Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.11.2012 в 14:59:51

Romskiy написал : Балконы-лоджии рекомендуют на отдельное УЗО сажать, из-за повышенной влажности там могут быть большие токи утечки. Но конечно сильно зависит от того как у вас на балконах-лоджия утепление сделано.

см. Технический циркуляр №13/2006 Об электрооборудовании лоджий...

Romskiy написал : свет почти от всей квартиры, и розетки комнат и кухни.

свет от розеток отдельно как мухи от котлет - это ПРАВИЛО.

0
Romskiy
Romskiy
Местный

Регистрация: 10.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 193

19.11.2012 в 18:52:42

Alexiy написал : см. Технический циркуляр №13/2006 Об электрооборудовании лоджий...

А мне то что на него смотреть, у меня лоджии нет, и шабашками по электрике на занимаюсь, просто озвучил свои мысли.

0
iSmart
iSmart
Новичок

Регистрация: 30.10.2012

Новосибирск

Сообщений: 25

28.06.2013 в 19:30:32

iSmart написал : С точки зрения практики мысль верная. В этом случае, в квартирном щитке можно поставить вводной автомат 50А, который даст следующие плюсы:

  • более тонкий 10 мм вводной кабель;
  • обычный счетчик, а не 65-80-100 А, которые дорогие и хрен купишь;
  • при проблеме в квартире (перегрузка, КЗ) сработает автомат в квартирном щитке, а в подъездном — нет (теоретически) (несущественный плюс). Минус:
  • теоретически разрешенная/допустимая нагрузка, исходя из тока подъездного автомата 63А, не сможет быть достигнута/подключена одновременно.

В итоге:

  • было установлено, что вводной кабель от застройщика имеет диаметр 16 мм кв.;
  • соответственно, этот кабель спокойно влезал в пластиковую подводную трубу от щитка в подъезде до квартиры, и замена его на точно такой же, только более длинный, не представляла трудностей;
  • вместо дорогого счетчика ABB 65А был выбран не особо дорогой Нева 103 80А (который пришлось подождать под заказ, потому что в наличии в Москве не было, не говоря уже о Новосибе).
0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.06.2013 в 22:22:51

Насяльника написал : Спасибо, не думал об этом. Сейчас вкратце изучил, слишком много нюансов/минусов. Вряд ли будем делать ДСУП. ГиГантСкая ОШИБКА. В новострое в особенности. Читайте медленнее. Если у вас новая квартира и 5 проводный стояк. нет никаких подводных камней. Делать обязательно.

С одной большой поправкой если есть металлические части иначе не к чему крепить проводники