09.01.2013 в 23:46:04
Neme написал : И как решать вопрос с переходами на медь и с автоматами для 25 квадратов?.
АВ расчитан на подключение жилы до 25мм2, так что кабель от ВРУ до этажного щитка должен и может быть цельным, далее жилы L и N на АВ, а с АВ на счетчик уже проводом 10мм2. Жилу PE нужно будет через изолированную шину(заодно будет переход с 25 на 10мм2) завести в квартирный щиток.
09.01.2013 в 23:53:24
DED@ПВО написал : АВ расчитан на подключение жилы до 25мм2, так что кабель от ВРУ до этажного щитка должен и может быть цельным, далее жилы L и N на АВ, а с АВ на счетчик уже проводом 10мм2. Жилу PE нужно будет через изолированную шину(заодно будет переход с 25 на 10мм2) завести в квартирный щиток.
А смысл то, если можно сразу все сделать медью ? Вам человек же четко говорит, что деньги не вопрос. Пускай лучше делает медью. В конце-концов,для себя же.
10.01.2013 в 00:01:58
cwdlcs написал : Вам человек же четко говорит, что деньги не вопрос.
Это он еще не посчитал во сколько ему обойдется 150 метров кабеля ВВГ НГ LS 5х16мм2. Как узнает - будет репу чесать. Лучше уж алюминием, а разницу пустить на другие дела.
ВВГ НГ LS 5х16мм 150 метров = 45000рублей;
АВВГ НГ LS 5х25мм 150 метров = 15000рублей.
Разница есть???
10.01.2013 в 00:03:57
Посчитал и уже чешу какое-то время. Деньги - всегда вопрос. Но для себя действительно хочется понадежнее.
10.01.2013 в 00:14:39
DED@ПВО написал : ВВГ НГ LS 5х16мм2
Объясните мне, пожалуйста. Зачем 16мм2??? 10мм2 и то с запасом. Если деньги не лишние, то можно 5х6,но это уже впритык. Тут уже и вправду репу чесать, насчет цены. Себе бы я 5х10 проложил и не парился.
10.01.2013 в 00:24:37
cwdlcs написал : Объясните мне, пожалуйста. Зачем 16мм2??? 10мм2 и то с запасом.
А Вы посчитайте падение напряжения на 150 метрах кабеля и тогда сами скажете зачем!
10.01.2013 в 00:29:02
DED@ПВО написал : А Вы посчитайте падение напряжения на 150 метрах кабеля и тогда сами скажете зачем!
ksiman написал : По закону Ома Для кабеля 5х10 и симметричной нагрузки Uпад = Lкаб (км) * Iнагр (А) * 1,84 Для тока 25А выходит почти 7В
На кабеле 5х16 упадет 4 вольта. Я думаю автор не готов переплачивать 100 рублей за метр кабеля, при условии, что падение различимо на 3 вольта. И то, это все при токе 25А. Вряд ли ТС сможет нагрузить столько на каждую фазу.
10.01.2013 в 00:46:32
cwdlcs написал : На кабеле 5х16 упадет 4 вольта. Я думаю автор не готов переплачивать 100 рублей за метр кабеля, при условии, что падение различимо на 3 вольта. И то, это все при токе 25А. Вряд ли ТС сможет нагрузить столько на каждую фазу.
Правильно! На кабеле 16мм меди падение 4,18v, а на 25мм алюминия 4,305v. Так что посчитайте теперь сколько будет стоить каждый кабель: медь дороже алюминия в три раза. Так зачем переплачивать??? Алюминиевый кабель также надежен в стояке, тем более неразрывном как и медный. Медь нужна в квартире, так как обязаловка. А все стояки обычно алюминий, потому что от 16мм и выше разрешен и рекомендован.
10.01.2013 в 00:51:27
cwdlcs написал : Зачем 16мм2??? 10мм2 и то с запасом. Если деньги не лишние, то можно 5х6,но это уже впритык.
Кабель 5х6 не впритык, а просто недостаточен. Ведь у него падение напряжения 11,125v! А если домовая сеть 210-218вольт на ВРУ, тогда что??? Привыкли что 205 вольт за счастье, а больше что, в диковинку????
10.01.2013 в 01:03:15
DED@ПВО написал : Правильно! На кабеле 16мм меди падение 4,18v, а на 25мм алюминия 4,305v. Так что посчитайте теперь сколько будет стоить каждый кабель: медь дороже алюминия в три раза. Так зачем переплачивать??? Алюминиевый кабель также надежен в стояке, тем более неразрывном как и медный. Медь нужна в квартире, так как обязаловка. А все стояки обычно алюминий, потому что от 16мм и выше разрешен и рекомендован.
Я то это понимаю. Здесь вопрос в другом. Вопрос в кошелке ТС, но не нам с Вами обсуждать его кошелек. Я согласен, что алюминий выгодней меди, но и Вы согласитесь, что работать с таким сечением будет достаточно не просто.А Вы вспомните еще, что работать будут ЖЭКовские (???) электрики! Учитывая то, как и в каком состоянии они работают, думаю будет много проблем. Так же не забывайте, что кабель будет в металлической трубе, а следовательно и сечение трубы должно быть больше. Так что вполне, разница за счет трубы может компенсироваться.
10.01.2013 в 01:06:24
DED@ПВО написал : Кабель 5х6 не впритык, а просто недостаточен. Ведь у него падение напряжения 11,125v! А если домовая сеть 210-218вольт на ВРУ, тогда что??? Привыкли что 205 вольт за счастье, а больше что, в диковинку????
Оффтоп: у меня домик загородный есть, я делал себе ввод Авббшв 4х50 длинной около 270 метров сразу от ТП. До меня как раз доходят эти 215 вольт, хотя на ТП 229-234В. Так что мне не в диковинку такое напряжение:)
10.01.2013 в 01:15:40
cwdlcs написал : Так же не забывайте, что кабель будет в металлической трубе, а следовательно и сечение трубы должно быть больше.
А что этажные фидеры тоже в трубах???
10.01.2013 в 01:18:25
cwdlcs написал : До меня как раз доходят эти 215 вольт, хотя на ТП 229-234В.
А проложили бы 4х70 и имели бы 220-222 вольта нормальных, и переплата была бы не столь велика.
10.01.2013 в 01:19:29
cwdlcs написал : Вот пост ТС:
Цитата Сообщение от Neme Посмотреть сообщение Какого разумного сечения взять кабель что б при 150-метровой трассе были минимальные потери напряжения? Кабель будет частично (по подъезду: из подвала на 5-й этаж) в металлической трубе.
Вот именно что частично! Из подвала на 5-й этаж это всего лишь 20-25 метров из 150.