Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

06.12.2012 в 16:23:48

Netlog написал : После включения, хоть поведение бывает и разное, но в большинстве проводится тест батареи и пользователю ещё надо подождать 10-20 секунд. Таким образом включение сильно размазывается по времени.

Вот ключевой момент. А то - если ИБП третьей категории, то есть "BACK - UPS", так в нормальном режиме он простое соединение с сетью через контакт реле, бросок тока улетит прямо в сеть и если хватит выбить автомат - так выбьет. А потом уже перейдёт на батарейки. А если ИБП пятой, а в особенности девятой категории - так они при перегрузке врубают байпас ("наскрозь"), то есть опять же выбьет автомат. У меня в заведовании под сотню ИБП, начиная с хиленьких восьмикиловаттных в почти тонну весом, бытовые не в счёт. И понимать принципы работы всей системы я обязан.

ИБП тут не при чём. А вот врубать компы клавишами на "пилоте" либо СПЕЦИАЛЬНО СДЕЛАННОЙ СИСТЕМОЙ (например, штук шесть однополюсных ВН-32 в отдельном боксике) - да. С интервалом в пару секунд щёлк, щёлк. А то вы всё норовите чашку кофе в стиральной машине сварить - можно, но только зачем?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу