Есть замкнутая система отопления.
Котел Vaillant Atmo tec pro с доп. насосом grundfos.
В системе было много воздуха,стравили через "верхнюю" точку - клапан в полотенцесушителе.
Давление сильно упало "и тут началось".
Давление почти на нуле, добавляем воды до 1,2-1,5атм(холодной).
Ждем 15 минут давление уже подбирается к 2атм.
Приоткрываем клапан на полотенцесушителе, по капельке сливаем 100грамм воды давление на котле нормализуется до 1,5.
Котел выключается, давление опять сильно падает.
В итоге сейчас давление при включенном котле ~1атм, но когда он выключается падает почти до нуля.
Подскажите, пожалуйста, такие скачки могут быть из-за большого количества воздуха в системе и если да, то как его оттуда убрать?
очень похожая ситуация, по всей видимости (до конца все еще не определено...) в моем случае это происходило из-за плохой компенсации температурного расширения расширительным баком.
стоит посмотреть адекватен ли он по обьему, в вышеуказанной теме есть примерные рассчеты.
и какое в нем давление воздуха, в моем случае оно было завышено....
з.ы. это то что у меня удалось определить на данный момент
Mikhail_M написал :
В итоге сейчас давление при включенном котле ~1атм, но когда он выключается падает почти до нуля.
Подскажите, пожалуйста, такие скачки могут быть из-за большого количества воздуха в системе и если да, то как его оттуда убрать?
я видимо не правильно понял, оно падает прям сразу??
тогда да наверно воздух (как не кажется.)
можно попробовать прокачать систему как тормоза на автомобиле (т.е в одной точке подавать ОЖ а в другой(желательно дальней) - сливать)
Собственно воздух и завелся в системе после замены расширительного бака. Надеюсь он за два дня не вышел из строя.
[QUOTE]И потом воздух нужно спускать везде..[\quote]
А как это физически сделать? В этой же системе и теплые полы в трех помещениях и 10 радиаторов на первом этаже, 5 радиаторов на втором этаже дома и один полотенцесушитель.
[QUOTE]можно попробовать прокачать систему как тормоза на автомобиле (т.е в одной точке подавать ОЖ а в другой(желательно дальней) - сливать[\quote]
Для долива в систему предусмотрен кран от основной системы водоснабжения, но он за 30 секунд поднимает давление до 2атм. И как я понимаю из холодной воды всегда при нагреве будет выделяться воздух. Который тоже будет давать расширение.
Как правильно обезвоздушить такую систему?
попробуй закрыть выход с котла и заполнить систему через обратку, при этом открыв клапан на сушилке. только заполняй медленно, чтоб пробок воздушных не было. а еще можно поставить автоматический сбросник воздуха на верхней точке.
Mikhail_M написал :
10 радиаторов на первом этаже,
Тоже через клапана Маевского спускаем воздух
Mikhail_M написал :
5 радиаторов на втором этаже дома и один полотенцесушитель.
И здесь тоже!
Mikhail_M написал :
как я понимаю из холодной воды всегда при нагреве будет выделяться воздух
Постепенно все выйдет через котловой автовоздушник.1)Проверяете бак2)заполняете систему3)спускаете воздух-бегаете от радиатора к радиатору незабывая при этом за давлением!Тоесть не так что дали давление и спускаем воздух и давление падает до0.....недавайте давлению упасть ниже1!
Огромное спасибо всем за рекомендации, пока проблема решилась уменьшением давление в расширительном баке, оказывается было перекачано и он вообще не отрабатывал.
А вместо маевского на полотенцесушителе в верхней точке решили поставить автоматический клапан.
Правда от кого-то слышал что автоматы даже самые лучшие дольше 2х лет не живут, это правда?
Автоматы часто используют не правильно. При грамотной эксплуатации там ломаться нечему. Они не предназначены для выпуска воздуха при заполнении системы. Это наиболее распространенная ошибка.
ребята, здравствуйте. подскажите новичку, как избавиться от щелчков в замкнутой системе отопления в частном одноэтажном доме? система с ресивером 10л(накачивался до1.5 атм при монтаже),может работать от насоса и по циклу карно(без нагнетания), в верхней точке есть кран маевского, есть предохранительный клапан для максимального давления. котёл газовый данко. при перепланировке дома была переделана система отопления и возможно небольшая часть системы (метров5 из 90)смонтирована с углом, при котором образуются воздушные пузыри. сливы и заполнения системы положительного результата не дали.переодически стучок(щелчок) пропадается. не систематизируется. хотелось бы разобраться без демонтажа системы. может поможет спускной краник в предполагаемом месте подъёма трубы?
александр ив написал :
ребята, здравствуйте. подскажите новичку, как избавиться от щелчков в замкнутой системе отопления в частном одноэтажном доме? система с ресивером 10л(накачивался до1.5 атм при монтаже),может работать от насоса и по циклу карно(без нагнетания), в верхней точке есть кран маевского, есть предохранительный клапан для максимального давления. котёл газовый данко. при перепланировке дома была переделана система отопления и возможно небольшая часть системы (метров5 из 90)смонтирована с углом, при котором образуются воздушные пузыри. сливы и заполнения системы положительного результата не дали.переодически стучок(щелчок) пропадается. не систематизируется. хотелось бы разобраться без демонтажа системы. может поможет спускной краник в предполагаемом месте подъёма трубы?
Где щелчки? В котле на подаче? Тогда может это локальное закипание теплоносителя в теплообменнике? Какая температура в подаче и обратке? Какая скорость циркуляции? В каком режиме циркуляции щелчки, в насосном или Карно или гравитационном (не понял вообще как применим цикл Карно к насосной системе или гравитационной). Под ресивером понимаете расширительный бак? Небольшая часть системы, в которой, как Вы говорите образуются воздушные пузыри под каким углом наклона сделана и из труб какого диаметра? При каком давлении воды в системе наблюдаются щелчки и какая при этом температура в подаче и обратке? Действительно ли скачет давление в системе, Вы это контролируете манометром, или его нет?
Какая общая емкость системы? Расширительный бак (или как Вы называете ресивер) накачивался до 1,5 Бар (воздухом в отделения для воздуха?) в пустом состоянии, т.е при отсутствии давления в системе?
Может спускной краник (кран Маевского) и поможет, а может и нет.
Пока недостаточно информации, для того, чтобы хоть что-нибудь ответить и тем более посоветовать. Нужна общая схема системы. Какие радиаторы, какой насос, схема насосного узла, фото всех составных частей системы хотя бы общими планами, диаметры и уклоны труб из которых состоит система. Какие радиаторы или регистры и как они присоединены к системе? Схема отопления однотрубная или двухтрубная. Короче, нужны фото. И чем больше, тем понятнее станет Ваша проблема.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
подскажите, что может засасывать воздух в систему отопления котельной? утечек нет. может быть сетевой насос? или подпиточная вода? задвижки не текут, соединения в норме. не могу разобраться.
здравствуйте, вам всем.отвечаю на вопросы.оговорюсь сразу, фотки делать и размещать не умею.щелчки происходят на прямой, примерно в метрах 10-20 от котла.в котле никогда не стучало.интенсивность и частота звучания разная при работе с насосом и без него.. температура в системе с насосом, в данное время, я не могу определить скорость циркуляции, но при работе с насосом, насос стоит на минимальном режиме(кстати опробывал все три режима - результат один и тот же).46 градусов на выходе из котла, 38 градусов в начале обратки(на последнем регистре). под ресивером понимается мембранный расширительный бак для систем отопления объёмом 18 литров(всё это по паспорту).вся система сделана из труб диаметром 57или 59 мм длиной примерно 35 м прямой и столько же обратки. прямая по верху(под потолком), обратка по над полом. имеется 7 регистров из двух труб такого же диаметра длиной от 1.5 до 2 м. регистры подключены к системе патрубками диаметром 20 мм. они могут отключаться при помощи шаровых кранов.общая емкость системы порядка 200-250л.расширительный бак накачивался до 1.5 бар воздухом в отделение для воздуха в пустом состоянии. монтаж байпаса с насосом, расширительным баком происходил в уже работающую систему. насос марки WILO.щелчки наблюдаются при любом давлении(до 2 бар-ограничитель стоит на клапане, при повышении заданной температуры повышается давление(цикл карно(нет?)может ошибаюсь?). вроде бы описал всё что знал.с большим уважением к знатокам и профессионалам.
при понижении температуры воды в системе давление падает до нуля.
александр ив написал :
здравствуйте, вам всем.отвечаю на вопросы.оговорюсь сразу, фотки делать и размещать не умею.
Учитесь. Кто же будет голову ломать, если невозможно задать тысячу вопросов Вам. Да и лучше увидеть один раз, чем тысячу раз услышать. Потому, когда мне начинают такую "головоломку" по телефону задавать, предлагаю приехать и посмотреть.
Неужели в Ваших краях нет спецов, которые могли бы приехать и посмотреть?