Господа, тут на одном объекте "специалисты" при реконструкции промахнулись с мощностями по технологическому оборудованию, так что приходится "изыскивать резервы". В общем, ситуация такая: Есть пожарные насосы - 2х17,5 на "малый" контур и 2х53 кВт на "большой" контур (это по табличкам на моторах, по тех.документации же - 2х15 и 2х45 кВт). Включены они соответственно попарно, причем внутри пары каждый насос полностью обеспечивает расчетный расход воды (т.е. де-факто - насосы в паре резервируют друг друга).
По проекту они питаются от панели АВР одной из ВРУ здания и имеют расчетную мощность 122 кВт. Проблема в том, что подключить их на это ВРУ невозможно ни технически, ни по нагрузкам ввода
Зато у нас есть ВРУ-3 (практически за стенкой от насосной), имеющей 2 ввода (от разных трансформаторов ТП) от которых через перекидной рубильник запитаны насосы хоз.воды 3х7кВт.
Мощность, которую можно снять с каждого ввода этой ВРУ - 65 кВт (и до 80 кВт при внесении изменений только в бумажки).
В процессе "поиска решения" родилась мысль запитать насосы от этой ВРУ-3, посадив на каждый ввод 1 малый и 1 большой насос (и отключая насосы хоз.воды при включении пожарных, чтоб "вписаться" в мощность).
Однако проектанты - ссылаясь на ПУЭ - утверждают, что все пож.насосы должны питаться строго от АВР.
В то же время в НПБ88-2001 есть красивый пункт 14.6: "Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности электроснабжения, имеющих включаемый автоматически технологический резерв (при наличии одного рабочего и одного резервного насосов), устройство автоматического ввода резерва не требуется".
Оформить документарно "технологический резерв" - подрядчики не против (хотя и утверждают, что не знают как).
Вопросы:
1) можно ли действительно поступить так - один ("основной") насос на один ввод, второй ("резервный") - на второй ввод.
2) если да, то каким документом должен обосновываться этот самый "технологический резерв" и, соответственно, отсутствие АВР на питание насосов.
3) каким образом учитывается мощность пожарных насосов при оформлении разрешения на подключение (т.е. ставится она как "0 кВт" или же все упомянутые 122 кВт надо добавлять к расчетной мощности здания)...