08.01.2013 в 19:38:49
ksiman написал : По лифтовой шахте только в металле
И с обязательным заземлением трубы на лифтовое заземление.
08.01.2013 в 19:40:32
web-rr написал : А при таких раскладах может АВВГ 5*25 попробовать прицениться?
Можно и так.
08.01.2013 в 19:40:54
DED@ПВО написал : И с обязательным заземлением трубы на лифтовое заземление.
Угу:) И всё равно получится с нарушением, т.к. нельзя в лифтовой шахте прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту (кроме пожарной и охранной сигнализации) Где-то в ПУБЭЛ было...
08.01.2013 в 19:43:53
ksiman написал : А шутки по поводу АВВГ
А я и не шутил. Какие нормы нарушает алюминий 5*25?
08.01.2013 в 19:45:18
web-rr написал : А я и не шутил. Какие нормы нарушает алюминий 5*25?
Внутренняя проводка зданий;)
08.01.2013 в 19:45:25
ksiman написал : И всё равно получится с нарушением, т.к. нельзя в лифтовой шахте прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту (кроме пожарной и охранной сигнализации)...
Электростояк рядышком с лифтовой шахтой, поэтому что нибудь придумать можно. Но иногда стояк напротив лифтовой шахты, тогда все труднее.
08.01.2013 в 20:05:50
Прокладывать в трубе будут не внутри шахты, а снаружи конечно же. Дом сталинский. Один лифт в подъезде и лестница широкая вокруг него идет. Шахта - металлический каркас закрытый сеткой. Снаружи к этому и хотят прикрутить.
08.01.2013 в 20:06:50
ksiman написал : Внутренняя проводка зданий;)
Ищите пункт ПУЭ, ищите циферки, пишите сюда ссылочку.
Если вдруг не в ПУЭ (а вдруг?), то и наименование документа и ссылку на него.
08.01.2013 в 20:34:05
Где-то в ПУЭ было... Правда если кабель весь будет в металле, то вроде-бы можно
08.01.2013 в 20:38:25
ksiman написал : Внутренняя проводка зданий
Разрешено алюминием все что более16мм2 на групповых линиях, коими стояки и являются.
08.01.2013 в 20:42:57
DED@ПВО написал : Разрешено алюминием все что более16мм2 на групповых линиях, коими стояки и являются.
Тогда почему сейчас стояки медью тянут?
08.01.2013 в 20:57:21
ksiman написал : Тогда почему сейчас стояки медью тянут?
Все по деньгам, батенька! У одних ведь денег куры не клюют, а у других и на водяру не хватает! Да и к тому же медью тянут более менее новые дома, а те дома которые через 20 лет максимум пойдут на снос тянут алюминием, что бы не тратиться. Через 20 лет алюминий будет уже ни какой и выкинуть будет не жалко.
08.01.2013 в 21:13:27
DED@ПВО написал : Все по деньгам, батенька!
Абсолютно верно. 1-деньги отмываются по полной программе. 2-для того чтобы отмыть, слово алюминий не произносят 3-стояки медью проще пройти
DED@ПВО написал : а те дома которые через 20 лет максимум пойдут на снос тянут алюминием, что бы не тратиться.
Это и есть Клондайк. Только медь!!!
08.01.2013 в 21:15:31
Bladiclab, Иронию понял! Я того же мнения.
09.01.2013 в 13:49:17
Спасибо отвечающим! Тема немного в сторону ушла)
Какого разумного сечения взять кабель что б при 150-метровой трассе были минимальные потери напряжения? Кабель будет частично (по подъезду: из подвала на 5-й этаж) в металлической трубе. ВВГнг 5х10 перебор или как-раз?
Защита линии - автомат 25А Правильно я понимаю, что при таком автомате теоретически можно будет использовать до 16,5кВт? А практически?