Дизайн проект же ... Но я его даже не под цоколь, а за отдельно стоящий холодильник, который отодвигается, хотя это бессмысленно. Ежели холодильник со временем буду менять, то на встроенный и уже не отодвинешь. Т.е. я так понял, что вероятность включения автомата при проходе через его входные клеммы ,в которых идет разветвление на варочную, тока больше 16А существует?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

04.11.2015 в 09:38:07

Рома, Вам нужно ставить бокс с двумя 16А автоматами - на варочную и на духовку. Саму линию защитить автоматом 32А

Рома написал : не имеет смысл 10 мм2 кабель менять

А то, что алюминий в жилье не используется, его не смутило...

0
Аватар пользователя
grafolog

Местный

Регистрация: 14.03.2011

Пермь

Сообщений: 111

04.11.2015 в 11:28:34

http://www.wago-klemmy.ru/catalog/din-rail/classic/284-101_and_other.php Рекомендую для варочных поверхностей,духовых шкафов.Глубина 40мм,крепление на ДИН рейку.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

04.11.2015 в 12:14:30

grafolog, на этом форуме не любят ставить плоскопружинные клеммники на токи больше 10А :)

0
Аватар пользователя
grafolog

Местный

Регистрация: 14.03.2011

Пермь

Сообщений: 111

04.11.2015 в 14:02:09

Johnny написал : grafolog, на этом форуме не любят ставить плоскопружинные клеммники на токи больше 10А :)

Это из личного опыта предложил,эти клемники Райхем тысячами ставит в свои коробки.

0
Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

05.11.2015 в 06:07:21

Johnny написал : Рома, Вам нужно ставить бокс с двумя 16А автоматами - на варочную и на духовку. Саму линию защитить автоматом 32А

Т.е. заменить ныне стоящий на линии 10 мм2 автомат 25А на 32А, пришедший кабель завести в боксик (за холодильником) на 16А на варочную, с него на второй 16А на духовой? Может лучше 40А-25А-16А? Я это к тому, что "новая линиия" это в принципе тоже цепляние к ранее установленым автоматам.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

05.11.2015 в 09:02:52

Рома написал : Т.е. заменить ныне стоящий на линии 10 мм2 автомат 25А на 32А, пришедший кабель завести в боксик (за холодильником) на 16А на варочную, с него на второй 16А на духовой?

Ну как-то так.

Рома написал : Может лучше 40А-25А-16А?

Не имеет смысла завышать.

0
Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

05.11.2015 в 12:33:15

Духовой шкаф 3,65КВт, сила тока 3650/220=16,6А Варочная 3,7КВт, сила тока 3700/220=16,8А Оба прибора будут работать совместо и в длительном режиме Итого 16,6А+16,8А=33,4А, мощность 3,65КВт+3,7Квт=7,35Квт Т.е. на пределе. Если захочу добавить еще конфорок, то придется увеличивать мощность. Алюминевый кабель что сейчас 10 мм2 по допустимому значению тока 50А, 11 Квт. Запас есть. Сейчас примерил штробы, все буду делать так, чтоб в случае замены алюминевого кабеля его можно было вытянуть из кабель-канала (дом панельный) без разрушеня кухонного фартука и даже без снятия навесных шкафов. В принципе можно оставить 32А автомат, он в квартирном щитке, если сработает, то недолго поменять на 40А, а за холодиником вставить для дополнительной варки 25А. Тут больше сомнения насчет кабеля от счетчика, его энергосбыт запечатал и он всего лишь алюминевая лапша 2,5мм2 два провода в один 25А автомат:o. Как такое решение?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

05.11.2015 в 12:39:34

Рома написал : на пределе.

В номинале. Вы же помните, что 16А автомат НИКОГДА не отключится при 16А? :) http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

Рома написал : Тут больше сомнения насчет кабеля от счетчика, его энергосбыт запечатал и он всего лишь алюминевая лапша 2,5мм2 два провода в один 25А автомат [Смущение] . Как такое решение?

Зашибись, чё... Вскрывать, менять провода и записываться на повторную пломбировку.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

05.11.2015 в 23:05:02

Рома написал : Оба прибора будут работать совместо и в длительном режиме

Не дождётесь :p Минут 15,от силы 20,если воду в вёдрах кипятить не будете :)

Рома написал : Если захочу добавить еще конфорок, то придется увеличивать мощность.

Сразу этот момент учитывайте,что бы потом

Рома написал : все буду делать так, чтоб в случае замены алюминиевого кабеля его можно было вытянуть из кабель-канала (дом панельный) без разрушения кухонного фартука и даже без снятия навесных шкафов.

И кстати

Рома написал : Тут больше сомнения насчет кабеля от счетчика, его энергосбыт запечатал и он всего лишь алюминиевая лапша 2,5мм2 два провода в один 25А автомат

Так что надо об этом переживать больше :scare

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Renex

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Юбилейный

Сообщений: 458

05.11.2015 в 23:38:06

Немного оффтоп, но разрешите спросить:

Хочу в дачный дом-хозблок поставить варочную панель на 2 конфорки - кто-нибудь знает её мощность? Не могу точных спецификаций найти. Достаточно ли будет под неё 20A автомата?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

05.11.2015 в 23:47:18

Renex написал : поставить варочную панель на 2 конфорки

стационарная или переносная ?Если обычная дачная переносная - то 2 кВт и автомат 16 А и кабель 3х2.5 мм2(там вилка как правило литая).

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Renex

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Юбилейный

Сообщений: 458

06.11.2015 в 00:08:26

serj12, не, встраиваемая стеклокерамика, просто маленькая на 2конфорки для компактной кухни. Как раз провод 3 х 2,5мм2 прокинул, узо 32А 0,3A и планировал ещё 20А автомат на эту линию поставить, как на пределе возможностей кабеля.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

06.11.2015 в 00:16:07

Renex написал : встраиваемая металлокерамика

если прямое подключение - то вполне вариант.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

09.11.2015 в 20:46:41

megrad написал : Рома, может лучше добавить ещё линию. Либо выполнить так ссылка

Отчитываюсь ... Я когда проводку менял, предусматривал этот случай и пробросил гофру со щитка. Просто забыл о ней. Начал разводку делать и наткнулся на нее и без особых усилий втянул кабель для духового шкафа. Так что вариант с автоматами отпал. Алюминевый кабель тоже перебросил в то место куда мне нужно. Причем опять повезло, использовал штатный канал в панели. Пошел на рынок за "орешками" и почему то не оказалось У731 магистраль 10 ответвление 1,5-10. Продавцы мне втолкнули 739 у него ответвление до 2,5 мм2, пластина плоская без желобка - "так еще лучше, расщиперит, площадь контакта больше". Взял. А сейчас сомневаюсь. Не зря же производитель их разделил?

0