.

Posix86749 написал : номинал должен быть не менее суммы номиналов защищаемых автоматов.

изобретение лжеэлектриков, основанное на вольном трактовании нормативов.

На самом деле

Solovey написал :

  • номинал УЗО должен быть не менее номинала автомата установленного перед УЗО (обычно это вводной автомат)
0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2012 в 11:04:40

Solovey написал : Ох уж лучше или обжать

вы видели НШВИ, вынутый из клеммы автомата? Практически нет разницы - был он обжат предварительно или нет - клемма всё равно сплющит его по своей форме.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2012 в 11:05:23

Posix86749 написал : ПВ-1 не одножильный?

одножильный однопроволочный

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.11.2012 в 11:06:55

Posix86749 написал : 1) в стенах планирую укладывать проводку в гофру, гофру, соответственно, в штробу и под штукатурку. вопрос: могу ли я в панельном доме в стене делать горизонтальную штробу на расстоянии ~150 мм от потолка? Вообще допускается ли горизонтальное штробление в панелках?

Несущие стены горизонтально штробить нельзя. Перекрытия пола и потолка тоже нельзя. Хотите горизонтальную штробу - нанесите на стену пару см штукатурки и штробите штукатурку.

В панельках можно штробить только ненесущие стены - это те, гипсовые, в которые гвозди легко молотком забиваются.

Posix86749 написал : 6)ну и по самой схеме. какие есть явные и не явные недочеты (номиналы автоматов, токи утечки для узо, сечения проводов, деление на группы)?

ИМХО, крайне нерациональная схема. УЗО - элемент крайне дорогой (если конечно не собираетесь всякий ИЭК пихать). УЗО на 10мА - особенно дорогой. Переплатить 10-20тыс за такое кол-во УЗО вы готовы, а купить за 500р обжимку и наконечники - это дорого, лишние траты?

Уже сейчас есть техника (например стиралка, п/м машина) которую крайне желательно ставть под защиту УЗО типа А. А что в квартирах будет через 5-10 лет? Сам готовлюсь к ремонту в новостройке, для себя определил пока такое решение:

  • пусть УЗО будет меньше по кол-ву, но они будут брендовые, и типа А
0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.11.2012 в 11:11:50

Alexiy написал : изобретение лжеэлектриков, основанное на вольном трактовании нормативов.

На самом деле

Сообщение от Solovey

  • номинал УЗО должен быть не менее номинала автомата установленного перед УЗО (обычно это вводной автомат)

Не надо выдергивать фразу из контекста! Можно и до, можно и после.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.11.2012 в 11:14:59

Alexiy написал : вы видели НШВИ, вынутый из клеммы автомата? Практически нет разницы - был он обжат предварительно или нет - клемма всё равно сплющит его по своей форме.

А Вы видели необжатые лохмотья многожильного провода который пару раз всунули в автомат и достали?

Давайте будем давать советы "как сделать ХОРОШО, или очень ХОРОШО", а "так себе" - человевек и без форума справится.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.11.2012 в 11:19:53

Posix86749 написал : Просто не совсем вижу смысл защищать УЗО розетки в "не сырых" помещениях. Понятно, что УЗО можно понавешать на все цепи, но есть ли в этом смысл? просто и так уже получается порядка 30 модулей в щитке...

А какие УЗО тогда лучше поставить на кухне, ПМ, стиралке, балконе? 30 мА?

Все розетки необходимо защищать УЗО не более 30ма УЗО 10ма имеет смысл ставить только в мокрых помещениях. Кухня не является мокрым помещением:)

По поводу УЗО и автоматов - в Вашем случае (одно УЗО - один автомат) их можно ставить в любой последовательности, но для удобства монтажа действительно удобнее ставить автомат-УЗО

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2012 в 11:32:44

Solovey написал : Можно и до, можно и после.

можно, но не нужно.

ПУЭ 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

То есть, ПУЭ рекомендует использовать диффавтоматы вместо отдельного автомата+УЗО Если используется именно УЗО, а не диффавтомат, то УЗО должно защищаться вышестоящим автоматом. Что непонятно?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2012 в 11:37:16

Solovey написал : А Вы видели необжатые лохмотья многожильного провода который пару раз всунули в автомат и достали?

нет, просмотром электропорнографии не занимаюсь. И никому не советую этим заниматься. Что на неё смотреть-то? откусил, зачистил, одел, зафиксировал винтом клеммы. Контакт отличный. Я ещё всегда проверяю - дёргаю - можно ли выдернуть. Если выдернуть не удаётся, значит зажато качественно. Предварительный обжим особой роли для клеммы автомата не играет. Если зажим в клемме кривым торцом винта, тогда, конечно, лучше предварительно обжать наконечник

Solovey написал : Давайте будем давать советы "как сделать ХОРОШО, или очень ХОРОШО", а "так себе" - человевек и без форума справится.

человек для того и приходит на форум чтобы уяснить, что хорошо, что хуже, а что недопустимо.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.11.2012 в 11:38:30

Alexiy написал : можно, но не нужно.

То есть, ПУЭ рекомендует использовать диффавтоматы вместо отдельного автомата+УЗО Если используется именно УЗО, а не диффавтомат, то УЗО должно защищаться вышестоящим автоматом. Что непонятно?

Вводной автомат как раз и обеспечивает защиту УЗО от сверхтока (КЗ). От обычной токовой перегрузки УЗО могут защищать автоматы и после УЗО:)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2012 в 11:49:30

это вы мне объясняете? Сначала выясните, что такое сверхтоки, а после продолжим. А то ток КЗ - это сверхток, а перегрузка - что? Не сверхток? Вот это новости!

ksiman написал : Вводной автомат как раз и обеспечивает защиту УЗО от сверхтока (КЗ)

Автомат на 63 А (например, с кривой C) сработает мгновенно в диапазоне от 315-630 А и выше. УЗО с номиналом контактов 25 А рассчитано на работу под защитой соответственно автомата в 25 А (это значит не более 250 А)

0