DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

04.09.2006 в 15:34:41

2ВТБ!

ВТБ! написал : спользование U-гребёнки снизу даёт возможность подключать провода сверху, что удобнее и безопаснее.

Вот только не надо снова начинать про сторону подключения... А если желаешь, то обоснуй ""

ВТБ! написал : что удобнее и безопаснее.

...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

04.09.2006 в 15:45:36

dmc написал : если желаешь, то обоснуй

Основы гравитационной теории уже обосновал Ньютон. ;) Удобнее воткнуть провод в автомат сверху и затянуть отвёрткой не придерживая его - гравитация к сырой земле клонит. Опять-таки, вверх не выпадет "да ни за что, да никогда".

Вероятность выпадения гребёнки принимаю равной нулю. :) Издержками от подключения входа к подвижным контактам в быту можно пренебречь.

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

04.09.2006 в 16:29:18

2ВТБ!

Гравитация, говоришь... А ТБ на счет залипания или какой другой гадости на подвижном контакте, при подключении к нему ввода? Это так - для красного словца, что ли? С какой стати можно пренебречь? Напомнить каким образом пишутся различные правила?

Ничего "придерживать" не надо - провода жесткие, и как их согнул, так и будут висеть. А поддерживать проводник при затяжке надо всегда, так что это не аргумент.

Вероятности выпадения гребенки не будет, особенно если она прикручивается сверху:) Провода снизу тоже только у балбесов могут выпадать...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

04.09.2006 в 16:57:32

dmc написал : С какой стати можно пренебречь?

В быту рабочие токи маленькие, токи КЗ умеренные, напряжение :) 220 вольт, потребный ресурс - ничтожный.

Провода снизу тоже только у балбесов могут выпадать...

И не сказать, чтоб балбес был - довольно грамотный и аккуратный электрик, вёл стройку от и до. Но кондей через полтора года работать отказался - выпал нулевой провод из автомата в ГРЩ.

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

04.09.2006 в 17:19:54

2ВТБ!

ВТБ! написал : Но кондей через полтора года работать отказался - выпал нулевой провод из автомата в ГРЩ.

Дык, во-первых - надо ТО проводить, а во-вторых - и на струху бывает проруха(может он соединение недотянул или еще чего). В-третьих, гмм..., как может выпасть закрепленный на шине, а потом и в автомате, провод? В-четвертых, наверно хорошо что выпал а не остался там искрить:)

Какакя разница какие токи и напряжения в быту? Здесь чистая физика. Ну и наконец приборы и рассчитаны под эти токи и напряжения. Недавно ведь показывали сгоревшие и заклинившие автоматы...:)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

04.09.2006 в 17:38:51

DMC написал : Какакя разница какие токи и напряжения в быту?

Контакты "малыми" токами КЗ приварить затруднительно.> А ТБ на счет залипания или какой другой гадости на подвижном контакте, при подключении к нему ввода?

Здесь чистая физика.

Давно, но бесплодно (хотя и несколько лениво) пытаю в этом форуме: какая?

приборы и рассчитаны под эти токи и напряжения

Не совсем, рассчитаны они на токи КЗ 4.5-6 kA. А на ввод снизу действительно рассчитаны - если производитель нам не врёт.

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

04.09.2006 в 18:38:14

2ВТБ!

Что значит "малыми токами КЗ"? Что ты считаешь малым током? Мы говорим о безопасности, а не о каких-то нормах, превышающих другие нормы, чтобы сварить контакты.

Посмотри на внутренне устройство автомата - неподвижный контакт(в подавляющем большенстве оборудования он сверху, о чем говорит схема на самом приборе), не имеет никаких механических или электрических цепочек - это монолит. Подвижный контакт подключен через множество электрических компонентов, в каждом из которых может произойти авария, которая не позволит разъединиться контактам. Далее идет "психика" - при подключении ввода сверху, мы как бы подтягиваем линию потребителя(обесточенную) к лини питания - аналог втыкания вилки в розетку. Вилка всегда обесточена - розетка всегда под напряжением. Об этом нам говорит и мнемоника на самом приборе. А вот и гравитация - выпадение из соединения "пустого" провода потребителя или фазного проводника находящегося под потенциалом. Гребенку не всегда и не везде прикрутишь... Т.е. очень много мелких и порой незначительных, по-отдельности, факторов, заставляют следовать давно установившемуся правилу.

То, что производитель говорит про разное позиционирование в пространстве своего прибора и возможность подключать что и куда угодно ничего с безопасностью общего не имеет. Он производит и продает товар. Если его товар не будет иметь такой же рекламы как у конкурентов, то его никто не купит. Если реклама товара не будет содержать изюминки, то такой товар не будет продаваться лучше чем у конкуретнов. Сейчас все ставится с ног на голову лишь бы продать. На потребителя всем плевать.

0
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

04.09.2006 в 19:23:54

2Senya
В принципе нормальный проект должен включать в себя электромонтажную схему с планом размещения аппаратов. В остальном тут все расписали, еще хотелось бы добавить - бокс надо брать с запасом по числу допустимых к установке модулей процентов на 20, проверено неоднократно

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

04.09.2006 в 19:39:07

Кстати да - сейчас столько всяких электронных и не очень прибамбасиков в продаже имеется(всякие реле напряжений, розетки, амперметры, черт ногу сломит чего еще). Захочешь воткнуть, а места нет...

0
andrekio
andrekio
Местный

Регистрация: 19.05.2006

Москва

Сообщений: 429

04.09.2006 в 21:14:29

Здрасте!Как раз делаю "считок" на коттедже.Обидно что браузер не позволяет вставить фото-а то получилась бы отличная новая тема!с уважением...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

05.09.2006 в 09:58:55

andrekio написал : Обидно что браузер не позволяет вставить фото

А попробовать? ;)

DMC написал : Что ты считаешь малым током?

Токи, в несколько раз меньше предельного (при заданном напряжении). В бытовых сетях даже килоампер - экзотика.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу