zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

13.11.2012 в 10:46:25

Насяльника написал : Если нет, то 63А вам не съесть.

А ВП+духовка = 10кВт это мало? iSmart, Вы уверены в мощности кондиционеров? Есть еще кондеры с подогревом воздуха. Судя по Вашей схеме они будут как лампочки потреблять-не верю. Насколько мне известно 1кВт на 10м.кв. это минимум.

0
iSmart
iSmart
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 25

13.11.2012 в 10:51:21

Насяльника написал : Но даже с учетом лоджий. Вы что электричеством отапливаетесь?

Нет, теплый пол на лоджиях сделан от отопления.

Насяльника написал : 5 проводный стояк

Что это?

Насяльника написал : ГиГантСкая ОШИБКА. В новострое в особенности. Читайте медленнее.

ОК, почитаю более вдумчиво.

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

13.11.2012 в 10:56:39

iSmart написал : Сообщение от Насяльника
5 проводный стояк Что это?

Это 5 толстых проводов - 3фазы Ноль и Защитный проходящих сквозь этажный щит. От которых запитываются квартиры. В новострое это норма.

iSmart написал : Нет, теплый пол на лоджиях сделан от отопления.

ВВГ 3х10 вам более более чем хватит.

0
iSmart
iSmart
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 25

13.11.2012 в 11:08:57

zelexxx написал : Насколько мне известно 1кВт на 10м.кв. это минимум.

Вы говорите про тепловую мощность. А потребляемая электрическая — 800 Вт (у планируемых к установке; у меня же, например, стоит кондей 1,3 кВт с рабочим током 6А и стартовым 22А). Пусковой ток может быть большим, но на очень короткий промежуток времени, стандартный автомат с характеристикой C этот пусковой ток пропустит.

0
iSmart
iSmart
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 25

13.11.2012 в 11:11:46

Насяльника написал : ВВГ 3х10 вам более более чем хватит.

Рассмотрю этот вариант, спасибо.

0
Swer
Swer
Новичок

Регистрация: 13.11.2012

Самара

Сообщений: 24

13.11.2012 в 11:25:52

zelexxx написал : Есть еще кондеры с подогревом воздуха. Судя по Вашей схеме они будут как лампочки потреблять-не верю. Насколько мне известно 1кВт на 10м.кв. это минимум.

Разница между охлаждением и обогревом не очень большая. У меня сплит на 36 кв в режиме охлаждения 800 ватт, в режиме обогрева 980

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

13.11.2012 в 11:34:05

zelexxx написал : А ВП+духовка = 10кВт это мало?

Это теоретическая паспортная мощность. В жизни в реале на кухне никогда долговременно НЕДОСТИЖИМАЯ. Т.к. для этого надо одновременно стартовать нагрев духового шкафа в режиме все включено (все 3 вида тенов) и при этом включить на максимум все 4 зоны на варочной. Да еще и загрузить их чем-то холодным(4 кастрюли с ледяной водой) чтобы долго - 5-10 минут не давало встроенной автоматике отрубать нагрев зоны по превышению температуры в ней. У меня независимая варка и духовка на автомате 32А даже в предновогоднюю лихорадку(мяско в духовке готовится) не отрубаются. А имеют мощность суммарную паспортную 12 кВт. Все остальное оборудование квартиры - мелочь.

0
iSmart
iSmart
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 25

13.11.2012 в 11:46:02

Насяльника написал : Это теоретическая паспортная мощность. В жизни в реале на кухне никогда долговременно НЕДОСТИЖИМАЯ

С точки зрения практики мысль верная. В этом случае, в квартирном щитке можно поставить вводной автомат 50А, который даст следующие плюсы:

  • более тонкий 10 мм вводной кабель;
  • обычный счетчик, а не 65-80-100 А, которые дорогие и хрен купишь;
  • при проблеме в квартире (перегрузка, КЗ) сработает автомат в квартирном щитке, а в подъездном — нет (теоретически) (несущественный плюс). Минус:
  • теоретически разрешенная/допустимая нагрузка, исходя из тока подъездного автомата 63А, не сможет быть достигнута/подключена одновременно.
0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

13.11.2012 в 11:57:24

еще + ТКЗ для уверенного срабатывания автомата С50А 500А мах против 630А.

iSmart написал : теоретически разрешенная/допустимая нагрузка, исходя из тока подъездного автомата 63А, не сможет быть достигнута/подключена одновременно.

Очень ИМХО : "Она вам на ........ не нужна".

iSmart написал : при проблеме в квартире (перегрузка, КЗ) сработает автомат в квартирном щитке, а в подъездном — нет (теоретически) (несущественный плюс).

Тепловое отключение 50А автомата раньше чем 63А возможно, но очень и очень маловероятно по жизни. В случае КЗ(с большим током) хорошего качества чаще всего вырубятся все 3 автомата - групповой,вводной в квартире, вводной на площадке в подъезде.

0
iSmart
iSmart
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 25

16.11.2012 в 19:24:59

С 50А vs 63А вводным автоматом пока не определились. Оптимизировал схему с точки зрения цены: заменил 1 дорогое УЗО 10 мА на 2 дешевых ограничивающих автомата 25А и перераспределил линии по 2-м оставшимся УЗО 10 мА. См. вложение .

0
Вложение
Romskiy
Romskiy
Местный

Регистрация: 10.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 193

19.11.2012 в 13:51:35

Балконы-лоджии рекомендуют на отдельное УЗО сажать, из-за повышенной влажности там могут быть большие токи утечки. Но конечно сильно зависит от того как у вас на балконах-лоджия утепление сделано. А бойлер разве не на 10ма УЗО должен подключаться? И у вас на первое УЗО что-то много всего понавешанно: и свет почти от всей квартиры, и розетки комнат и кухни. В случае неисправности придется впотьмах по всей квартире бегать искать причину по которой УЗО выбивает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу