Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

12.11.2012 в 20:26:11

Zeal0t написал : Сейчас закуплен ВВГ 3х4. Диаметр жилы 2мм. В розетки лезет.

Ну про что и была речь :(
Если в розетки лезет - разводку можно им делать. Во-первых он куплен, во-вторых проблем с расключением нет. Просто у меня был случай, хотел четверку в розетку поставить - была нужна времянка, кабель - тот что под рукой был.. Там четверка "честная" была, в общем с розеткой не прокатило. В Вашем случае все нормально.

На счет выделенной мощности лучше узнать. У нас на квартиры с эл. плитой - 50А на квартиру. Если газ, то порядка 25А.. как то так. Как в Вашем случае я не знаю..

0
Zeal0t
Zeal0t
Новичок

Регистрация: 13.06.2011

Набережные Челны

Сообщений: 36

13.11.2012 в 12:07:06

ksiman написал : Это нарисовано в PCAD?

DipTrace

ksiman написал : По поводу заземления - проверить, прогрузить током и использовать по назначению

Где то можно почитать про методику как это выполнить?

ksiman написал : p.s. интересно, где Вы откопаете УЗО 40A/10мА ?

Ну если такого нет в природе - буду ставить на 25А. У Шнайдера есть такие. Автоматы после него поменяю на 15А для розетки стиральной машины и 10А на освещение и розетку ванной.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.11.2012 в 12:29:40

Zeal0t написал : Где то можно почитать про методику как это выполнить? Ну если такого нет в природе - буду ставить на 25А. У Шнайдера есть такие. Автоматы после него поменяю на 15А для розетки стиральной машины и 10А на освещение и розетку ванной.

Методика зависит от конкретных условий, понадобятся: низковольтный трансформатор ~10-15В, ЛАТР, токовые клещи и толстый провод:)

0
Zeal0t
Zeal0t
Новичок

Регистрация: 13.06.2011

Набережные Челны

Сообщений: 36

13.11.2012 в 12:37:38

ksiman написал : Методика зависит от конкретных условий, понадобятся: низковольтный трансформатор ~10-15В, ЛАТР, токовые клещи и толстый провод

Часть есть. Часть найти можно. А недостаточно того что этот пруток был проложен вместо заземления для ванной? Т.е. были металлические трубы и заземление ванной было выполнено полосой стали приваренной к этому стояку. После замены стояков на ПП управляющей компанией так же был проложен этот новый пруток и ванная была переварена на него. По заверениям рабочих внизу (в подвале) пруток приварен к трубам водоснабжения.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.11.2012 в 12:40:14

Zeal0t написал : Часть есть. Часть найти можно. А недостаточно того что этот пруток был проложен вместо заземления для ванной? Т.е. были металлические трубы и заземление ванной было выполнено полосой стали приваренной к этому стояку. После замены стояков на ПП управляющей компанией так же был проложен этот новый пруток и ванная была переварена на него. По заверениям рабочих внизу (в подвале) пруток приварен к трубам водоснабжения.

Отлично, но лучше-бы проверить качество соединения этого прутка с ГЗШ хотя-бы относительно этих труб водоснабжения:)

0
Zeal0t
Zeal0t
Новичок

Регистрация: 13.06.2011

Набережные Челны

Сообщений: 36

13.11.2012 в 12:42:51

ksiman написал : Отлично, но лучше-бы проверить качество соединения хотя-бы относительно этих труб водоснабжения

Не спорю. Буду таки "пиннать" управляющую компанию на предмет вопроса сколько выделено на квартиру и как выполнено это заземление в подвале.

0
Andrey12
Andrey12
Местный

Регистрация: 10.11.2012

Омск

Сообщений: 262

13.11.2012 в 13:53:26

Zeal0t только терзайте их не по телефону, а "вживую". Придите и побеседуйте с их главным инженером...вежливо, без наездов. Как правило, они отвечают. Во всяком случае, в нашей УК более чем адекватыне люди.

0
Zeal0t
Zeal0t
Новичок

Регистрация: 13.06.2011

Набережные Челны

Сообщений: 36

13.11.2012 в 13:55:17

Andrey12 написал : только терзайте их не по телефону, а "вживую". Придите и побеседуйте с их главным инженером...вежливо, без наездов. Как правило, они отвечают. Во всяком случае, в нашей УК более чем адекватыне люди.

Ну только так и думал т.к. все равно писать заявление на установку в щиток подъезда автомата и пожарного УЗО :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу