Собираюсь заказывать у Юрки (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154) сборку щита. Составил схему, см. вложение . Нет ли очевидных ошибок? Что можно улучшить? P.S. Для наглядности схема в виде картинки:

0
Вложение
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

12.11.2012 в 00:51:14

iSmart написал : Что можно улучшить?

Варочную под 32 А и можно 2р без УЗО - если не через розетку,а напрямую

0

И это пройдёт ...

x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

12.11.2012 в 00:57:06

Первое УЗО перегружено. Освещению нечего там делать. Юрка, думаю, сам Вас поправит.

На стирмашину 1,5кВт и 16А маловато будет

0
iSmart
iSmart
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 25

12.11.2012 в 00:57:49

Варочная панель еще не приобретена, 32А = 7 кВт. 7,5 конечно вряд ли понадобится, но все же это возможная величина. Скорее всего, она будет без розетки. Но чем плохо, что она через УЗО?

0
iSmart
iSmart
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 25

12.11.2012 в 00:59:12

x.tra написал : Первое УЗО перегружено.

УЗО и ввод на 63А. Как понять "перегружено"? Более 63А все равно одновременно потребить не получится. Имеется в виду, что суммарная утечка проводов и потребителей будет более 30 мА?

0
iSmart
iSmart
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 25

12.11.2012 в 01:06:18

Вопросы:

  1. Имеет ли смысл комбинация "автомат ИЭК 63А в этажном щитке + нормальный автомат 63А в домашнем"? 1а. Если менять этажный автомат на нормальный, и убирать из домашнего щитка, тогда в домашнем не будет кнопки "срочно вырубить все"...
0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

12.11.2012 в 01:08:59

да. делите на два УЗО

0
iSmart
iSmart
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 25

12.11.2012 в 01:26:53

x.tra написал : да. делите на два УЗО

ок, учту, спасибо.

Кстати, 10мА УЗО сделаны несколько штук по 25А, потому что в каталоге Шнайдера на 10мА есть только такие. Однако же в примере 175 (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154&page=11) в табличке используется УЗО 10мА 63А. Интересно, это ошибка или нет. Спрошу, видимо, у Юрки.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

12.11.2012 в 02:27:26

iSmart написал : что она через УЗО?

Не критично .

iSmart написал : 32А = 7 кВт. 7,5 конечно вряд ли понадобится, но все же это возможная величина

Затяните тогда 3*10.

0

И это пройдёт ...

iSmart
iSmart
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 25

12.11.2012 в 09:47:31

serj12 написал : Затяните тогда 3*10.

Насколько я понимаю, ВВГ — это кабель с медными жилами с резиновой изоляцией в ПВХ или резиновой оболочке. В п. 1.3.10 ПУЭ сказано, что заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Значит, смотрим по таблице 1.3.6 колонку "для двухжильных". 6 мм кв. — 50 А воздух, 70 А земля. Все верно? Если да, то зачем 3х10?

0
Driver
Driver
Новичок

Регистрация: 27.05.2011

Киров

Сообщений: 69

12.11.2012 в 09:56:33

iSmart написал : Насколько я понимаю, ВВГ — это провод с медными жилами с резиновой изоляцией в ПВХ или резиновой оболочке.

ВВГ-это кабель с ПВХ изоляцией жил в ПВХ оболочке.

0