07.11.2012 в 13:41:55

Solovey написал : А если ток через УЗО ограничить автоматом такого же номинала, но с характеристикой D- то УЗО уже может быть перегружено?

совершенно верно. Бытовое УЗО изначально не предназначено для работы с двигательной нагрузкой. Ресурс аппарата при этом снизится. Вопрос только - насколько.

Solovey написал : Нет, это просто здравый смысл.

то есть, у вас есть здравый смысл, а у разработчиков ПУЭ он отсутствует? Тут, конечно, вопрос трактовки, однако, вы согласны, что в ПУЭ присутствует формулировка "с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока." и нет ни слова про нижестоящий ни в ПУЭ, ни в СП 31-110-2003, ни в других документах.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2012 в 13:45:04

Solovey написал : И есть еще один, загадочный для меня параметр:

для меня этот параметр тоже не очевиден, ибо в немецких стандартах я не силён - нет ни средств, ни времени на их приобретение и изучение.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.11.2012 в 14:09:08

Solovey написал : И есть еще один, загадочный для меня параметр:

Очевидно это максимальный кратковременный ток через УЗО, при котором не происходит его ложного срабатывания:)

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

08.11.2012 в 03:58:02

Итак, подведем итоги того, что я понял из текущего топика 1)УЗО желательно ставить после автомата 2)прокладка проводки. правильный вариант: разводка по потолку под натяжным потолком до стен, по стенам вертикальные штробы до розеток и выключателей. По возможности использовать существующие каналы в плитах. 3)соединение проводов - СИЗы.

Согласно ПУЭ 7.1.76 надо ставить диффатомат, а не связку автомат-УЗО. Вот это мне не ясно. Плюсы дифавтомата: цена меньше, меньше занимает места в щите (2 модуля против 3). Но с другой стороны - связка автомат-узо позволяет легче отлавливать проблемы. Например мы будем сразу видим что произошло в группе: либо КЗ, либо изоляция на приборе произошла и появился ток утечки. Какое Ваше мнение?

Поменял логическую схему, согласно рекомендациям, устранил неточности. Что скажете, товарищи?
Смущает один момент - уж больно здоровый щиток получается: аж 39 модулей - и это только сами приборы, а ведь нужно оставить место под кросс-модули, шины и т.д. и т.п. Если ставить диффавтоматы вместо связки автомат-узо получается меньше, но все равно большой щит:eek:

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.11.2012 в 06:50:23

Изпользовать дифы вместо УЗО+АВ получается немного дороже (если не ставить китай), но зато компактнее. Все розетки необходимо ставить под дифзащиту. Для экономии бюджета и места в щите - ставьте одно УЗО на несколько линий

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

08.11.2012 в 07:54:36

ksiman написал : Все розетки необходимо ставить под дифзащиту.

Вы имеет ввиду, что надо ставить именно ДИФАВТОМАТ, а не АВ+УЗО?

ksiman написал : Для экономии бюджета и места в щите - ставьте одно УЗО на несколько линий

И как тогда расчтивать номиналы УЗО по току? Как сумму номиналов далше стоящих автоматов? Какой брать ток утечки? 30мА?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.11.2012 в 10:24:51

Posix86749 написал : 2)прокладка проводки. правильный вариант: разводка по потолку под натяжным потолком до стен, по стенам вертикальные штробы до розеток и выключателей. По возможности использовать существующие каналы в плитах.

А еще лучший вариант - это всю разводку сделать на полу в стяжке, тогда от пола до розеток штробить придется гораздо меньше. 15 см вместо 250-300см. У этого способа есть еще плюс - в стенах проводов будет по-минимому, так что вешая очередную картирну на стену вы не будете гадать есть ли там электрический провод.

Posix86749 написал : 3)соединение проводов - СИЗы.

Есть еще один хороший способ - это опрессовка гильзами. Гильзы стоят недорого, а клещи для работы покупаются раз и на всю жизнь. На форуме есть много тем про соединения проводов. -Ознакомьтесь, выберете то что Вам больше по душе.

0
zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

08.11.2012 в 20:55:11

Posix86749 написал : в стенах планирую укладывать проводку в гофру, гофру, соответственно, в штробу и под штукатурку. вопрос: могу ли я в панельном доме в стене делать горизонтальную штробу на расстоянии ~150 мм от потолка? Вообще допускается ли горизонтальное штробление в панелках?

По этому вопросу проконсультируйтесь со специалистами в области таких строений. Многие из них говорят что для плит перекрытия достаточно 3-х стен(имею ввиду 9-ку). Видел в панельной 9-ке снесли несущую стену между залом и кухней, а там плита в кухне получалась чуть меньше даже чем на 3-х стенах. Лично у себя я рискнул только в коридоре проштробить потолок до коробки(1М от краев плиты) и то неглубоко, и из горизонтальных еще полметра в несущей. На кухне старый алюминий не двигался плиту перекрытия не рискнул пилять, далековато, просто кинул по потолку. Хотя в зале до люстры по потолку открытый канал оказался. Наилучшим вариантом прокладки для панелек считаю прокладывание в стяжке. У себя мучал старые каналы в стенах и потолке-геморрой и куча зря потраченного времени.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

09.11.2012 в 02:29:43

Solovey написал : А еще лучший вариант - это всю разводку сделать на полу в стяжке, тогда от пола до розеток штробить придется гораздо меньше. 15 см вместо 250-300см. У этого способа есть еще плюс - в стенах проводов будет по-минимому, так что вешая очередную картирну на стену вы не будете гадать есть ли там электрический провод.

Не, это совсем не вариант. Хата на первом этаже, поэтому пол - не монолитная стяжка, а утепленный "слоеный пирог"

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

09.11.2012 в 02:33:22

Народ еще вопрос в теме. А какую категорию автоматов надо ставить? B или C?
Как я понял, разница между этими категориями только в пороговых токах срабатывания (ну и ценой, само собой:)). Судя по этому лучше конечно ставить категорию B везде. Но вот есть ли глобальный смысл в этом? Может все таки понаставить C, а в каких либо ответственных местах поставить уже B?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.11.2012 в 05:19:55

как хотите, но смысл в общем-то есть, потому что дом старый, стояки не менялись, так что ток короткого замыкания может быть не очень большим, но это проверять надо (ясно, что кз для этого устраивать не надо!). а вообще в Хабаре автоматы с характеристикой В что-то особо не видел.

0