Аватар пользователя
oleg73

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Ульяновск

Сообщений: 18

23.11.2012 в 12:03:36

вот такие АВ в щитке в новостройке (двушка)

тестером логику никак не пойму...
с50 это общий, с40 это электроплита а дальше? что защищают узо и в чем между ними разница? с25 это все остальное кроме плиты? Тут народ опытный, много видевший.... как щас в новых домах обычно разводят проводку?

жековского электрика искать бестолковое занятие, сам разберусь надеюсь, с вашей помощью )

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.11.2012 в 12:28:30

oleg73 написал : как щас в новых домах обычно разводят проводку?

Если от застройщика, то в соответствии с проектом.

oleg73 написал : тестером логику никак не пойму...

А если крышку снять и посмотреть?...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
oleg73

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Ульяновск

Сообщений: 18

23.11.2012 в 12:52:51

крышка под замком

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

23.11.2012 в 13:19:55

вот так вот и разводят :( Я уже не один щит такой менял... 50 - общий 40 - плита (туда желательно 32А)

25 и 25 - розетки и еще 25 - свет... Вот такие пироги. 25А - по-любому все под замену.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.11.2012 в 13:21:57

oleg73 написал : вот такие АВ в щитке в новостройке (двушка)

Жесть! Кабель освещения 1,5мм посадили на 25A:scare

0
Аватар пользователя
oleg73

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Ульяновск

Сообщений: 18

23.11.2012 в 13:43:20

ваши рекомендации?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2012 в 14:26:08

oleg73 написал : ваши рекомендации?

Всё уже рекомендовано.

Gins написал : по-любому все под замену.

0
Аватар пользователя
oleg73

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Ульяновск

Сообщений: 18

23.11.2012 в 14:31:24

дык это понятно, все 25-ки надо менять, но на что, какого номинала? понятно что этим будет заниматься проф. электрик, но мне для оценки его профпригодности очень не помешают ваши более конкретные рекомендации. ) иначе опять через месяц скажете "по-любому все под замену" )))))

спасибо заранее

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.11.2012 в 14:39:56

oleg73 написал : 25-ки надо менять, но на что, какого номинала?

на розетки - диффавтоматы 16 А 30 мА, на свет автоматы 10 А Рекомендуем Schneider Electric, ABB, Legrand

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

23.11.2012 в 20:53:01

Посмотрите опуски на розетки.. Очень часто до распаек на розетки идет кабель 2,5 квадрата, а вот у же вниз на розетки 1,5.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2012 в 21:23:41

Предпоследний диффавтомат, последний - УЗО. Вполне вероятно, что кабеля от автомата с25 и диффавтомата идут как на розетки так и на свет, разделяясь в распредкоробках. Непонятно что проходит через узо, может быть мокрая зона. Можете сделать фото без дверцы, её все равно придется снимать при замене щитка? А насчет сечения - иногда и всё(даже свет) протянуто 2,5 квадрата, а иногда все 1,5.

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

24.11.2012 в 19:25:44

У меня несколько щитов-близнецов таких уже было. И тоже по проекту... Так вот там ни мокрая зона, ни электроплита под узо не попадают. Точнее мокрой зоны нет - в ванной нет розеток, одна узо-шка на свет, и одна (или дифф) на все розетки, кроме электроплиты. Скорее всего тут тоже самое, во всяком случае я видел уже штуки три таких щитов, причем с тем же расположением АВ и той же фирмы :) Похоже проект тиражируется :)

0
Аватар пользователя
oleg73

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Ульяновск

Сообщений: 18

25.11.2012 в 13:19:07

более менее разобрался... автомат+узо на мокрую зону, кухню, корридор (свет+розетки) дифф на зал и спальню (свет+розетки) плита не защищена узо висит на автомате с40

  1. надо ли защищать линию плиты узо? номинал?
  2. на кухне в районе канализационного слива из стены выходит толстый желто-зеленый провод. земля для уравнивания потенциалов? к чему по уму его надо подключать на кухне?
0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.11.2012 в 13:50:11

oleg73 написал :

  1. надо ли защищать линию плиты узо? номинал?

при условии зануления плиты (в розетку для плиты идет "земля") - узо не требуется.

oleg73 написал :

  1. на кухне в районе канализационного слива из стены выходит толстый желто-зеленый провод. земля для уравнивания потенциалов? к чему по уму его надо подключать на кухне?

к коробке уравнивания потенциалов (КУП). от КУП - провода РЕ идут на розетки (дублируют уже имеющийся провод РЕ, идущий в составе кабеля к этой розетке), стояки воды и отопления.

вроде так. если что, спецы поправят

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

25.11.2012 в 14:19:38

При стационарном подключение плиты,узо можно и не ставить.

0