iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

16.11.2012 в 22:51:22

Bladiclab написал : ХТ3 – провод с крокодилом на ноль (корпус ячейки) ХТ2 – слева на рубильнике фаза А (дотрагиваемся щупом) ХТ1 – вторым щупом дотрагиваемся до рубильника лампа горит в полный накал это фаза – В, если нет то фаза – С Сколько нужно времени?

  • теперь те- же самые махинации выполняем со 2-м вводом, ну а в общем я скептически отношусь к таким заверениям (3 сек, 5 сек) просто супер- электрики, ну а измерения данным девайсом сродни определению величины напряжения индикатором, о безопасности использования данного фазоуказателя........лучше помолчу.
0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.11.2012 в 22:58:04

iyri написал :

  • теперь те- же самые махинации выполняем со 2-м вводом, ну а в общем я скептически отношусь к таким заверениям (3 сек, 5 сек) просто супер- электрики,

Разве по фото не видно, что все просто.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.11.2012 в 23:02:58

iyri написал : о безопасности использования данного фазоуказателя........лучше помолчу.

Вот тут с Вами согласен.
Это как контролька, запрещена к использованию. Но практика доказывает обратное.
Кто пользуется, кто нет. У кого просто провода зачищенные. У кого в термоусадке, наконечники, предохранитель.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

16.11.2012 в 23:54:22

Solovey написал : Если есть возможность сфазироваться и перекинуть фазы резервного ввода то это надо сделать и закрыть вопрос.

Согласен. Ведётся агитация председателя :) Хочется скинуть работу на электросети которые муфту делали, но они напрочь против. В товариществе то же не хотят концы перекидывать.

4eh написал : Но автора гложет всего лишь одна мысль - ЭТО ЛИФТЫ.

А лифтов в доме нет, дом 5 этажей. :) Но есть своя котельна и бойлерная, там есть 3-х фазные моторы. Есть еще несколько построек которые арендуют под какие-то мастерские или что-то такое, а что там стоит у них Х его знает. Нашел сегодня в магазине такие, называются ПИН90-2М-ELPRIB, (жаль конструкция склонна к переламыванию). Были еще на светодиодах, но в руках было противна держать, не то что пользоваться. Фазировку ими сделаю. А чередования фаз пожалуй лучше всего мотором проверить, ну или выше предложенными спец приборами.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.11.2012 в 00:06:29

Songo, с помощью мультика или ПИНа "перерисуйте" фазировку резервного ввода, отталкиваясь от основного, и увидите, сохранено или изменено чередование фаз.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.11.2012 в 00:13:24

Кстати, если между всеми одноименными "однопозиционными" фазами двух вводов по 400В - то чередование фаз сохранилось. В противном случае одна из фаз совпадала бы.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

17.11.2012 в 00:21:51

Kamikaze написал : с помощью мультика или ПИНа "перерисуйте" фазировку резервного ввода, отталкиваясь от основного, и увидите, сохранено или изменено чередование фаз.

Гениально! Спасибо. Сам что-то не додумался до такого.:o

Kamikaze написал : Кстати, если между всеми "одноименными" фазами двух вводов по 400В - то чередование фаз сохранилось. В противном случае одна из фаз совпадала бы.

Да, между всеми "одноименными" фазами 400В, измеряя между разными фазами, получал еще 356В ну и 0В соответственно.

0
Kubera
Kubera
Местный

Регистрация: 11.10.2012

Кириши

Сообщений: 300

17.11.2012 в 00:59:27

Bladiclab написал : Не стало у меня фазоуказателя УПЧФ – 1М (отдельная история). Собрал на скорую руку. Скажу честно большего и не надо.

подобные схемы есть и на конденцаторах ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.