Bladiclab написал : ТП (трансформаторная подстанция) не может быть в многоквартирном жилом доме.
Может и встречается не очень редко.
Neme написал : Может ли там быть уже все по нормам TN-S ?
Может.
Neme написал : тянуть к себе 3-х жильный или 5-ти жильный кабель? Нужны ли 380 в квартире?
Если у вас используется оборудование исключительно однофазное, то не упоминайте всуе 380В - используется фазное напряжение 220(230)В между каждой из фаз и рабочим нулём, а это позволит вам использовать для ввода меньшее сечение, чем для однофазного и возможность выделения вам бОльшей мощности, чем при однофазном вводе. Обычно это составляет в Москве для трёхфазки не более 15кВт, ограниченные автоматом 25А. При мощности до 15кВ никаких проектов и согласований электропроекта не требуется. На самом деле выделенная мощность получается больше - что-то в районе 18-19кВт. При однофазном вводе не думаю, что вам смогут выделить более 11-12кВт с ограничивающим автоматом 50А. Единственная проблема, которая у вас может возникнуть при трёхфазке, так это грамотное распределения нагрузок по фазам, но не думаю, что для специалиста это большая проблема. Ну, и стоимость щита трёхфазного получится выше ...
Neme написал : При 380 говорилили что вводной в квартиру будет 63А
Не удивлюсь, если 63А стоит в ВРУ на весь подъезд. Что-то вы тут путаете. С автоматом 63А на трёхфазке можно смело запускать небольшой заводик.