20.06.2021 в 17:28:05
master.msk написал: Тонкая фракция, но не фильтр. Игра слов продажников.
продажников чего? ГОСТ-а?
master.msk написал: Лет 10 назад ставил хонивеллы 76s с 50мкн сетками, специально сетки заказывал....Ерунда все это
Конечно, ерунда. Вы даже 10 лет назад умудрились накосячить (причем за счет заказчика). У фильтров F76S уже есть фитинги с разрывом струи. А вы их завели еще раз в воронку разрыва струи. Причем глубоко, что бы не обливало все вокруг, как это у вас на других фото.
20.06.2021 в 17:31:26
master.msk написал: Если есть лишних денег, можно поставить "тонкие" фильтры, хуже не будет
Опять пошли фото с нарушениями любимого вами СП: редукторы с манометрами до счетчиков ставить нелья.
20.06.2021 в 17:33:08
продажников чего? ГОСТ-а?
100 микронные фильтры часто ошибочно называют "фильтрами тонкой очистки"
Вы все ламерские вопосы собрали, что есть в инете, тыщу раз на них отвечено много лет назад...
Вы, если не понятно, лучше спросите. Воронка для дренажа кондиционеров. Пытался таким образом совместить хонивелы и дренаж кондиционеров для экономии места. А так то можно и отдельную воронку, не сложно
Но баловство это все, и фаровские и хоники 76...
Опять пошли фото с нарушениями любимого вами СП: редукторы с манометрами до счетчиков ставить нелья.
СП прежде всего для проектировщиков. Для меня информация в нем прежде всего актуальна с технической стороны. Как правильно делать. А не как "сдать объект" в соответствии с сп. Наличие-отсутствие манометров не влияют на эксплутационные характеристики редукторов.
20.06.2021 в 17:44:39
master.msk написал: Вы, если не понятно, лучше спросите. Воронка для дренажа кондиционеров.
Покажите где воронка для дренажа кондиционеров на вашем фото:
P.S. Обвел красным два штатных фитинга с разрывом струи и один самопальный. Вы не пьяны случайно?
20.06.2021 в 17:52:13
Вы не пьяны случайно?
А вам воронку не видно? Воронка нужна для водонагревателя и для кондеев. Куда я должен был ее поставить? Отдельно тройник можно было бы, в другом месте, где побольше места было, так и сделал. Труба в воронку. Потому что штатно 50 мм и трубой такой же...И туда же шланги с дренажем. Мне очень вас жаль, если такие простые вещи у вас не укладываюся в голове. Это правда
Покажите где воронка для дренажа кондиционеров на вашем фото:
Обвел сам же ее красным на моем фото...что за троллинг "тонкий"...
А вообще какое имеют отношение ваши сообщения к теме мембранных редукторов? Вынуждаете с картинками отвечать на ваши вопросы не имеющие прямого отношения к теме.
20.06.2021 в 18:52:37
master.msk написал: А вам воронку не видно? Воронка нужна для водонагревателя и для кондеев. Куда я должен был ее поставить? Отдельно тройник можно было бы, в другом месте, где побольше места было, так и сделал.
Мне видно монтаж, где вместо одной воронки с разрывом струи - три. Где толстая каналья подтянута к фильтрам, вместо того чтобы любой тонкой дренажной трубой от фильтров и тройниками собрать ваш колхоз воедино и завести в одну воронку (хоть Хонивеловскую, хоть МсАльпиновкую). И не жаловаться на недостаток места с нагромождением труб.
master.msk написал: Мне очень вас жаль, если такие простые вещи у вас не укладываюся в голове. Это правда
А мне вас не жаль. Ибо наблюдаю бесстыдство. Но жаль ваших заказчиков. А поскольку вы тут стараетесь для цитируемости и суете свои картинки, я ровно так же начну их цитировать, с комментариями. Полностью в пределах правил форума и этики. Но в поисковиках это тоже появится рядом со ссылкой на ваш телеграмм канал в подписи. Договорились?
20.06.2021 в 19:33:14
Договорились?
Много свободного времени? Вот ваш "пиар" или "не пиар" никому не нужен в рамках этого форума. Вы отстали лет на 10 в понимании как это работает. Ваша острая реакция на мои сообщения связана, как я понимаю с вашим желанием присосаться к этому сайту в качестве главного специалиста по фильтрам?
20.06.2021 в 19:39:58
master.msk написал: Ваша острая реакция на мои сообщения связана, как я понимаю с вашим желанием присосаться к этому сайту в качестве главного специалиста по фильтрам?
Натолкнули меня на мысль! Как только в разделе про выбор фильтра будут появляться вопросы, буду отсылать их к вам, вместо ответа. Ну чтобы добрые люди чего нехорошего не подумали. Я не шучу, если что. А вы блеснете своим "современным" пониманием. Если что - вас поправят. Если грубо - не взыщите, сами пожелали.
20.06.2021 в 19:45:06
Натолкнули меня на мысль! Как только в разделе про выбор фильтра будут появляться вопросы, буду отсылать их к вам, вместо ответа.
В теме про магистральные фильтры и в других темах, где поднимается вопрос фильтров, подозрительно много ников с 1-2 сообщениями. Которые регистрируются только для того, чтобы задать Вам вопрос. Вы о них сейчас написали?
20.06.2021 в 19:57:32
master.msk, Неее - Так легко не отделаетесь. Всех подряд! А уж вопросы "кто они" - пожалуйста к администратору форума задавайте. Он и почту их видит и адреса. Да и по стилю написания можно отличить тролля от реального человека.
20.06.2021 в 20:02:19
Да и по стилю написания можно отличить тролля от реального человека.
Да да. Так и сделаю. Сяду дома за компом и буду сравнивать тексты клонов...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу