12.11.2012 в 10:33:56
x.tra написал : На стирмашину 1,5кВт и 16А маловато будет
Утверждение по меньшей мере, странное. 1500/220 = чуть менее 7А. Вы можете как-то аргументировать свое высказывание? Например, на табличке с задней стороны Indesit IWSD 5125 SL написано: 1850 Вт, 10 А. В любом случае спасибо, так как в интернете нашел упоминания машин с мощностью до 2300 Вт, в этом случае 10А точно мало будет. P.S. Машина еще не выбрана и не куплена.
12.11.2012 в 10:34:55
Driver написал : ВВГ-это кабель с ПВХ изоляцией жил в ПВХ оболочке.
Опечатался. Конечно, кабель, а не провод. Спасибо.
12.11.2012 в 19:37:21
[QUOTE=iSmart;3428576]Вопросы:
Лучше оставить. Двойная защита не помешает Может быть имеет смысл подобрать квартирный вводной автомат с более быстрым временем срабатывания(лучше при срабатывании включить автомат в квартире, чем в негляже идти в коридор.
По схеме : У Вас могут появиться срабатывания вводного УЗО на 30 мА банально из-за суммы токов утечки, так же из-за группы не защищенной УЗО. Однозначно вводное УЗО на 100мА ,остальные лучше по 30мА.
Я бы для себя разделил нагрузку на разные УЗО освещение С.У.и розетки С.У., а то кроме возможного срабатываения УЗО на розетки еще и свет исчезнет.. В темноте неудобно может оказаться выбираться голышом из ванной или со спущенными станами с горшка
)))
12.11.2012 в 19:53:28
iSmart написал : Утверждение по меньшей мере, странное.
когда, Вы решите вдруг поменять стирмашину на новую, более мощную а может и с сушкой, это утверждение не покажется Вам странным. 1.5мм кабель больше подходит для цепей освещения. аргумент?
13.11.2012 в 07:16:12
x.tra написал : когда, Вы решите вдруг поменять стирмашину на новую, более мощную а может и с сушкой
Машина еще не куплена. Все новые машины, которые были рассмотрены для покупки (класс А), в том числе и на 7 кг с сушкой, оказались на 1850 Вт.
x.tra написал : 1.5мм кабель больше подходит для цепей освещения.
На машину уже проложен кабель 2,5 мм.
serj12 написал : А ещё есть с сушилкой на 4 кВт
Примеры в студию! (4 кВт — это более 16А, нестандартная вилка? На домашней стиралке?)
13.11.2012 в 08:11:11
serj12 написал : Да не резиновая изоляция...
ОК, не резиновая. Что это означает? Что нужно смотреть таблицу 1.3.4? ОК, 6 мм, 1 двухжильный кабель — 40А. Зачем/почему предлагалось 10 мм?
Вообще, какой таблицей нужно пользоваться для скрытой проводки кабелем ВВГ?
13.11.2012 в 09:14:54
Для джакузи 25А много. 10А хватит. Ввод на 63А - перебор. 50А мах. кабель ВВГ 3х10 мах. 3х16 не нужен, да и в щитке замучаетесь подключать. Хорошо если автомат не загубите. Если квартира не 150 м2 хватит и одного УЗО. Безопасность в ванной обеспечивается не 10мА узо, а ДСУП.
13.11.2012 в 09:57:22
Бегемотик написал : Может быть имеет смысл подобрать квартирный вводной автомат с более быстрым временем срабатывания
Можете привести конкретный пример прибора? Погнул весь мозг насчет временной селективности, что-то ничего конкретного не нарыл.
13.11.2012 в 10:10:31
Насяльника написал : Для джакузи 25А много. 10А хватит.
На джакузи и так идет автомат 10А. К УЗО 25А подключаются АВ 10А джакузи + АВ 10А стир. машина.
Насяльника написал : Ввод на 63А - перебор. 50А мах.
Если в подъезде стоит 63А, значит, столько и выделено. Почему перебор-то? (С учетом 2-х утепленных лоджий считай 5-комнатная квартира).
Насяльника написал : кабель ВВГ 3х10 мах. 3х16 не нужен, да и в щитке замучаетесь подключать. Хорошо если автомат не загубите.
Согласен, что 3х16 не подарок судьбы в плане его толщины и удобства подключения, но если использовать все выделенные 63А, то 3x10 для прокладки в трубе по ПУЭ мало.
Насяльника написал : ДСУП
Спасибо, не думал об этом. Сейчас вкратце изучил, слишком много нюансов/минусов. Вряд ли будем делать ДСУП.
13.11.2012 в 10:35:45
iSmart написал : Если в подъезде стоит 63А, значит, столько и выделено. Почему перебор-то?
Хозяин барин. Но даже с учетом лоджий. Вы что электричеством отапливаетесь? Если нет, то 63А вам не съесть. А если вы с соседями попытаетесь использовать по 63А. да даже по 50, то 6-7 таких "потребителей" (в лучшем случае), и Стояк Будет обесточен.
iSmart написал : Спасибо, не думал об этом. Сейчас вкратце изучил, слишком много нюансов/минусов. Вряд ли будем делать ДСУП.
ГиГантСкая ОШИБКА. В новострое в особенности. Читайте медленнее. Если у вас новая квартира и 5 проводный стояк. нет никаких подводных камней. Делать обязательно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу