Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#197614

Имеется два смежных санузла. Вент. отверстие только в большом.
Как обустроить вентиляцию: один вентилятор на два, или же на каждый санузел? Как тогда избежать проникнвения выдуваемого воздуха из малого санузла в большой? Обратный клапан? Где посмотреть на предмет готовых решений?
Спасибо.

Один вентилятор на два, и рассчета 50 кубов на каждый унитаз, умывальник... 120 кубов на ванную.

Спасибо за отклик. Где его разместить, как управлять? Выключатели выведены на каждый санузел по отдельности. Потолок будет подвесной, реечный. Конкретную модель не посоветуете?

Что нибудь типа этих ->
А выключатель можете третий поставить и включать вручную.

Можно вкрячить в стене между малым и большим санузлами:

санузел малый (МС) |vent|>>>>гофра_длиной_3_метра под потолком большого СУ (БС)>>>вентканал

ИЛи же в стене БС на выходе в вентиляционную трубу?
санузел малый (МС) >>>>гофра_длиной_3_метра в большом СУ (БС)>>>|vent|>>>вентканал

2mapper
А если хотите, чтобы вентиляция действительно работала, то не ставьте вентиляторы совсем.
Польза от вентилятора, только если он работает постоянно. А если он работает один час в сутки - только вред.

С уважением.

От осевого вентилятора нет вреда!

Осевик, сам по себе - хорошая штука. Но, всё-таки, половина сечения закрыта различными элементали вентилятора. А значит, в выключенном состоянии пропускная способность довольно сильно снижается.

Растягивать естественную вытяжку горизонтальными воздуховодами, так же приводит к значительному уменьшению тяги, тем более в наших домах, где в 90% вытяжка сделана неправильно. А вентилятор, на усмотрение хозяина, можно держать и посточнно включенным.

2vinsit 2Соло Вы согласитесь со мной, если я скажу, что автор указал недостаточно данных для корректных советов? Подразумевается, что приток организован нормально. Но если приток недостаточен (пластиковые окна, двери с хорошими уплотнителями), то откуда возьмутся 100 с гаком кубов? Из соседнего вытяжного вентканала...

vinsit написал :
Растягивать естественную вытяжку горизонтальными воздуховодами, так же приводит к значительному уменьшению тяги, тем более в наших домах, где в 90% вытяжка сделана неправильно. А вентилятор, на усмотрение хозяина, можно держать и посточнно включенным.

Если растягивать вытяжку только к решетками в санузлах то значительного падения не будет, тем более если "гАфрой" не пользоваться...
И кроме осевиков есть другие вентиляторы, которые как раз и расчитаны на постоянную работу...

"Предположение - мать всех ошибок"

Сулейман написал :
2vinsit 2Соло Вы согласитесь со мной, если я скажу, что автор указал недостаточно данных для корректных советов?

Конечно, соглашусь.

Но ведь в том-то и дело, что:
1) если приток не организован, то вентилятор может привести к обратке в другом канале, а значит вентилятор в данном случае не выход из положения - он "вредитель";
2) если приток организован, то вентилятор опять-таки не нужен, т. к. воздухообмен и без него имеется.

Sdik_S написал :
И кроме осевиков есть другие вентиляторы, которые как раз и расчитаны на постоянную работу...

Угу.
Есть такие.

Соло написал :
Конечно, соглашусь.

Но ведь в том-то и дело, что:
1) если приток не организован, то вентилятор может привести к обратке в другом канале, а значит вентилятор в данном случае не выход из положения - он "вредитель";
2) если приток организован, то вентилятор опять-таки не нужен, т. к. воздухообмен и без него имеется.

По обоим пунктам Вы не правы.
1) В каком, "другом канале"
2) воздухообмен не достаточный

vinsit написал :
По обоим пунктам Вы не правы.
1) В каком, "другом канале"??
2) воздухообмен не достаточный

1) Буквально позавчера нас вызвали в квартиру по поводу того что постоянно выключалась газовая колонка. Забудем про колонку - она нас сейчас не интересует. Речь о вентиляции.
В квартире герметичные окна, герметичная входная дверь, ни у одной межкомнатной двери нет подреза в нижней части. Имеются два вентканала. Один канал в кухне (к нему присоединена вытяжка), другой в с/узле (просто решётка).
Далее рассказываю последовательность наших действий.
а) окна закрыты - в канале с/узла не наблюдается никакого движения воздуха;
б) окно слегка приоткрыто, дверь с/узла слегка приоткрыта - в канале роскошная тяга;
в) окна закрыты, вытяжка на кухне включена на первую скорость - в канале с/узла лёгкая "обратка". При переключении скоростей вытяжки обратная тяга в канале с/узла усиливается при каждом переключении.
Я ответил на Ваш первый вопрос???

2) А почему он недостаточный??

vinsit написал :
По обоим пунктам Вы не правы.
1) В каком, "другом канале"

В квартире обычно как минимум 2 канала.

Соло написал :
Буквально позавчера нас вызвали в квартиру по поводу того что постоянно выключалась газовая колонка. Забудем про колонку

Почему забудем?
Буквально вчера... та же байда с колонкой...
Автоматика колонки отключала ее через 4-5 мин работы. Окна герметичные, притока нет. Даем приток - работает без проблем. Закрываем окна - колонка отключается.
Как правило, дымоход более "сильный" канал по отношению к вентканалам и его можно рассматривать (условно) как осевой вентилятор.
Но рабочие, которые делали ремонт подумали, что вентканал "перетягивает" дымоход и поэтому дымоходу не хватает тяги. Как Вы думаете, что они отчудили? !!! запенили!!! вентканал ванной, в которой стоит газовая колонка.
Пену с трудом выкоковыряли. Включаем колонку с закрытыми окнами - !колонка не гаснет! НО. В вентканале пошла обратная тяга!

vinsit написал :
По обоим пунктам Вы не правы.
1) В каком, "другом канале"

А Вы говорите, в каком - да в любом.
Может подскажете этим людям, как им решать проблему?
Может поставим вентилятор в ванной, чтобы в дымоходе пошла обратная тяга? Ведь самое простое "решение" проблемы - это вентилятор, а будет он тянуть или нет и куда, совершенно неважно.
Главное процесс, а не результат.

Приток никто не отменял

Установил под потолком канальный вентилятор, TD350/125 от «Soler&Palau»

Схема примерно следующая: вент. шахта> обратный клапан> вентилятор > тройник с выходом в б.санузел> вент. решетка гостевого санузла.
Включается отдельно с каждого санузла, есть таймер отключения.
В потолке (гипсокартон) предусмотрел смотровой люк 30х30 для обслуживания

Вопросы: в выключенном состоянии будет хоть какая-то тяга?

mapper написал :
Установил под потолком канальный вентилятор, TD350/125 от «Soler&Palau»

Схема примерно следующая: вент. шахта> обратный клапан> вентилятор > тройник с выходом в б.санузел> вент. решетка гостевого санузла.
Включается отдельно с каждого санузла, есть таймер отключения.
В потолке (гипсокартон) предусмотрел смотровой люк 30х30 для обслуживания

Вопросы: в выключенном состоянии будет хоть какая-то тяга?

проверьте.
если приток постоянный.
а если нет?
а может канал вент.шахты забит трусами или дохлыми котятами

"Предположение - мать всех ошибок"