19.07.2022 в 09:23:41
AlexZW написал:
ВТБ! написал: Без жилы PE? Ожидаемо...
чувствую скрепы побередил.. :) объясните тогда неверному куда и зачем в механическом(безумном) выключателе земля и ноль? (2х1,5 только до него если вдруг показалось иное)
megrad написал: А разве трубы нужны для того чтобы что то прокладывать заново?
а для чего же вы их мне предложили? - контекст был именно про это..
AlexZW, А вы с электроникой на ты или на вы?
19.07.2022 в 09:36:04
AlexZW, Давайте начнем со скреп:
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Прокомментируете?
Есть ещё, но позже...
19.07.2022 в 11:18:19
BV написал: Прокомментируете?
ну а что тут комментировать? - должно и понятно зачем.. нихто не оспаривает.. давайте переходить к "еще" :) (кто бы еще обязал несамопальных и ответственных организовать трехпроводку в этажном щитке как должно по скрепу, а то в квартире-то я ее заложил, а земли как не было так и не видать на горизонте.. :) )
19.07.2022 в 11:46:36
megrad написал: Вы пытаетесь заставить нас обосновать свою лень
убицавеником, интересно наверно читать между строк, особенно то, что там никогда не было.. я всего лишь пытаюсь выяснить есть ли обоснование той позиции, с которой меня дружно освистали..
BV написал: А вы с электроникой на ты или на вы?
а я с ней не беседую - ломаю без спроса с разной степенью успешности :)
19.07.2022 в 13:10:58
AlexZW написал: а то в квартире-то я ее заложил, а земли как не было так и не видать на горизонте.. :) )
ну а почему участок линии Вы намерены лишить этих самых скреп? Нелогично как-то...
AlexZW написал: BV написал: А вы с электроникой на ты или на вы?
а я с ней не беседую - ломаю без спроса с разной степенью успешности
Можете посчитать емкость двух проводников в кабеле 2х1.5? Ну или найти... По ней посчитать ток на 50гц 220в (эфф)...?
19.07.2022 в 15:46:10
BV написал: посчитать ток на 50гц 220в
десятки пикофарад и ток порядка единиц микроампер, но какое отношение это имеет к конкретной практике?
19.07.2022 в 16:12:00
AlexZW написал: какое отношение это имеет к конкретной практике?
самое прямое :)
предположим для 2 х 1.5 будет порядка 70 пф/м, а на 5 метрах - 35 десятков
AlexZW написал: и ток порядка единиц микроампер
нескольких десятков...
19.07.2022 в 17:06:28
AlexZW написал: а то в квартире-то я ее заложил, а земли как не было так и не видать на горизонте
Кто мешает занулить жилы PE, не подключая их ни к розеткам, ни к светильникам, ни куда бы то ни было ещё?
19.07.2022 в 21:41:14
BV написал: нескольких десятков...
и что с того даже если так? (а это не так, ибо второй провод не ноль, а то что от него осталось после потребителя.. да и кабеля не 5м а в два раза меньше..) и главное что в этой гомеопатии меняет попусту валяющиеся рядом нулевой с земляным проводом? (напомню мы все еще про спуск к выкл)
ВТБ! написал: Кто мешает занулить жилы PE, не подключая их ни к розеткам
а смысл?
megrad написал: Вам обоснование привели
нет.
19.07.2022 в 21:59:32
AlexZW написал: что в этой гомеопатии меняет попусту валяющиеся рядом нулевой с земляным проводом?
Представьте себе КЗ между жилами L и N. Защитной автоматике до него нет дела, а выделение тепла есть. При наличии жилы PE это тепловыделение закончится деградацией изоляции жил и отключением УЗО, а то и ВА.
19.07.2022 в 22:21:07
ВТБ! написал:
AlexZW написал: что в этой гомеопатии меняет попусту валяющиеся рядом нулевой с земляным проводом?
Представьте себе КЗ между жилами L и N. Защитной автоматике до него нет дела, а выделение тепла есть. При наличии жилы PE это тепловыделение закончится деградацией изоляции жил и отключением УЗО, а то и ВА.
ВТБ!,
ВТБ! написал: Представьте себе КЗ между жилами L и N. Защитной автоматике до него нет дела
Это как может быть? замкнуть фазу на ноль, а автоматике нет дела?
19.07.2022 в 22:22:34
ВТБ! написал: КЗ между жилами L и N. Защитной автоматике до него нет дела,
безучастная какая - кремень прям, а не автоматика.. :applause:
к чему правда эта история в данном контексте хз, ну да ладно.. :)
19.07.2022 в 22:22:54
definity1 написал: Это как может быть? замкнуть фазу на ноль, а автоматике нет дела?
Это провод от коробки к выключателю. Там ещё светильник последовательно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу