29.11.2012 в 14:36:12
Сейчас стоит Stiebel Eltron на 7квт. Кабель 3х2,5 автомат на 40, дом панельный, 9-ти этажка. Вопрос в другом!! Какие группы дифов, по вашему мнению, можно объединить на узо +AB?
29.11.2012 в 14:39:56
Shturman1 написал : кабелёк на такое чудо надо на 3 х 16 вроде как под автомат на 50 А
замоноличено в стене - и 6 мм2 хватит, а с воздушных охлаждением - 10 мм2 меди вполне достаточно.
Учитывая специфику работы проточного нагревателя длительный режим работы маловероятен, поэтому автомат можно даже на 40 А поставить и не бояться того, что он вдруг сработает.
29.11.2012 в 14:40:14
Shturman1 написал : Да-да каюсь. Но вот кабелёк на такое чудо надо на 3 х 16 вроде как под автомат на 50 А
3х10 хватит...
29.11.2012 в 14:43:42
Д.Ю.З. написал : Сейчас стоит Stiebel Eltron на 7квт. Кабель 3х2,5 автомат на 40
Руки оторвать тому кто подобрал и поставил. Провод может обуглиться и расплавиться, а автомат даже не чихнет... На 7кВт - автомат 32А и кабель не меньше 4 квадратов.
29.11.2012 в 15:43:13
Д.Ю.З. написал : правда я не знаю поместиться в него все или нет???
Поместится. Останется свободное место (5 модулей).
Д.Ю.З. написал : Начинка щита будет Schneider Electric Multi 9
Серия Multi9 уже устарела. Производитель перестаёт поддерживать её на складе в России. И искусственно завышает на неё цены.
29.11.2012 в 15:53:43
Юрка написал : Серия Multi9 уже устарела. Производитель перестаёт поддерживать её на складе в России. И искусственно завышает на неё цены.
Что Вы можете посоветовать? Ставить Acti9?
29.11.2012 в 23:00:22
7кВт+плита и пр... Ну, вроде хватит. Но провод на проточник минимум 4кв. мм(если ненадолго будете включать), а лучше 6-это уже будет правильно, причем без розеток, напрямую. Кстати, на атмор 7кВт достаточно 32А. А вообще народ говорит что 25(С) не срабатывает.
30.11.2012 в 00:05:02
Если выделенная 15,3 кВт, это автомат на сколько ампер ограничивать мощность будет? 69А? Таких не было. 63А - 13,8 кВт. Если токоограничивающий автомат на 80А (а вдруг) - 17,6 кВт. Но у Вас на входе стоит УЗМ, с максимальным током 63А. Сопоставляйте.
Одиннадцать линий на дифавтоматах дорогущих - это сильно. Всего 15 линий, причём освещение без УЗО, кондиционеры без УЗО. Непорядок.
Я бы щит перепроектировал, изменил бы количество линий, увеличил бы размер щита (Вы про счётчик должны вспомнить). Применил бы три или четыре УЗО, пара электронных дифов (они не столь дорогие). И вот уже в новом бы проекте делал бы изменения по советам / предложениям / пожеланиям.
30.11.2012 в 01:38:48
Д.Ю.З. написал : Разводку по квартире буду делать кабелем ВВГнг-LS.
Если кабель еще не заложили и финансы позволяют, то...
avmal написал : Если бюджет не ограничен до безобразия, то почему бы и на кондиционеры не выделить раздельные линии, и на освещение по помещениям, и на розеточные группы аналогично? Хотя, разделить сначала всё было бы разумнее всего, а думать куда потратить ещё денег побольше, то это уже после
Кто это будет все ложить? Может стоит привлечь понравившегося спеца с форума, благо московских здесь хватает. Они Вам и ДСУП сделают нормально.
web-rr написал : Вы про счётчик должны вспомнить
Счетчик будет в этажном щите насколько я понял. ЗЫ У себя собирал щиток на 16модулей. Первый раз заняло целый день, да и ооочень неаккуратно получилось-жмут проводов в центре ;)(все делал с запасом, т.к. щит недоукомплектован и подлежит запланированной переборке). На второй день переделал уже нормально. Вообще проблема была в щите-тесноватый, межосевое 115мм и ввод 10кв.мм между осями сделал, просто других, подходящих по размеру, в городе не было.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу