Имеем смонтированный рекуператор Electrolux EVPS-1100, нормально работающий от -10C без оттаиваний. На притоке у него смонтирован преднагреватель на случай более сильных морозов. В качестве регулятора температуры в преднагревателе используется Regin Pulser со своим канальным датчиком температуры. Регулировка колесиком на пульсере начинается от 0C. Соответственно установлена на самый минимум, и поток на входе в рекуператор при теперешней погоде в Москве получается 0-1C. На выходе в помещение получается 21C (есть дисбаланс в сторону вытяжки). Хотелось бы еще уменьшить температуру, в помещении жарко из-за больших теплопритоков. Есть желание каким-то образом уменьшить температуру-задание на пульсере до -10C. Кто-нибудь знает как можно обмануть пульсер?
У самого пока мысли сдвинуть характеристику датчика температуры пульсера с помощью например резистора. Какое сопротивление надо взять и как подключить (последовательно с датчиком, параллельно, еще как), чтобы сопротивление получившейся конструкции при -10C равнялось сопротивлению датчика при 0C, а сама форма зависимости температура-сопротивление не сильно исказилась?