27.10.2013 в 23:11:03
:)
27.10.2013 в 23:57:39
я видел данные расшифровки, вдруг есть объяснение...? без счетчика нам никак нельзя, почти все съехали и что будет твориться... вообщем может купить новый, а старый вернуть по гарантии и забрать деньгами?
28.10.2013 в 11:43:43
Узнайте там где покупали какой порядок возврата счетчика можно дополнительно связаться с тех.поддержкой меркурия для уточнения.
03.11.2013 в 00:48:42
Блин, вот и косяк вылез(((
Подключил три Меркурия 236 после одного Меркурия 230, все на трансформаторах тока. Меркурий 230 имеет ТТ 200/5, а Меркурий 236 имеет ТТ 100/5, соответственно коэффициенты 40 и 20? Что бы получить реальное потребление нам необходимо показания Меркурий 230 умножить на 40 и они должны быть равны сумме показаний трех Меркурий 236 умноженное на 20? Что неправильно сделано, если имеем следующие цифры:
Меркурий 230 первый замер - 54330 второй замер - 54435 (54435-54330)*40=4200 кВт
Меркурий 236 счетчик №1 первый замер - 32,261 второй замер - 86,258 (86,258-32,261)*20=1079,94 счетчик №2 первый замер - 29,968 второй замер - 38,247 (38,247-29,968)*20 = 165,58 счетчик №3 первый замер - 27,295 второй замер - 102,606 (102,606-27,295)*20=1506,22
итого: 1079,94+165,58+1506,22+264,42 (уличное освещение включено между М230-ым и М236-ми, показания с М200-го) =2751,74
Почему не сходится показания? В чем может быть ошибка?
03.11.2013 в 09:20:14
Sculptor написал : Что бы получить реальное потребление нам необходимо показания Меркурий 230 умножить на 40 и они должны быть равны сумме показаний трех Меркурий 236 умноженное на 20?
Счётчики стоят все рядышком?
Sculptor написал : Почему не сходится показания? В чем может быть ошибка?
Учитывали общее потребление активной мощности?
03.11.2013 в 09:33:22
ksiman написал : Счётчики стоят все рядышком?
Да, ТТ вообще в ряд выстроились, но насколько я знаю не должно влиять?
ksiman написал : Учитывали общее потребление активной мощности?
считал только активную...
вот фото творения, только прошу не обсуждать цветность проводов учета...((( ее поменяю, но весной... если сейчас не придется переделывать(((
03.11.2013 в 10:01:20
Счётчики могут отображать текущую потребляемую мощность. Можно посмотреть и прикинуть где есть несоответствие.
Ещё вопросик - у Вас в расчётах 5 счётчиков, а в щите стоит 3
03.11.2013 в 10:35:15
один стоит в левом верхнем углу М230 сбыта, один М200 стоит в другом щитке на освещение уличное, ну и три М236 которые и не могу понять как считают.Тут такой вопрос, если подключить неправильно будет считать? Может ошибку будет выдавать?
03.11.2013 в 10:45:39
Sculptor написал : Тут такой вопрос, если подключить неправильно будет считать? Может ошибку будет выдавать?
Если неправильно подключить - будет неправильно считать
03.11.2013 в 12:06:09
Sculptor написал : вот фото творения
По фото не понять схему включения,нет маркировки на проводах подключенных к ТТ и счетчику.
Sculptor написал : Тут такой вопрос, если подключить неправильно будет считать?
Счётчики работают в сторону увеличения показаний при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей (суммирование по модулю)
03.11.2013 в 13:57:45
1-фазировка проверялась? 2-почему счетчики прямые 100А не поставить без трансов? 3-коробку испытательную почему не стали монтировать?
03.11.2013 в 14:25:46
Bladiclab написал : 1-фазировка проверялась? 2-почему счетчики прямые 100А не поставить без трансов? 3-коробку испытательную почему не стали монтировать?
1-нет, но разве не должен счетчик как минимум считать не меньше реального? 2-по расположению в щите, я посчитал удобнее располагать так, да и провода СИП выходят 70 мм2, коммутировать их с 25 мм2 медью не особо удобно, да много еще всяких факторов, вот сломался счетчик, отключили, а электричество продолжает поступать... 3-места нет... я и так ждал счетчики под заказ, они меньше размером)))
03.11.2013 в 14:32:41
Sculptor написал : нет, но разве не должен счетчик как минимум считать не меньше реального?
Проще искать, когда есть фундамент. Фазировка - соответствует. Подключение - согласно схеме.
03.11.2013 в 14:45:30
Bladiclab написал : Проще искать, когда есть фундамент. Фазировка - соответствует. Подключение - согласно схеме.
подключение по схеме, единственное подключение клемм 10, 12, 14 не с Л1, а с Л2, у костромских ТТ специальный болт есть...
центральный нижний болт... может в этом дело? все провода маркировал цветной изолентой... если не найду причину, поеду переделывать все цветными проводниками, помогло бы(((
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу