Shturman1 написал :
Ну тут не стоит сравнивать осветительные столбы с какими-то стойками над крышами торгового павильона
У автора - павильонами. У каждого павильона трубостойка - гусак, вот между ними и будет крепиться кабель, а уже от него ввод в павильоны, если я правильно понял. Только вот сколько павильонов в ряд??? Наверное и СИП надо будет не 16 а где то 25 - 35. Потому что ввод в павильон надо будет делать более тонким. Пролет 17 метров говорит предположительно о 5-6 павильонах, наверное???
DED@ПВО написал :
У автора - павильонами. У каждого павильона трубостойка - гусак, вот между ними и будет крепиться кабель, а уже от него ввод в павильоны, если я правильно понял. Только вот сколько павильонов в ряд??? Наверное и СИП надо будет не 16 а где то 25 - 35. Потому что ввод в павильон надо будет делать более тонким. Пролет 17 метров говорит предположительно о 5-6 павильонах, наверное???
Кабель с запасом мощности брать смысла просто нет (разве что +1мм), потому что ели выбили 16А мощности, всем дали не больше 10А на павильон, по причине того, что сам рыночный щит ели выдерживает нагрузку от рынка, зимой часто выбивает автоматы прямо в рыночном щитке и администрация бегает по несколько раз в день туда сюда включать автоматы. Переделывать рыночный щит, чтобы выдерживал больше нагрузку нельзя, так как им больше мощности не выделяют и не выделять.
Кабель будет тянуться только к одному конкретному павильону напрямую от рыночного щитка.
С вводом в павильон проблем вообще нет, так как ввод в этом случае - это пластиковая коробка (такая с резинкой, в которой можно сделать вырез под разный диаметр кабеля) установленная на наружной части павильона, то есть на улице.
По количеству павильонов от щитка до этого, к которому будет тянуться всего 7 штук, но все они абсолютно разного размера, от 3м длины до 14м. Стойки стоят не на одинаковых расстояниях друг от друга. 17 метров - это самый длинный пролёт из всех.
Сами стойки слабые, как я уже писал:
Саймон написал :
Стойки - это простые квадратные трубы (на глаз: примерно 3*3см, может 4*4см) прикрученные к металлическим павильонам-конструкторам.
Высота стоек небольшая, около 1м.
Причём стройки именно прикручены саморезами, а не приварены сваркой. На этих стройках уже лежит несколько кабелей в чёрной изоляции сечением примерно от 1мм до 3-4мм.
Если взять сип, то эти стройки просто тупо оторвёт.
В идеале было бы конечно подобрать кабель, чтобы без гофры можно было использовать.
это при условии 16 мм2, а если не 16? ;)
СИП меньше 16 не бывает, а АВТ больше 16 не бывает. Вот и вся разница. Хотим сэкономить - берём сечение поменьше (то есть АВТ). Очевидно, при этом (сечение менее 16 мм2) алюминий уже не следует использовать как несущий элемент. Нужен несущий стальной трос с атмосферостойким покрытием. Вот и вся логика.
DED@ПВО написал :
до коробки всетаки надо проложить СИП35,
не, опять вы самодеятельностью тут занимаетесь... Фантазёр, однако!
Для ответвлений от ВЛ (ВЛИ) используется СИП-4, а он бывает всего 2 сечений 16 и 25.
Alexiy,
У него там семь павильонов, и на каждый выделено 10А.Если все разом, то это 70А.Поэтому и нужен СИП25 - 35 до коробки ВРУ, а дальше уже ответвления. И не понятно 3ф или 1ф ??? Если 3ф то, 16А * 400 * 1,73 = 11kW. Это по 1.5kW чистой на павильон, а в зависимости от совместности не более 2,3kW, то можно и АВТ6. СИП16 до 55А на ответвлениях. СИП бывает и большего сечения,но 4-х жильный,поэтому если 3ф то СИП 4х25 или СИП 4х35 до ВРУ.
DED@ПВО написал :
У него там семь павильонов, и на каждый выделено 10А.
это из соображений установленной мощности. Одновременно все по максимуму загрузить не смогут, поэтому смело можно на коэффициент 0,5 умножать. Ну, 35 А... ну и чё? 6 мм2 проходит по нагреву.
А вообще, на 3-4 фидера разделить чтоб по 2-3 павильона на группу повесить, либо к каждому отдельный фидер - дешевле и надёжнее получится. Отключится только самый жадный, а остальные не пострадают! ;)
Alexiy написал :
это СИП-1 - он непосредственно для магистральной ВЛИ используется
для ответвлений применяется СИП-4. Частным потребителям его хватает за глаза!