Всем привет. Делаю ремонт в двух комнатной квартире. Решил менять полностью эл. проводку. Дом панельный серия 121-014 торцевая, старая проводка алюминевая проложена в каналах плит. Решил протянуть основную проводку (освещение, розетки) по старым кабель канала в плите, а дополнительные потребители, в основном розетки брошу по полу в гофре, а сверху стяжку. Щит будет стоят в квартире, в нише. Сейчас по замыслу у меня:
- Освещение туалета, ванны и площадка над ними( тут же розетка по старым каналам, не для мощных потребителей) уже протянул,но не пдключал, првода висят в нише
- Освещение коридора и кухни и ниши
- Освещение и розетка на лоджии
- Освещение маленькой комнаты (по старым каналам)
- Освещение большой комнаты ( по старым каналам)
- Холодильник и СВЧ (так же в старом канале)
- Розетки на маленькую и большую т.к канал в плите перекрытия между комнатами
- Группа розеток в маленькой комнате 3 шт + 2 шт слаботочка
- Группа розеток в большой комнате 3 шт + 2 шт слаботочка
- Кондиционеры 2 шт
- Плита (эл)
- Чайник (комбайн и прочие)
- Подсветка и вытяжка на кухне
Кабель для освещения 3*1,5 на розетки 3*2,5 ВВГ нг ls
Появились сразу вопросы: какие и куда ставить автоматы, на какие линии УЗО, каким кабелем делать ввод от счетчика? Фото счетчика прикладываю. Сколько кабелей можно протянуть в стандартном канале в панельки? Сейчас протянул освещение ванна туалет в канале, второй кабель, который идет в этом же канале на освещение коридора приходилось применять усилие.
Прошу сильно не пинать, в электрик так себе на троечку знаю.