13.11.2013 в 15:40:10

SVKan, спасибо за ответ! Т.е. броска быть не может... Тогда в чем может быть дело? Выбивает вводной автомат (2,5А отсечка 10 крат). Нагрузка - греющие кабели 15 штук. Суммарная мощность 140Вт. Намерили клещами ток больше 10А в момент включения. Откуда???

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.11.2013 в 15:41:16

Зависит от типа кабеля. Если резистивный - пусковой ток отсутствует. Если саморегулирующийся - пусковой ток от 3 до 10 крат в зависимости от типа кабеля и окружающей температуры

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.11.2013 в 15:43:33

ksiman Вот этого я не знаю... Но даже если пусковые до 8 крат, там суммарная нагрузка меньше ампера...

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.11.2013 в 15:51:07

Glyuk написал : Нагрузка - греющие кабели 15 штук. Суммарная мощность 140Вт.

Вы уверены? Что-то маловато для 15 кабелей.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.11.2013 в 15:55:04

Glyuk написал : SVKan, спасибо за ответ! Т.е. броска быть не может... Тогда в чем может быть дело? Выбивает вводной автомат (2,5А отсечка 10 крат). Нагрузка - греющие кабели 15 штук. Суммарная мощность 140Вт. Намерили клещами ток больше 10А в момент включения. Откуда???

Нолик нигде не забыли? Или два... Меньше 10Вт на кабель? И что они греют? Обычно 140Вт это примерно на метр кабеля, а то и меньше...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.11.2013 в 15:57:49

SVKan написал : Обычно 140Вт это примерно на метр кабеля, а то и меньше...

саморегулирующийся - примерно 35-75 Вт/м в холодном состоянии

SVKan написал : Меньше 10Вт на кабель?

Я без понятия как это возможно...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.11.2013 в 17:18:28

Alexiy написал : Я без понятия как это возможно...

Кто-то жОстко троллит... Уши надеру,- как IP пробью.

Сам-рег от 5 Вт/м, при пуске характер нагрузки- емкостной. При

Glyuk написал : Суммарная мощность 140Вт.

АВ С6 А вам поможет.

Тайко громко плачет, уронила тайко мячик...
Тише таечка не плачь не утонет в "малой перЕ" мяч.

:yu ЭМОНу- привет.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

13.11.2013 в 17:23:57

Glyuk, Чета в какие-то высокие материи вас понесло... выбивает при включении, ищите банальный коротыш или просадку изоляции

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.11.2013 в 17:33:20

ПPOPAБ написал : при пуске характер нагрузки- емкостной.

На таких частотах и емкостях про реактивность можно забыть :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.11.2013 в 17:53:55

ksiman написал : На таких частотах и емкостях про реактивность можно забыть

Емкость- мизерная. И это пичаль... Ибо это- емкость черепной коробки. :(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.11.2013 в 18:35:51

SVKan написал : Нолик нигде не забыли? Или два... Меньше 10Вт на кабель? И что они греют? Обычно 140Вт это примерно на метр кабеля, а то и меньше...

Ага, нолик забыли когда данные кабеля переписывали))Раньше с такой нагрузкой сталкиваться не приходилось, вот и пропустили. Заменили автомат-все ок.

0