Posix86749 написал :
1) в стенах планирую укладывать проводку в гофру, гофру, соответственно, в штробу и под штукатурку. вопрос: могу ли я в панельном доме в стене делать горизонтальную штробу на расстоянии ~150 мм от потолка? Вообще допускается ли горизонтальное штробление в панелках?
Несущие стены горизонтально штробить нельзя. Перекрытия пола и потолка тоже нельзя.
Хотите горизонтальную штробу - нанесите на стену пару см штукатурки и штробите штукатурку.
В панельках можно штробить только ненесущие стены - это те, гипсовые, в которые гвозди легко молотком забиваются.
Posix86749 написал :
6)ну и по самой схеме. какие есть явные и не явные недочеты (номиналы автоматов, токи утечки для узо, сечения проводов, деление на группы)?
ИМХО, крайне нерациональная схема. УЗО - элемент крайне дорогой (если конечно не собираетесь всякий ИЭК пихать). УЗО на 10мА - особенно дорогой. Переплатить 10-20тыс за такое кол-во УЗО вы готовы, а купить за 500р обжимку и наконечники - это дорого, лишние траты?
Уже сейчас есть техника (например стиралка, п/м машина) которую крайне желательно ставть под защиту УЗО типа А. А что в квартирах будет через 5-10 лет? Сам готовлюсь к ремонту в новостройке, для себя определил пока такое решение:
- пусть УЗО будет меньше по кол-ву, но они будут брендовые, и типа А