23.01.2013 в 19:53:09

Igor2772 написал : А что это значит? Я вплотную с электрикой пару месяцев дружу только!

Это к PEN через счетчик.

0
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

23.01.2013 в 20:03:35

Khlebnikov написал : Это к PEN через счетчик.

А как быть тогда?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.01.2013 в 20:08:52

Действительно, PEN через счётчик нельзя :( Выбор невелик. Либо ставить перемычку с N СИПа на ГЗШ (проверяющие могут это не одобрить, если заметят) Либо ТТ (заземление придётся делать получше)

0
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

23.01.2013 в 20:26:54

ksiman написал : Действительно, PEN через счётчик нельзя :( Выбор невелик. Либо ставить перемычку с N СИПа на ГЗШ (проверяющие могут это не одобрить, если заметят) Либо ТТ (заземление придётся делать получше)

КРУТО ! А ТТ будет хуже чем я предполагал TN-C-S ? Тогда надо УСТАНОВИТЬ в домовом щите шину подключить заземление к ней (т.е это будет РЕ) и N брать с кабеля от щита , а РЕ от шины в доме-так получается ? Или разницы я и не замечу. И там и там вроде заземление делать все равно

ИЛИ Может тогда подавать свою схему типа того--однолинейную -рис.1

--пусть пишут отказ от подключения и тогда уже жалобы писать

0
Вложение
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

23.01.2013 в 20:32:23

Igor2772 написал : А как быть тогда?

Показать пункт ПУЭ руководству. Можно еще узнать у завода изготовителя счетчика по поводу возможности хищения при отсоединении N сделай запрос. Я как то делал запрос в Энергомеру по поводу отсоединения N ответ:Здравствуйте.

При указанной схеме «отсоединение N проводника от PE шины и соответственно от счетчика» возможно только в нештатной ситуации. «Отсоединение N проводника питающего счетчик на его работу» не будет влиять при наличии 3-х фаз питающего напряжения.

0
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

23.01.2013 в 20:36:31

Khlebnikov написал : Показать пункт ПУЭ руководству. Можно еще узнать у завода изготовителя счетчика по поводу возможности хищения при отсоединении N сделай запрос. Я как то делал запрос в Энергомеру по поводу отсоединения N ответ:Здравствуйте.

При указанной схеме «отсоединение N проводника от PE шины и соответственно от счетчика» возможно только в нештатной ситуации. «Отсоединение N проводника питающего счетчик на его работу» не будет влиять при наличии 3-х фаз питающего напряжения.

Спасибо Это хорошо бы. Только как сформулировать этот вопрос к изготовителям. у Вас в закромах там не осталось таких записей?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.01.2013 в 21:06:57

Может хоть так разрешат подключить?

0
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

23.01.2013 в 21:29:50

ksiman написал : Может хоть так разрешат подключить?

Я спрашивал и так -- ответвление через прокалывающий зажим. Мне опять этот опечатальщик показывает схему как у всех должно быть-и схема согласована с руководством. Т.е любой другой вариант не возможен.

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

23.01.2013 в 21:44:41

Igor2772 написал : Спасибо Это хорошо бы. Только как сформулировать этот вопрос к изготовителям. у Вас в закромах там не осталось таких записей?

Так и опиши свою ситуацию ,прикрепи схему однолинейную,возможно ли хищение при таком подключении и как быть с ПУЭ 1.7.133.

0
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

23.01.2013 в 22:08:13

Khlebnikov написал : Так и опиши свою ситуацию ,прикрепи схему однолинейную,возможно ли хищение при таком подключении и как быть с ПУЭ 1.7.133.

Ясно --спасибо. Тут вот на схеме подключения счетчика нашел что надо так подключать--т.е ответвление есть от нуля! Что там за схема у электриков по счетчикам-я не понял--левая-наверное

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.01.2013 в 22:36:15

Действительно, схема прямого подключения из паспорта к этому счётчику Выходит энергосбыт хочет грубо нарушить заводскую схему подключения. В паспорте указано также, что счётчик может работать в 3-х проводных сетях, т.е. вообще без N

0
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

23.01.2013 в 23:58:48

ksiman написал : Действительно, схема прямого подключения из паспорта к этому счётчику Выходит энергосбыт хочет грубо нарушить заводскую схему подключения. В паспорте указано также, что счётчик может работать в 3-х проводных сетях, т.е. вообще без N

Ну вот небольшие подробности по моей ситуации еще. Контора --Энергосбыт дала мне предписание поставить вводной автомат 25А и Собрать схему правильно? :victory:

Как я понял мастер и все его окружение не могут понять какие провода идут у них по столбам. Их ответ-3-и фазы и рабочий ноль! Т. е никакого защитного проводника PEN у них получается нет! Такое может быть!

И опять же мастер решил мне пояснить по какой схеме надо собирать щит учета. т. е не по схеме рис 1. а строго по рисунку 2. аргументы-чтобы эл. энергию не воровали! И после вывода с клеммы 8 надо вести в дом + 3-и фазы А ящик заземлять отдельно

0
Вложение
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

24.01.2013 в 15:49:30

Обновил темку-подробностями выше. Схема требуемая энергосбытом!

0
Вложение
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

24.01.2013 в 16:02:21

Счетчик может работать как по четырехпроводной схеме так и по трехпроводной. Если даже отключить ноль, то ток-то все разно будет протекать через измерительные элементы счетчика и следовательно будет производиться учет с относительно так называемого виртуального нуля.

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

24.01.2013 в 16:29:10

Igor2772 написал : Ну вот небольшие подробности по моей ситуации еще. Контора --Энергосбыт дала мне предписание поставить вводной автомат 25А и Собрать схему правильно? :victory:

Как я понял мастер и все его окружение не могут понять какие провода идут у них по столбам. Их ответ-3-и фазы и рабочий ноль! Т. е никакого защитного проводника PEN у них получается нет! Такое может быть!

И опять же мастер решил мне пояснить по какой схеме надо собирать щит учета. т. е не по схеме рис 1. а строго по рисунку 2. аргументы-чтобы эл. энергию не воровали! И после вывода с клеммы 8 надо вести в дом + 3-и фазы А ящик заземлять отдельно

На рис.1 схема непосредственного(прямого) включения счетчика на рис.2 схема полукосвенного (через ТТ) включения.

0