Deniskq написал : Посоветовал ввод сделать 4-х жильным проводом сечением в 10 квадратов!,
не нужно. У вас судя по фото однофазный ввод, электроплиты нет (максимум электродуховка), значит ВВГнг (LS если хотите) 3х6 более чем достаточно. NYM тоже не нужен
Deniskq написал : а за работу запросил 5 тыщ.
смотрите чтобы за подключение к Вашем щитку дополнительно не запросил ;)
Deniskq написал : Ну а за разводку по квартире оценил в 70000тыщ. Напоминаю, 2-х ком. хрущевка.
максимум 1000 руб. за готовую точку - розетку/выключатель. Это со штробами, протяжкой кабелей, установкой и подключением... и то дорого :) может он все материалы еще посчитал? все равно как то дорого :)
Deniskq написал : Ввод буду делать проводом 3х6кв. NYM подойдет? Нужен ли 3-х жильный, земли все равно же нет?
посмотрите еще раз Ваш щит на лестнице, его корпус возможно заземлен, если провода на винтах есть, скорее всего и земля есть. ( на вашей фотке этого не видно)
Deniskq написал : Из поэтажного щитка выбросить 2 старых автомата и присоединиться сразу к пакетнику.
немного не так. пакетник на 40А, вернее перекидной рубильник ;) - это Ваше ограничение, установленное эксплуатирующей организацией вашего дома, если хотите меняйте его по согласованию с ними на обычный двухполюсный автомат, но они если и согласятся потребуют скорее целый дифф.автомат, поэтому оставьте его в покое - не чему там взрываться и не с чего.
Deniskq написал : Разводку по квартире, однолинейку нарисовал, нуждаюсь в ваших рекомендациях. Планирую так: Прикупил новый щиток на 12 персон, паэтаму с группами думаю следующее: 1-розетка стиралки, 2-розетка холодильника, (чтоб можно было оставить включенным) 3-розетки кухни, 4-розетки ванны, 5- розетки комнат, 6-свет кухня,ванна, коридор, 7-свет в комнатах.
Подскажите насчет УЗО (какое? и куда?) Одно общее на ванну с холодильником? или по отдельности? Нужно ли оно на всех остальных (комнатных) розетках?
распределение логичное. по поводу УЗО вкратце - над светом не обязательно, потребители влажных помещений и сухих придется сделать на разных УЗО. У Вас их получится минимум 2 т.е. еще 4 модуля
Deniskq написал : Автоматы розеток-16 Нужен ли в щитке общий автомат на все? какой?
С УЗО у Вас получается 11 модулей, т.е. на вводной остается либо однополюсный, что формально не есть хорошо, либо одномодульный 1p+n типа такого
Deniskq написал : Автоматы света - 6 или 10 Электроплиты нет, теплого пола не будет, кондея тоже. На кухне будет чайник, паро-мульти варки, микроволновка Данные о выделенной мощности пока не знаю, придет электрик, буду пытать)
У Вас же стоит рубильник на 40А - вот это и есть Ваша мощность 8.8КВт
Deniskq написал : Как быть с землей? имеет смысл прикрутиться к каойнить железке в поэтажном щитке?
к корпусу щита, при условии что он заземлен.
Deniskq написал : или забить? и расчитывать на узо?
нет, это разные вещи
Deniskq написал : С другой стороны сейчас машинка работает от обычной розетки и тьфу тьфу.
в принципе это как парашют - либо один раз пригодится, либо всю жизнь летать будете :)