Для кабеля 5х6 длиной 150м провал напряжения при 20А будет около 10В, а по току проходит с запасом. Автомат лучше взять 10кА (вдруг ТП совсем рядом). Вы уверены, что ТП внутри дома?:eek: ВРУ с ТП не попутали случайно?
08.01.2013 в 17:53:36
Для кабеля 5х6 длиной 150м провал напряжения при 20А будет около 10В, а по току проходит с запасом. Автомат лучше взять 10кА (вдруг ТП совсем рядом). Вы уверены, что ТП внутри дома?:eek: ВРУ с ТП не попутали случайно?
08.01.2013 в 18:24:24
Спасибо!
ТП точно в доме. 100% Провала напряжения хочется избежать. Это одна из причин городить этот отдельный ввод. Брать бОльшее сечение? 5х8 вроде не бывает, а 5х10 явно перебор.
08.01.2013 в 18:26:54
Neme написал : ТП точно в доме. 100% Провала напряжения хочется избежать. Это одна из причин городить этот отдельный ввод. Брать бОльшее сечение? 5х8 вроде не бывает, а 5х10 явно перебор.
Если провал не нужен - тяните 5х10 другого варианта нет. Падение напряжения будет всего 5,5В на токе 20А при равномерной пофазной нагрузке:)
08.01.2013 в 18:30:09
Neme, Без Вашего материала, сколько запросили за прокладку и подключение?
08.01.2013 в 18:33:51
Neme написал : Чтоб все было грамотно, нужно протянуть 5х6 ВВГнг, например. И вводной автомат будет трехфазный 25А.
Лучше тянуть как минимум 10 квадратов, линия достаточно длинная получается и потери будут хорошие до квартирного щитка. Это ведь не от этажного в квартиру, стало быть лучше всего 5х16 ВВГ НГД - тогда точно нормальное напряжение в квартире будет. Только счетчик надо будет подобрать, чтобы клеммы под 16мм2 были заточены.
08.01.2013 в 19:07:08
А при таких раскладах может АВВГ 5*25 попробовать прицениться? Кольчугинский стоит всего 116 рублей за метр. А вот медный ВВГ 5х10 (КУРС) стоит уже 227 рублей. Алюминий 16 и свыше мм в жилье допустим. Если в клеммы счётчика завести напрямую удастся - хорошо, нет - есть выход, перед счётчиком перейти на медь в шикарных по качеству клеммных колодках (фирменных я имею в виду), а уж с клемников вести ПВ 3 6 кв. мм на счётчик и далее весь внутренний монтаж щита. При необхрдимости пломбировки разместить клемники и счётчик в отдельном боксе модулей на 12, который и опломбировать.
08.01.2013 в 19:07:17
08.01.2013 в 19:15:04
ksiman написал : Тогда уж АВВГ 5х50 на весь стояк, а чего мелочиться:D
Всего 179 рублей за метр (Энергокабель)
08.01.2013 в 19:16:13
Спасибо за советы! Т.е. потери по напряжению зависят только от протяженности трассы и сеения проводника?
Боюсь, что если 5х16 попрошу тянуть, могут сильно удивиться электрики) 10 квадратов еще ничего. Ставить автомат 3P или 3P+N?
Уверен, равномерную нагрузку по фазам сделать получиться. А вот почему, ksiman, вы пишите, что "Падение напряжения будет всего 5,5В на токе 20А"? Почему ток берете 20А?
Bladiclab Напишите мне в личку - отвечу. Вам сообщение не могу отправить.
08.01.2013 в 19:22:33
Neme написал : Спасибо за советы! Т.е. потери по напряжению зависят только от протяженности трассы и сеения проводника?
Боюсь, что если 5х16 попрошу тянуть, могут сильно удивиться электрики) 10 квадратов еще ничего. Ставить автомат 3P или 3P+N?
Уверен, равномерную нагрузку по фазам сделать получиться. А вот почему, ksiman, вы пишите, что "Падение напряжения будет всего 5,5В на токе 20А"? Почему ток берете 20А?
Ставьте 3P+N Падение можете посчитать на любом токе, но 20А - это уже 13кВт. Неужели маловато будет?
А шутки по поводу АВВГ можете тоже рассмотреть, если хотите сэкономить:)
08.01.2013 в 19:31:59
Спасибо!
Алюминий точно исключается А в какой трубе лучше вести до этажа по лифтовой шахте? ПВХ или метал?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу