Всем привет! Созрел для замены проводки в квартире. Для начала некоторые исходные данные: 1)квартира 3-х комнатная 2)дом панельный 3)проводка пока лежит везде старая, аллюминиевая. 4) старая проводка проложена в кабельканалах в стеновых плитах и потолочных плитах Во время замены проводки я планирую: 1)заменить весь алюминий на медь. 2)добавить новые розетки и освещение, где хочется :) 3)перенести щиток в квартиру (в щитке на площадке остается только вводной автомат, Узо и счетчик) 4)сделать в щитке разделение потребителей по группам ( у каждой группы свои АЗС и УЗО) Собственно как я представляю себе новую проводку: Красным текстом я отмечал параметры, в которых сомневаюсь. Почитал посты в данной ветке - есть некоторые вопросы

1) в стенах планирую укладывать проводку в гофру, гофру, соответственно, в штробу и под штукатурку. вопрос: могу ли я в панельном доме в стене делать горизонтальную штробу на расстоянии ~150 мм от потолка? Вообще допускается ли горизонтальное штробление в панелках? 2) соединение проводов в распаечных коробках планирую делать СИЗами. Многие делают зажимами типа WAGO, но натыкался на мнения, что они не на столько надежны, особенно при токах больше 10А. Вопрос: Правильно ли это? Или все таки лучше делать зажимами? 3)Как уже говорил, планирую щиток перенести в квартиру.Вопрос: Какие проблемы могут возникнуть с точки зрения взаимоотношений с энергетическими службами? 4)Коробку для щита планирую делать "накладную", так как стенка не позволяет "утопить" в нее щит. Вопрос:Нормально ли использовать такие щиты? 5)монтаж в щитке, как я понял, надо проводить проводом ПВ1-6? (монтажить будем без опрессовки) 6)ну и по самой схеме. какие есть явные и не явные недочеты (номиналы автоматов, токи утечки для узо, сечения проводов, деление на группы)?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2012 в 10:01:46

Posix86749 написал : могу ли я в панельном доме в стене делать горизонтальную штробу на расстоянии ~150 мм от потолка?

по несущим стенам - ни в коем случае.

Posix86749 написал : Вообще допускается ли горизонтальное штробление в панелках?

если стена не несущая, то можете рискнуть...

Posix86749 написал : все таки лучше делать зажимами?

лучше делать пайкой/сваркой/обжимом. Всё остальное - как легко монтируется, так же легко и из строя выходит. На освещение под защитой в 10 А можно и Wago

Posix86749 написал : Какие проблемы могут возникнуть с точки зрения взаимоотношений с энергетическими службами?

по идее, проблем возникнуть не должно - вы же счётчик не трогаете, а остальное их мало волнует.

Posix86749 написал : Коробку для щита планирую делать "накладную", так как стенка не позволяет "утопить" в нее щит. Вопрос:Нормально ли использовать такие щиты?

нормально, если вам ходить мешать не будет. При выборе места размещения щитка следует избегать кладовых, влажных зон, путей эвакуации и т.п.

Posix86749 написал : монтаж в щитке, как я понял, надо проводить проводом ПВ1-6? (монтажить будем без опрессовки)

жёсткий провод в щитке - это плохо. Автоматы раскорячит. Лучше использовать ПВ-3 с наконечниками НШВИ и НШВИ2. Опрессовывать не обязательно - в клеммах аппаратов они и так замечательно опрессуются.

На балконе 1,5 мм2 под автоматом 16 А? АЗС - это заправка или кассовый аппарат?

И ещё открою вам тайну - до многих ещё не дошло... Автоматы защищают цепь после себя, а не до себя. Поэтому групповые УЗО следует ставить ПОСЛЕ групповых автоматов, а НЕ ДО. У вас получается, что УЗО 10 мА защищены вводным автоматом 63 А? Не защищены они...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.11.2012 в 10:35:24

Тут есть что поправлять:) Помимо вышеуказанного:

  • Вы защищаете розетку для пылесоса и телефона (в ванной?) УЗО 10мА и при этом оставляете без защиты УЗО розетки в детской комнате, зале и спальне :eek:
  • Вы налегаете на УЗО 10ма, которые реально желательно ставить в ванной комнате
  • Нельзя на автомат 16А вешать 1,5мм2
  • Стиральная машина по видимому забрала под себя отдельное помещение?
  • Счётчик не показан
  • На балконе 8 розеток:eek: при том, что не положено ни одной... или это уже не балкон а жилое помещение ;)

В щите монтаж ПВ1 6мм2 делать можно, но придётся формовать перемычки под размер до установки Для такого кол-ва групп щит получается огромный. Может не стоит вести на кухню 7 групп и ограничиться щитом на 36 модулей?

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

07.11.2012 в 10:41:51

Спасибо за ответ.

Alexiy написал : по несущим стенам - ни в коем случае.

если стена не несущая, то можете рискнуть...

А как тогда вообще прокладывать проводку в панельных домах? лучше делать пайкой/сваркой/обжимом. Всё остальное - как легко монтируется, так же легко и из строя выходит. На освещение под защитой в 10 А можно и Wago

Alexiy написал : по идее, проблем возникнуть не должно - вы же счётчик не трогаете, а остальное их мало волнует.

Т.е. согласовывать не надо?

Alexiy написал : жёсткий провод в щитке - это плохо. Автоматы раскорячит. Лучше использовать ПВ-3 с наконечниками НШВИ и НШВИ2. Опрессовывать не обязательно - в клеммах аппаратов они и так замечательно опрессуются.

Спасибо, учту в работе

Alexiy написал : На балконе 1,5 мм2 под автоматом 16 А?

Согласен, если ставить один автомат на 16А, то и проводку надо делать проводом на 2.5 квадрата

Alexiy написал : АЗС - это заправка или кассовый аппарат?

Шутку понял, посмеялся :) АЗС - автомат защиты сети :)

Alexiy написал : И ещё открою вам тайну - до многих ещё не дошло... Автоматы защищают цепь после себя, а не до себя. Поэтому групповые УЗО следует ставить ПОСЛЕ групповых автоматов, а НЕ ДО. У вас получается, что УЗО 10 мА защищены вводным автоматом 63 А? Не защищены они...

Вот этот вопрос вертелся на языке, но не спросил:) забыл:) тоже принято к сведению А по номинальным токам утечки для УЗО - все корректно?

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

07.11.2012 в 10:46:06

ksiman написал :

  • Вы защищаете розетку для пылесоса и телефона (в ванной?) УЗО 10мА и при этом оставляете без защиты УЗО розетки в детской комнате, зале и спальне :eek:

Просто не совсем вижу смысл защищать УЗО розетки в "не сырых" помещениях. Понятно, что УЗО можно понавешать на все цепи, но есть ли в этом смысл? просто и так уже получается порядка 30 модулей в щитке...

ksiman написал :

  • Вы налегаете на УЗО 10ма, которые реально желательно ставить в ванной комнате

ksiman написал :

  • Стиральная машина по видимому забрала под себя отдельное помещение?

Да нет. Просто пока не определился, где лучше поставить.

ksiman написал :

  • На балконе 8 розеток при том, что не положено ни одной... или это уже не балкон а жилое помещение

Не, розеток будет штуки три, не больше :) А какие УЗО тогда лучше поставить на кухне, ПМ, стиралке, балконе? 30 мА?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.11.2012 в 10:48:26

Posix86749 написал : А как тогда вообще прокладывать проводку в панельных домах?

По потолку - а потолок делать натяжной. Опуски штробить. Можно использовать потолочные каналы в которых старая проводка, но протянуть там можно мало. Можно и нужно использовать имеющиеся сделанные ещё на заводах углубления для проводки в стеновых плитах. Как-то так.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.11.2012 в 10:48:45

Alexiy написал : И ещё открою вам тайну - до многих ещё не дошло... Автоматы защищают цепь после себя, а не до себя. Поэтому групповые УЗО следует ставить ПОСЛЕ групповых автоматов, а НЕ ДО. У вас получается, что УЗО 10 мА защищены вводным автоматом 63 А? Не защищены они...

А теперь я Вам открою большую тайну :) Расположение автоматов после УЗО абсолютно нормальное явление. Наша задача не перегрузить УЗО рабочим током для этого есть два варианта:

  • номинал УЗО должен быть не менее номинала автомата установленного перед УЗО (обычно это вводной автомат)
  • номинал УЗО должен быть не менее суммы номиналов автоматов установленных после УЗО

Т.е. при вводном автомате на 63А абсолютно нормально ставить УЗО на 40А а после него 2 автомата по 16А (но вот если после него поставить 3 автамата по 16А, то теоретически при включении мощных потребителей такое УЗО может оказаться перегруженым)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.11.2012 в 10:55:43

Alexiy написал : Опрессовывать не обязательно - в клеммах аппаратов они и так замечательно опрессуются.

Ох уж лучше или обжать, или все-таки моножильный ПВ-1 использовать. Купите клещи для обжима НШВИ - хоть самые дешевые. Если конечно для себя любимого делаете.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

07.11.2012 в 10:58:42

Solovey написал : А теперь я Вам открою большую тайну :) Расположение автоматов после УЗО абсолютно нормальное явление. Наша задача не перегрузить УЗО рабочим током для этого есть два варианта:

  • номинал УЗО должен быть не менее номинала автомата установленного перед УЗО (обычно это вводной автомат)
  • номинал УЗО должен быть не менее суммы номиналов автоматов установленных после УЗО

Т.е. при вводном автомате на 63А абсолютно нормально ставить УЗО на 40А а после него 2 автомата по 16А (но вот если после него поставить 3 автамата по 16А, то теоретически при включении мощных потребителей такое УЗО может оказаться перегруженым)

Что-то я запутался... Поправьте меня если я не прав: если ставим отдельное узо на группу (например на группу розеток в ванной), то его надо ставить после автомата. При этом номинал его должен быть не меньше номинала автомата. Если же мы хотим защитить одним УЗО несколько групп (например розетки в спальне и розетки в зале), то узо ставим до автоматов, и номинал должен быть не менее суммы номиналов защищаемых автоматов. Так?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2012 в 10:59:24

Solovey написал :

  • номинал УЗО должен быть не менее суммы номиналов автоматов установленных после УЗО

это вы сами придумали. Читайте ПУЭ

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

07.11.2012 в 11:01:21

Solovey написал : Ох уж лучше или обжать, или все-таки моножильный ПВ-1 использовать. Купите клещи для обжима НШВИ - хоть самые дешевые. Если конечно для себя любимого делаете.

Ох для него самого :) И немного не понял - а разве ПВ-1 не одножильный?

0