16.11.2012 в 11:27:36
lsput написал : автомат будет под пломбой,то ни контакт не подтянуть, ни заменить в случае чего без вызова снабжающей организации не получиться.
Вы при случае (например, когда дядечка придёт пломбировать) ехидно спросите их, согласны ли они ежегодно приходить к Вам бесплатно подтягивать винты на вводном автомате и заменять пломбу на нём.
Khlebnikov написал : А почему работника сбытовой компании вообще волнует номинал вводного автомата?
Потому что всё старое и слабое. Начиная от понижающего трасформатора и ГРЩ до проводов в квартире.
16.11.2012 в 11:31:16
Khlebnikov написал : А почему работника сбытовой компании вообще волнует номинал вводного автомата? Как он обосновал то что нужен автомат именно на этот ток?
патамушта это обосновано проектом электроснабжения здания, прописано в техпаспорте квартиры и увеличение номинала приведёт к возникновению опасности перегрузки общедомовых сетей и выходу их из строя. Замена вводного автомата, ограничивающего выделенную на квартиру мощность (с внесением изменений в техпаспорт квартиры) возможна только по согласованию с соответствующими органами.
16.11.2012 в 12:36:05
Alexiy написал : патамушта это обосновано проектом электроснабжения здания, прописано в техпаспорте квартиры и увеличение номинала приведёт к возникновению опасности перегрузки общедомовых сетей и выходу их из строя. Замена вводного автомата, ограничивающего выделенную на квартиру мощность (с внесением изменений в техпаспорт квартиры) возможна только по согласованию с соответствующими органами.
Честно говоря это уже не его компетенция(еще нужно быть мега-электриком что бы знать проекты всех зданий) его должно волновать только правильность подключения и работы группы учета и наличие коммутационного аппарата до счетчика, все! Ампераж вводного автомата волнует только при приемке новых домов там все прописано в ТУ на сколько ампер вводной автомат а со старым жилфондом это просто нереально!
16.11.2012 в 13:14:26
Юрка написал : Вы при случае (например, когда дядечка придёт пломбировать) ехидно спросите их, согласны ли они ежегодно приходить к Вам бесплатно подтягивать винты на вводном автомате и заменять пломбу на нём.
Спросить то я спрошу. Только Вы же сами понимаете,что в случае чего, это уже будет мой геморрой,а не их. И контакты,конечно,никто не будет приходить подтягивать, только если самому туда(в сбыт компанию) приходить, и приводить кого-нибудь за руку :)
Khlebnikov написал : А почему работника сбытовой компании вообще волнует номинал вводного автомата? Как он обосновал то что нужен автомат именно на этот ток?
Заучил,наверное. Дом с газовыми плитами => вводной автомат = 16А.
Khlebnikov написал : Честно говоря это уже не его компетенция(еще нужно быть мега-электриком что бы знать проекты всех зданий) его должно волновать только правильность подключения и работы группы учета и наличие коммутационного аппарата до счетчика, все! Ампераж вводного автомата волнует только при приемке новых домов там все прописано в ТУ на сколько ампер вводной автомат а со старым жилфондом это просто нереально!
Да, хрен разберешь,где тут и чья компетенция.
16.11.2012 в 14:52:47
Ну за внутри домовые сети отвечает (обслуживает) Управляющая Компания ,только если их должен волновать этот вопрос, но ни как не сбытовую компанию,видимо у работника сбытовой компании работы мало а то некогда бы было ерундой заниматься.
16.11.2012 в 14:59:45
Khlebnikov написал : Честно говоря это уже не его компетенция(еще нужно быть мега-электриком что бы знать проекты всех зданий)
Всё намного проще - ему не нужен никакой проект. Достаточно пройти посмотреть какие автоматы изначально установлены (в соседних щитках наверняка остались) были и новые соответственно должны быть аналогичного номинала. Попадалово случится в случае отгорания нуля по результатам работы расследования ЧП - могут повесить всех собак на того, кто потреблял сверх проектного. Кстати, в управляющей компании должны храниться документы, в которых прописана расчётная мощность на квартиру и сотрудники этой компании в праве пройтись по этажным щиткам и выкинуть все автоматы грозящие аварией. Даже не то что в праве, а обязаны! Поэтому УК(ЖЭК) запросто может вздрючить всех нарушителей-самоделкиных просто в профилактических целях.
16.11.2012 в 15:12:32
Alexiy написал : Всё намного проще - ему не нужен никакой проект. Достаточно пройти посмотреть какие автоматы изначально установлены (в соседних щитках наверняка остались) были и новые соответственно должны быть аналогичного номинала. Попадалово случится в случае отгорания нуля по результатам работы расследования ЧП - могут повесить всех собак на того, кто потреблял сверх проектного. Кстати, в управляющей компании должны храниться документы, в которых прописана расчётная мощность на квартиру и сотрудники этой компании в праве пройтись по этажным щиткам и выкинуть все автоматы грозящие аварией. Даже не то что в праве, а обязаны! Поэтому УК(ЖЭК) запросто может вздрючить всех нарушителей-самоделкиных просто в профилактических целях.
Согласен, если что случится УК будет искать крайних,смотреть есть ли дополнительная нагрузка и узаконена ли она (Технические Условия на отпуск дополнительной мощности и разрешение владельца внутридомовых сетей (УК))
06.12.2018 в 06:56:26
написано много интересного, но однозначного ответа не нашел. Как выбирать то номинал ВА? Мне ЖЭКовский сказал купить на 50А вводной, в этажный щит поставить, а здесь все спорят о том, что и 16Амперного это через чур как много.
06.12.2018 в 07:09:36
kuminov_artem, cмотря какого сечения кабель идёт в квартиру и + в ЖЭКе ( УК))) должен быть план по электрике вашего домика, там номиналы указаны. Это если речь о квартире. 50А - это у вас мин. 10мм.кв. меди должно быть.
06.12.2018 в 07:16:48
SB3 написал: kuminov_artem, cмотря какого сечения кабель идёт в квартиру и + в ЖЭКе ( УК))) должен быть план по электрике вашего домика, там номиналы указаны. Это если речь о квартире. 50А - это у вас мин. 10мм.кв. меди должно быть.
SB3, ну в данный момент там какой-то алюминий проведен, он, конечно же, будет заменен. И теперь получается, я сам хозяин-барин, могу и на 50А поставить, только ввод в квартиру завести на 10 квадратов?
06.12.2018 в 07:23:45
kuminov_artem, Вы барин на кухне, а в этажном щитке хозяин УК. Ставьте на 50, раз разрешили.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу