avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.11.2012 в 15:39:18

Bladiclab написал : ТП (трансформаторная подстанция) не может быть в многоквартирном жилом доме.

Может и встречается не очень редко.

Neme написал : Может ли там быть уже все по нормам TN-S ?

Может.

Neme написал : тянуть к себе 3-х жильный или 5-ти жильный кабель? Нужны ли 380 в квартире?

Если у вас используется оборудование исключительно однофазное, то не упоминайте всуе 380В - используется фазное напряжение 220(230)В между каждой из фаз и рабочим нулём, а это позволит вам использовать для ввода меньшее сечение, чем для однофазного и возможность выделения вам бОльшей мощности, чем при однофазном вводе. Обычно это составляет в Москве для трёхфазки не более 15кВт, ограниченные автоматом 25А. При мощности до 15кВ никаких проектов и согласований электропроекта не требуется. На самом деле выделенная мощность получается больше - что-то в районе 18-19кВт. При однофазном вводе не думаю, что вам смогут выделить более 11-12кВт с ограничивающим автоматом 50А. Единственная проблема, которая у вас может возникнуть при трёхфазке, так это грамотное распределения нагрузок по фазам, но не думаю, что для специалиста это большая проблема. Ну, и стоимость щита трёхфазного получится выше ...

Neme написал : При 380 говорилили что вводной в квартиру будет 63А

Не удивлюсь, если 63А стоит в ВРУ на весь подъезд. Что-то вы тут путаете. С автоматом 63А на трёхфазке можно смело запускать небольшой заводик.

0
Neme
Neme
Новичок

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 29

25.11.2012 в 16:22:53

avmal написал : Не удивлюсь, если 63А стоит в ВРУ на весь подъезд. Что-то вы тут путаете. С автоматом 63А на трёхфазке можно смело запускать небольшой заводик.

Могу путать. Постараюсь завтра все уточнить.

Значит 380 бояться не нужно. Просто счетчик и щиток дороже будут и все. Тарифы обычные для жилого фонда. Чтоб все было грамотно, нужно протянуть 5х6 ВВГнг, например. И вводной автомат будет трехфазный 25А.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.11.2012 в 18:35:37

Neme написал : вводной автомат будет трехфазный 25А.

Это уже от УК будет зависеть. Быстрее всего этот автомат в ВРУ поставят, а вам на вводе достаточно будет четырёхполюсного выключателя нагрузки ( рубильника ).

0
Neme
Neme
Новичок

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 29

25.11.2012 в 19:51:52

avmal Да, конечно, именно так и будет, я надеюсь. Автомат в ВРУ, рубильник у меня. Значит 380. Спасибо!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2012 в 00:13:51

Neme написал : Значит 380.

avmal написал : не упоминайте всуе 380В

Говорите просто - трёхфазная сеть.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.11.2012 в 01:27:12

Neme написал : Да, конечно, именно так и будет, я надеюсь. Автомат в ВРУ, рубильник у меня. Значит 380.

а если его вырубит?

0
Neme
Neme
Новичок

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 29

26.11.2012 в 01:45:13

andrewkhv Дежурный электрик УК или ЭК должен иметь туда доступ. Приходят по звонку когда в общеподъездной щитовой вырубаются общие автоматы. На первом этаже у нас в каждом подъезде отдельное небольшое помещение. Туда приходят линии от домовой ТП-ВРУ из последнего подъезда.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120565

26.11.2012 в 02:08:35

avmal написал : Обычно это составляет в Москве для трёхфазки не более 15кВт, ограниченные автоматом 25А.

Это значит, что нельзя будет подключать однофазные устройства более с мощностью одного устройства более 5.5квт.

0
Neme
Neme
Новичок

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 29

26.11.2012 в 02:16:50

BV Спасибо за замечание! Для обычной жизни это вроде и не требуется. Какое бытовое устройство кроме проточного водонагревателя или электроплиты может столько потреблять? У меня плита газовая, а проточник не планируется.

Духовка-микроволновка, стиральная, посудомоечная - каждый до 3кВт Кондиционер - до 2-х

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2012 в 03:07:15

Neme написал : У меня плита газовая, а проточник не планируется.

Если даже и запланируете проточник, то можно трёхфазный поставить.

0
Neme
Neme
Новичок

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 29

08.01.2013 в 17:30:48

Дело с ЭК сдвинулось.

Трассу от внутридомовой ТП до квартиры предлагают ВВГнг 5х6 (для "до 15кВт"). От поъезда до подъезда класть будут по сухому подвалу. Как именно не обсуждали. Из подвала ко мне на 5-й этаж в трубе прикрепленной к шахте лифта. В какой трубе лучше - металл или ПВХ? Протяженность трассы метров 150 получается. 5х6 частично в трубе достаточное сечение? Не будет перегрева? Соседство с шахтой лифта ничем кабелю не грозит?

В самой ТП что лучше поставить: автомат 3P или автомат 3P+N? Все 25А. Номинальная отключающая способность тут принципиальна? 6 или 10кА? На что еще обратить внимание?

Заранее спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу