александр ив написал : ребята, здравствуйте. подскажите новичку, как избавиться от щелчков в замкнутой системе отопления в частном одноэтажном доме? система с ресивером 10л(накачивался до1.5 атм при монтаже),может работать от насоса и по циклу карно(без нагнетания), в верхней точке есть кран маевского, есть предохранительный клапан для максимального давления. котёл газовый данко. при перепланировке дома была переделана система отопления и возможно небольшая часть системы (метров5 из 90)смонтирована с углом, при котором образуются воздушные пузыри. сливы и заполнения системы положительного результата не дали.переодически стучок(щелчок) пропадается. не систематизируется. хотелось бы разобраться без демонтажа системы. может поможет спускной краник в предполагаемом месте подъёма трубы?

Где щелчки? В котле на подаче? Тогда может это локальное закипание теплоносителя в теплообменнике? Какая температура в подаче и обратке? Какая скорость циркуляции? В каком режиме циркуляции щелчки, в насосном или Карно или гравитационном (не понял вообще как применим цикл Карно к насосной системе или гравитационной). Под ресивером понимаете расширительный бак? Небольшая часть системы, в которой, как Вы говорите образуются воздушные пузыри под каким углом наклона сделана и из труб какого диаметра? При каком давлении воды в системе наблюдаются щелчки и какая при этом температура в подаче и обратке? Действительно ли скачет давление в системе, Вы это контролируете манометром, или его нет?

Какая общая емкость системы? Расширительный бак (или как Вы называете ресивер) накачивался до 1,5 Бар (воздухом в отделения для воздуха?) в пустом состоянии, т.е при отсутствии давления в системе?

Может спускной краник (кран Маевского) и поможет, а может и нет.

Пока недостаточно информации, для того, чтобы хоть что-нибудь ответить и тем более посоветовать. Нужна общая схема системы. Какие радиаторы, какой насос, схема насосного узла, фото всех составных частей системы хотя бы общими планами, диаметры и уклоны труб из которых состоит система. Какие радиаторы или регистры и как они присоединены к системе? Схема отопления однотрубная или двухтрубная. Короче, нужны фото. И чем больше, тем понятнее станет Ваша проблема.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Неизвестный
Неизвестный
Новичок

Регистрация: 25.10.2012

Елец

Сообщений: 14

14.11.2012 в 10:48:09

подскажите, что может засасывать воздух в систему отопления котельной? утечек нет. может быть сетевой насос? или подпиточная вода? задвижки не текут, соединения в норме. не могу разобраться.

0
александр ив
александр ив
Новичок

Регистрация: 08.11.2012

Сызрань

Сообщений: 6

15.11.2012 в 22:13:24

здравствуйте, вам всем.отвечаю на вопросы.оговорюсь сразу, фотки делать и размещать не умею.щелчки происходят на прямой, примерно в метрах 10-20 от котла.в котле никогда не стучало.интенсивность и частота звучания разная при работе с насосом и без него.. температура в системе с насосом, в данное время, я не могу определить скорость циркуляции, но при работе с насосом, насос стоит на минимальном режиме(кстати опробывал все три режима - результат один и тот же).46 градусов на выходе из котла, 38 градусов в начале обратки(на последнем регистре). под ресивером понимается мембранный расширительный бак для систем отопления объёмом 18 литров(всё это по паспорту).вся система сделана из труб диаметром 57или 59 мм длиной примерно 35 м прямой и столько же обратки. прямая по верху(под потолком), обратка по над полом. имеется 7 регистров из двух труб такого же диаметра длиной от 1.5 до 2 м. регистры подключены к системе патрубками диаметром 20 мм. они могут отключаться при помощи шаровых кранов.общая емкость системы порядка 200-250л.расширительный бак накачивался до 1.5 бар воздухом в отделение для воздуха в пустом состоянии. монтаж байпаса с насосом, расширительным баком происходил в уже работающую систему. насос марки WILO.щелчки наблюдаются при любом давлении(до 2 бар-ограничитель стоит на клапане, при повышении заданной температуры повышается давление(цикл карно(нет?)может ошибаюсь?). вроде бы описал всё что знал.с большим уважением к знатокам и профессионалам. при понижении температуры воды в системе давление падает до нуля.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.11.2012 в 01:06:41

александр ив написал : здравствуйте, вам всем.отвечаю на вопросы.оговорюсь сразу, фотки делать и размещать не умею.

Учитесь. Кто же будет голову ломать, если невозможно задать тысячу вопросов Вам. Да и лучше увидеть один раз, чем тысячу раз услышать. Потому, когда мне начинают такую "головоломку" по телефону задавать, предлагаю приехать и посмотреть.

Неужели в Ваших краях нет спецов, которые могли бы приехать и посмотреть?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

lesnik99
lesnik99
Новичок

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 4

22.03.2020 в 08:53:07

Вопрос. А какая связь между работающим-неработающим циркуляционным насосом и давлением в системе? Суть-в системе 0.5 бар,темп 20град,насос выключен.Растапливаю,тем 40-50,давление подскакивает до 1.5. Включаю насос,температура падает на 5-10 градусов, а давление падает до нуля. Через не большой промежуток времени давление поднимается до 0.5. Воздуха в системе нет. Расширительный бак в норме (под давлением 0.5)

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.03.2020 в 12:12:17

lesnik99 написал: Вопрос. А какая связь между работающим-неработающим циркуляционным насосом и давлением в системе?

При выключенном насосе, давление на его входе и выходе - одинаковое, которое часто называют статическим давлением. При включенном - есть перепад давлений, который обычно выражают в метрах водяного столба. 10 м.в.ст. = 1 Бар

Обычно в СО коттеджей, перепад давлений на насосах не превышает 1,5-2,5 м.в.с. Это 0,15-0,25 Бар.

lesnik99 написал: Суть-в системе 0.5 бар,темп 20град,насос выключен. Растапливаю,тем 40-50,давление подскакивает до 1.5.

1 бар = 10 м.в.с. Настолько сильно статическое давление (пусть на всасе насоса) может подниматься только при неисправном расш.баке. Насос тут не при чем, ведь даже насос с восьмиметровым перепадом никогда не работает "в затык". Поэтому и перепад не дает больше 5 м.в.с=0,5 Бар (между точкой входа и выхода насоса). А статическое давление, где бы Вы давление не измеряли, хоть с включенным, хоть с выключенным насосом, не может прыгнуть с 0,5 до 1,5 Бар при исправном РБ.

И давайте не будем путать статическое давление в СО и перепад давлений на насосе.

В какой конкретной точке системы Вы измеряли давление? При включенном или выключенном насосе? Какой перепад даёт Ваш насос? Вы не даете достаточной информации.

lesnik99 написал: Расширительный бак в норме (под давлением 0.5)

Не может РБ в вашем случае быть в норме. И раз пишете, что РБ "под давлением 0,5 Бар", то ваш РБ является экспанзоматом? И как понять, где Вы давление в РБ-экспанзомате измеряете? В воздушной камере или в водяной? Если в воздушной, то при отключенном экспанзомате от системы? При сброшенном давлении в водяной камере?

Без подробностей Вам невозможно помочь.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

lesnik99
lesnik99
Новичок

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 4

22.03.2020 в 19:36:38

Inch1964, Ответы по порядку-Я на насос не грешу, а пытаюсь понять почему скачет,когда он выключен. Манометр стоит на котле. А в РБ давление мерил на нипеле подкачки. Сбрасывал давление и в СО и в РБ до нуля, а потом по очереди подкачивал и добавлял ОЖ(воду). Что еще заметил,давление растет при нагреве воды,После стабилизации нагрева,начинает стабилизироваться (падать) давление. Короче,какая то хрень. Что еще описать для полной картины?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.03.2020 в 08:29:11

lesnik99 написал: Я на насос не грешу, а пытаюсь понять почему скачет,когда он выключен.

И не нужно на насос "грешить". Он не при чём.

lesnik99 написал: Манометр стоит на котле. А в РБ давление мерил на нипеле подкачки.

А давление 0,5 и 1,5 Бара измеряли то же на ниппеле подкачки РБ? :eek:

lesnik99 написал: Что еще заметил,давление растет при нагреве воды,После стабилизации нагрева,начинает стабилизироваться (падать) давление.

А Вы не знали, что при изменении температуры воды, её объем изменяется? И что вода несжимаема? Поэтому в системе и требуется РБ.

Вы осознайте, что такие скачки давления воды, как Вы описываете с 0,5 до 1,5 Бар могут происходить ТОЛЬКО от неисправности РБ. Или от неверной преднакачки давления воздуха в воздушной камере РБ. Похоже, что и система ваша худая. И РБ не работает, либо по причине того, что мембрана пропускать стала, либо не понимаете как нужно проверять давление в воздушной камере РБ. Может банально ниппель травить. Поменяйте колпачок на ниппеле на металлический.

Третий раз объяснять, что насос тут не причём - думаю будет уже беЗполезно.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

lesnik99
lesnik99
Новичок

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 4

23.03.2020 в 10:13:20

Inch1964, Ну зачем же из меня тупицу делать! Тем более, что всю систему делал собственными руками и впервые! А вот подсказкой-проверить давление в РБ при скачке,воспользуюсь. Тогда такой вопрос-как проверить исправность РБ ? Хотя,была такая ситуация (при проверке)-ослабляю гайку крепления трубы к РБ,вода не текла,Сбросил давление в РБ,потекла. Может такое быть, что весь РБ заполнен воздухом ? Или если есть порыв мембраны,там должна быть вода? Подводная труба к РБ снизу.

0
lesnik99
lesnik99
Новичок

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 4

24.03.2020 в 11:21:12

Inch1964, Сегодняшние испытания- сбрасываю давления в РБ и системе.Температура 50. Накачиваю в РБ 1, в систему 0.8. Насос выключаю и поднимаю температуру до 70,давление в системе 1.1. Включаю насос, минут через десять давление падает до 0,4,температура 65 Температура упала до 60,давление в СО и РБ о.2. поднимаю давление в РБ до 1. Выключаю насос,через час,давление в СИ 0.4,температура 70. Включаю насос,минут через 5, давление в СИ-О. Вот такой ребус. И возвращаемся к моему первоначальному вопросу-какая взаимосвязь между работающим и не работающим насосом и скачками давления или что за чертовщина?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.03.2020 в 07:15:14

lesnik99 написал: -как проверить исправность РБ ?

Нажимаете на золотник ниппеля, если сухо или выходит воздух, то мембрана цела. Сбрасываете давление во всей системе. Отсоединяете РБ. (вода из него может не потечь, хотя она в нем есть). Накачиваете РБ 1 атм.( из него может начать выходить вода) Подсоединяете к СО. Заполняете СО до 0,8 атм. Заполняете! с периодическим удалением воздуха из всех батарей. Удаляете воздух из насоса.Включаете насос и снова проверяете воздух в батареях( может придется подпитывать систему). Только потом включаете котел.

lesnik99 написал: -какая взаимосвязь между работающим и не работающим насосом и скачками давления

Воздух в системе и не настроенный РБ.