23.11.2012 в 12:03:36
вот такие АВ в щитке в новостройке (двушка)
тестером логику никак не пойму...
с50 это общий, с40 это электроплита
а дальше? что защищают узо и в чем между ними разница? с25 это все остальное кроме плиты?
Тут народ опытный, много видевший.... как щас в новых домах обычно разводят проводку?
жековского электрика искать бестолковое занятие, сам разберусь надеюсь, с вашей помощью )
23.11.2012 в 12:28:30
oleg73 написал : как щас в новых домах обычно разводят проводку?
Если от застройщика, то в соответствии с проектом.
oleg73 написал : тестером логику никак не пойму...
А если крышку снять и посмотреть?...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
23.11.2012 в 12:52:51
крышка под замком
23.11.2012 в 13:19:55
вот так вот и разводят :( Я уже не один щит такой менял... 50 - общий 40 - плита (туда желательно 32А)
25 и 25 - розетки и еще 25 - свет... Вот такие пироги. 25А - по-любому все под замену.
23.11.2012 в 13:21:57
oleg73 написал : вот такие АВ в щитке в новостройке (двушка)
Жесть! Кабель освещения 1,5мм посадили на 25A:scare
23.11.2012 в 13:43:20
ваши рекомендации?
23.11.2012 в 14:31:24
дык это понятно, все 25-ки надо менять, но на что, какого номинала? понятно что этим будет заниматься проф. электрик, но мне для оценки его профпригодности очень не помешают ваши более конкретные рекомендации. ) иначе опять через месяц скажете "по-любому все под замену" )))))
спасибо заранее
23.11.2012 в 14:39:56
oleg73 написал : 25-ки надо менять, но на что, какого номинала?
на розетки - диффавтоматы 16 А 30 мА, на свет автоматы 10 А Рекомендуем Schneider Electric, ABB, Legrand
23.11.2012 в 20:53:01
Посмотрите опуски на розетки.. Очень часто до распаек на розетки идет кабель 2,5 квадрата, а вот у же вниз на розетки 1,5.
23.11.2012 в 21:23:41
Предпоследний диффавтомат, последний - УЗО. Вполне вероятно, что кабеля от автомата с25 и диффавтомата идут как на розетки так и на свет, разделяясь в распредкоробках. Непонятно что проходит через узо, может быть мокрая зона. Можете сделать фото без дверцы, её все равно придется снимать при замене щитка? А насчет сечения - иногда и всё(даже свет) протянуто 2,5 квадрата, а иногда все 1,5.
24.11.2012 в 19:25:44
У меня несколько щитов-близнецов таких уже было. И тоже по проекту... Так вот там ни мокрая зона, ни электроплита под узо не попадают. Точнее мокрой зоны нет - в ванной нет розеток, одна узо-шка на свет, и одна (или дифф) на все розетки, кроме электроплиты. Скорее всего тут тоже самое, во всяком случае я видел уже штуки три таких щитов, причем с тем же расположением АВ и той же фирмы :) Похоже проект тиражируется :)
25.11.2012 в 13:19:07
более менее разобрался... автомат+узо на мокрую зону, кухню, корридор (свет+розетки) дифф на зал и спальню (свет+розетки) плита не защищена узо висит на автомате с40
25.11.2012 в 13:50:11
oleg73 написал :
- надо ли защищать линию плиты узо? номинал?
при условии зануления плиты (в розетку для плиты идет "земля") - узо не требуется.
oleg73 написал :
- на кухне в районе канализационного слива из стены выходит толстый желто-зеленый провод. земля для уравнивания потенциалов? к чему по уму его надо подключать на кухне?
к коробке уравнивания потенциалов (КУП). от КУП - провода РЕ идут на розетки (дублируют уже имеющийся провод РЕ, идущий в составе кабеля к этой розетке), стояки воды и отопления.
вроде так. если что, спецы поправят
25.11.2012 в 14:19:38
При стационарном подключение плиты,узо можно и не ставить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу