Solovey написал : А если ток через УЗО ограничить автоматом такого же номинала, но с характеристикой D- то УЗО уже может быть перегружено?
совершенно верно. Бытовое УЗО изначально не предназначено для работы с двигательной нагрузкой. Ресурс аппарата при этом снизится. Вопрос только - насколько.
Solovey написал : Нет, это просто здравый смысл.
то есть, у вас есть здравый смысл, а у разработчиков ПУЭ он отсутствует? Тут, конечно, вопрос трактовки, однако, вы согласны, что в ПУЭ присутствует формулировка "с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока." и нет ни слова про нижестоящий ни в ПУЭ, ни в СП 31-110-2003, ни в других документах.