Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.12.2012 в 14:29:36

Designman написал : есть полиамид и УФ стойки и в то же время не распространяющий горение

да, верно. Это я попутал. Категория У1 во всех случаях http://www.dkc.ru/ru/catalog/295_industrialnye_gofrirovannye_truby/PA600710F2/ http://www.dkc.ru/ru/catalog/427_industrialnye_gofrirovannye_truby_iz_nerasprostranyayushchego_gorenie_poliamida/PA601721F0/

0
Аватар пользователя
DED

Местный

Регистрация: 22.12.2009

Екатеринбург

Сообщений: 3107

17.12.2012 в 15:05:32

Алюминий 2Х6 и на проволку оцинкованную. У мну так гараж подцеплен. С лоджии до гаража около 70 метров.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.12.2012 в 16:27:03

Shturman1 написал : Ну тут не стоит сравнивать осветительные столбы с какими-то стойками над крышами торгового павильона

У автора - павильонами. У каждого павильона трубостойка - гусак, вот между ними и будет крепиться кабель, а уже от него ввод в павильоны, если я правильно понял. Только вот сколько павильонов в ряд??? Наверное и СИП надо будет не 16 а где то 25 - 35. Потому что ввод в павильон надо будет делать более тонким. Пролет 17 метров говорит предположительно о 5-6 павильонах, наверное???

0
Аватар пользователя
Саймон

Местный

Регистрация: 06.04.2008

Сообщений: 215

18.12.2012 в 03:40:27

DED@ПВО написал : У автора - павильонами. У каждого павильона трубостойка - гусак, вот между ними и будет крепиться кабель, а уже от него ввод в павильоны, если я правильно понял. Только вот сколько павильонов в ряд??? Наверное и СИП надо будет не 16 а где то 25 - 35. Потому что ввод в павильон надо будет делать более тонким. Пролет 17 метров говорит предположительно о 5-6 павильонах, наверное???

Кабель с запасом мощности брать смысла просто нет (разве что +1мм), потому что ели выбили 16А мощности, всем дали не больше 10А на павильон, по причине того, что сам рыночный щит ели выдерживает нагрузку от рынка, зимой часто выбивает автоматы прямо в рыночном щитке и администрация бегает по несколько раз в день туда сюда включать автоматы. Переделывать рыночный щит, чтобы выдерживал больше нагрузку нельзя, так как им больше мощности не выделяют и не выделять.

Кабель будет тянуться только к одному конкретному павильону напрямую от рыночного щитка.

С вводом в павильон проблем вообще нет, так как ввод в этом случае - это пластиковая коробка (такая с резинкой, в которой можно сделать вырез под разный диаметр кабеля) установленная на наружной части павильона, то есть на улице.

По количеству павильонов от щитка до этого, к которому будет тянуться всего 7 штук, но все они абсолютно разного размера, от 3м длины до 14м. Стойки стоят не на одинаковых расстояниях друг от друга. 17 метров - это самый длинный пролёт из всех.

Сами стойки слабые, как я уже писал:

Саймон написал : Стойки - это простые квадратные трубы (на глаз: примерно 3*3см, может 4*4см) прикрученные к металлическим павильонам-конструкторам. Высота стоек небольшая, около 1м.

Причём стройки именно прикручены саморезами, а не приварены сваркой. На этих стройках уже лежит несколько кабелей в чёрной изоляции сечением примерно от 1мм до 3-4мм.

Если взять сип, то эти стройки просто тупо оторвёт.

В идеале было бы конечно подобрать кабель, чтобы без гофры можно было использовать.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.12.2012 в 05:18:03

Саймон написал : В идеале было бы конечно подобрать кабель, чтобы без гофры можно было использовать.

тяните АВТ http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe200.html 4 или 6 квадрат

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

18.12.2012 в 14:26:53

andrewkhv написал : тяните АВТ http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe200.html 4 или 6 квадрат

В вашем случае самое то

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.12.2012 в 15:18:44

Саймон написал : Причём стройки именно прикручены саморезами, а не приварены сваркой.

Значит трубостойки необходимо дополнительно проварить сваркой, аккуратно и потом прокрасить. Тогда отрываться ничего не будет. АВТ ничем не легче СИП.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2012 в 15:43:26

DED@ПВО написал : АВТ ничем не легче СИП.

это при условии 16 мм2, а если не 16? ;) СИП меньше 16 не бывает, а АВТ больше 16 не бывает. Вот и вся разница. Хотим сэкономить - берём сечение поменьше (то есть АВТ). Очевидно, при этом (сечение менее 16 мм2) алюминий уже не следует использовать как несущий элемент. Нужен несущий стальной трос с атмосферостойким покрытием. Вот и вся логика.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.12.2012 в 15:47:01

Alexiy написал : это при условии 16 мм2, а если не 16?

Совершенно верно. Но я так думаю, что до коробки всетаки надо проложить СИП35, а от коробки до павильонов СИП16 или АВТ6.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2012 в 15:51:37

DED@ПВО написал : до коробки всетаки надо проложить СИП35,

не, опять вы самодеятельностью тут занимаетесь... Фантазёр, однако! Для ответвлений от ВЛ (ВЛИ) используется СИП-4, а он бывает всего 2 сечений 16 и 25.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.12.2012 в 16:13:49

Alexiy, У него там семь павильонов, и на каждый выделено 10А.Если все разом, то это 70А.Поэтому и нужен СИП25 - 35 до коробки ВРУ, а дальше уже ответвления. И не понятно 3ф или 1ф ??? Если 3ф то, 16А * 400 * 1,73 = 11kW. Это по 1.5kW чистой на павильон, а в зависимости от совместности не более 2,3kW, то можно и АВТ6. СИП16 до 55А на ответвлениях. СИП бывает и большего сечения,но 4-х жильный,поэтому если 3ф то СИП 4х25 или СИП 4х35 до ВРУ.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

18.12.2012 в 16:23:32

Читайте внимательно что пишет автор

Саймон написал : Кабель будет тянуться только к одному конкретному павильону напрямую от рыночного щитка.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2012 в 16:35:00

DED@ПВО написал : У него там семь павильонов, и на каждый выделено 10А.

это из соображений установленной мощности. Одновременно все по максимуму загрузить не смогут, поэтому смело можно на коэффициент 0,5 умножать. Ну, 35 А... ну и чё? 6 мм2 проходит по нагреву. А вообще, на 3-4 фидера разделить чтоб по 2-3 павильона на группу повесить, либо к каждому отдельный фидер - дешевле и надёжнее получится. Отключится только самый жадный, а остальные не пострадают! ;)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2012 в 16:37:49

DED@ПВО написал : СИП бывает и большего сечения

это СИП-1 - он непосредственно для магистральной ВЛИ используется для ответвлений применяется СИП-4. Частным потребителям его хватает за глаза!

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.12.2012 в 16:45:20

Alexiy написал : это СИП-1 - он непосредственно для магистральной ВЛИ используется для ответвлений применяется СИП-4. Частным потребителям его хватает за глаза!

И не только СИП1,который по моему уже не выпускается, а и СИП2, а для ответвления СИП4,СИП5,САПт4 и 5. Все остальное правильно, но все таки 3ф или 1ф????? Ссылка на СИП: http://procable.com.ua/catalog/SIP-1_SIP-2_SIP-1A_SIP-2A/

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу