antxill, а по какой причине вы переварили радиаторы с одного стояка на другой? Плохо грели до этого?

Вы меняли схему только на двух радиаторах?

0
antxill
antxill
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Красноярск

Сообщений: 34

13.12.2012 в 18:05:45

BV написал : antxill, а по какой причине вы переварили радиаторы с одного стояка на другой? Плохо грели до этого?

Вы меняли схему только на двух радиаторах?

Да, плохо грели. У нас же раздача сверху, я предпоследний был в очереди за теплом. На подачу приварены все три радиатора. Сегодня байпас приделывал только на двух (на кухне более менее греет)

Почему сейчас то циркуляция вся в верхней части батареи? :(

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138440

13.12.2012 в 23:08:37

antxill написал : Да, плохо грели. У нас же раздача сверху, я предпоследний был в очереди за теплом.

Значит в вашей системе (или по вашему стояку) недостаточная (слишком медленная) циркуляция. Может быть вызвана такими же шайбами врезанными в байпас, или подключением каких-то радиаторов без байпаса (сопротивление велико). Получается, что Ваши шайбы сделали её еще немного медленнее. В однотрубке - чем меньше сопротивление петли стояка - тем лучше она работает.

Хорошо бы пройтись по всем этажам по стояку и посмотреть, как сделано. Может, если есть запас - приоткрыть побольше в подвале

antxill написал : Почему сейчас то циркуляция вся в верхней части батареи?

Слишком медленная циркуляция. Все-таки не хватает перепада давления на врезанной в байпас шайбе, чтобы побольше водички шло через байпас-2. Тогда холодная вода снизу радиатора будет смешиваться с проходящей горячей и суммарная температура будет достаточно большой. И получается, что радиаторы умудряются работать на затекании в верхний отвод.

Получается Сергей был прав, когда говорил, что циркуляция может оказаться слишком медленной. Я был не прав. :(

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

14.12.2012 в 08:42:36

АлександрБел написал : терморегулятору с возможностью заужать сечение

Ага. Очень похоже, что для двухтрубных систем. Вы же применили его в однотрубной. Тогда плохой прогрев логичен...

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

14.12.2012 в 08:46:57

antxill, Вам остаётся без отключения стояка только одно: как советовал BV, делать (паять... если умеете...) вертикальную перемычку в нижнем тройнике. И делать её поближе к левому краю, чтобы проход из батареи в байпас (вверх) был несколько послабее, чем из подающей трубы в байпас...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138440

14.12.2012 в 10:40:47

psnsergey написал : делать (паять... если умеете...) вертикальную перемычку в нижнем тройнике. И делать её поближе к левому краю, чтобы проход из батареи в байпас (вверх) был несколько послабее, чем из подающей трубы в байпас...

ИМХО, в данном случае не поможет:

  • потому, что слишком медленная циркуляция в одно-трубной системе
  • медленная может быть из-за: а) недостаточного перепада давлений на входе в дом или недостаточной скорости цирк насоса в доме, если он есть б) неправильной балансировки одних стояков относительно других в доме - ближние к насосу (входу) крутятся быстрее, дальние медленнее или слишком прикрытый балансировочный кран в) переделок новоселов - увеличенные сопротивления контуров: врезанные в стояки шайбы, радиаторы (не конвекторы!!!) подключенные без байпаса в систему, замена части стояков на МП с заужением г) размещение радиаторов на подаче - дополнительный тормоз в системе из-за гравитации, в сравнении с размещением радиаторов на обратке - попутная работа гравитации
  • получается что в байпасе-2 горячая вода из стояка не может двигаться вверх, обходя шайбу в стояке - основной поток все же проходит через шайбу и затекает в верхний отвод к радиатору. Сантехники очень точно "угадали" с диаметром отверстия - вода не может заходить в нижний отвод, но тем не менее перепада давлений хватает чтобы тормозить гравитацию. Подтверждение этому - холодный нижний отвод - вода не заходит из стояка.
  • при создавшихся условиях, решение которое я предложил, к сожалению приходится признать потерпевшим фиаско, увы и ах :(
  • на кухне радиатор как-то работает, возможно потому, что как правило на кухне радиаторы ставят поменьше и возможно даже на ДУ 15 сопротивление контура стояка меньше и хоть как-то но он работает
  • до переделки автор был в конце раздачи и радиаторы работали плохо - подтверждение явно недостаточной скорости циркуляции в стояках
  • вваренные шайбы еще более усугубили проблему - еще больше уменьшили скорость циркуляции
  • перенос радиаторов на подачу (пусть мне будет хорошо, а как другие - мы не думаем :)) также притормозило циркуляцию

Итого только два выхода: 1) Ставить насос и отбирать тепло у тех, кто "сидит" последним на раздаче тепла 2) Вызывать хорошего сварщика и договариваться о остановке стояка на полчаса - вырезать шайбы.

Это как-то поможет, но проблему в масштабах стояка не решит. По хорошему силами УК надо инспектировать всю систему:

  • убирать нарушения-заужения на стояках и добиваться нормально-низкого сопротивления контуров-стояков.
  • балансировать все стояки хотя бы по температурам на обратках и паралельно регулировать тепловой узел дома.

    Всеобщая проблема в том, что в отопительную систему лезут люди, которые не представляют как она работает в целом и не осознают последствия своих действий. Причем люди из УК к сожалению тоже не понимают - не удивительно - нет соответствующего образования - есть опыт крутить гайки и какие-то бытовые познания.... До определенного момента система иногда "терпит", тк иногда есть запас. Но даже при этом работает не оптимально.

К сожалению это происходит практически везде - реалии наших дней....

0
АлександрБел
АлександрБел
Новичок

Регистрация: 12.12.2012

Минск

Сообщений: 5

14.12.2012 в 12:15:39

psnsergey написал : Ага. Очень похоже, что для двухтрубных систем. Вы же применили его в однотрубной. Тогда плохой прогрев логичен...

Извиняюсь за некачественные фото И что делать, если я сниму нижний кран с зауженым сечением , изменится ситуация, или надо снимать все и не дурить голову.

0
Вложение
antxill
antxill
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Красноярск

Сообщений: 34

14.12.2012 в 13:13:22

psnsergey написал : antxillИ делать её поближе к левому краю, чтобы проход из батареи в байпас (вверх) был несколько послабее, чем из подающей трубы в байпас...

А не получится ситуация, что вода в батарею зайдёт, остынет, а выйти через низ не сможет вообще?

0
antxill
antxill
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Красноярск

Сообщений: 34

14.12.2012 в 13:38:53

BV написал :

  • перенос радиаторов на подачу (пусть мне будет хорошо, а как другие - мы не думаем :)) также притормозило циркуляцию

Изначально (в марте этого года) всё было подключено так как полагается, на обратку. Но вы представляете сколько нужно времени,нервов и сил, чтобы привести системы в исходное состояние? Заставить всех жильцов (оставшиеся 8 этажей) поставить обратно конвектора вместо радиаторов, левые схемы подключения переделать обратно. Дому 34 года нынче было, часть стояков до сих пор стоят родные, у меня в квартире когда спилили старые, я заглядывал внутрь - свет в трубах ДУ25 виден был едва ли. Нынешняя переделка была согласована, пусть и неформально, с главным инженером УК. И по итогу уже более 40 тысяч потрачено на отопление и толк от этого призрачный. Думаю вы можете понять моё настроение :) Супруга вообще в панике :(

BV написал :

  • получается что в байпасе-2 горячая вода из стояка не может двигаться вверх, обходя шайбу в стояке - основной поток все же проходит через шайбу и затекает в верхний отвод к радиатору. Сантехники очень точно "угадали" с диаметром отверстия - вода не может заходить в нижний отвод, но тем не менее перепада давлений хватает чтобы тормозить гравитацию. Подтверждение этому - холодный нижний отвод - вода не заходит из стояка.

После прогрева как то очень быстро остывает отвод. Неужели так махом остывает вода, что горячий поток не в силах с ней бодаться?

BV написал :

  • на кухне радиатор как-то работает, возможно потому, что как правило на кухне радиаторы ставят поменьше и возможно даже на ДУ 15 сопротивление контура стояка меньше и хоть как-то но он работает

ну тоже не стабильно. Сейчас вот нижний отвод тоже холодный.

BV написал : 2) Вызывать хорошего сварщика и договариваться о остановке стояка на полчаса - вырезать шайбы.

А какова вероятность того, что после удаления шайб не станет только хуже? Так хоть в верхний отвод вода затекает :)

BV написал :

  • убирать нарушения-заужения на стояках и добиваться нормально-низкого сопротивления контуров-стояков.

Ну тут бабулек большая часть живёт. Эти к себе сварщиков не пустят, пока у них свищ не появится. Я проходы стояков вниз к соседке (сразу оговорюсь ремонта у неё свежего не было) сделать не смог, так как "мы ремонт только через три месяца будем делать, это вы себе лучше сделать хотите". И всё тут.

BV написал : Всеобщая проблема в том, что в отопительную систему лезут люди, которые не представляют как она работает в целом и не осознают последствия своих действий. Причем люди из УК к сожалению тоже не понимают - не удивительно - нет соответствующего образования - есть опыт крутить гайки и какие-то бытовые познания....

Ко мне час назад приходил сантехник из нашей УК. Постоял, полупился на батареи. "Я не знаю, че тут делать, мастера вызывать надо". Натоптал, гад, и ушёл. Всё, выходные я опять мёрзну. В понедельник наверное придёт мастер и скажет "Ну, я не знаю почему у вас так". И уйдёт, натоптав.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138440

14.12.2012 в 14:17:59

antxill написал : Нынешняя переделка была согласована, пусть и неформально, с главным инженером УК.

Ну а толку, если этот главный только по должности инженер.... Кстати, он в курсе что в стояки вварены шайбы?

antxill написал : Дому 34 года нынче было, часть стояков до сих пор стоят родные, у меня в квартире когда спилили старые, я заглядывал внутрь - свет в трубах ДУ25 виден был едва ли.

Дому 48 лет - когда отпилил стояк и отвод отопления - как будто трубы вчера поставили :) Если у вас большие отложения на стенках трубы - хорошо бы промыть хотя бы ваши стояки соляной кислотой. Но это нужно организовывать всё самому....

antxill написал : А какова вероятность того, что после удаления шайб не станет только хуже?

Ну по такой схеме работает масса приборов - почитайте тему - "как правильно подключить полотенцесушитель". Тогда до последнего в цепи дойдут уже крохи тепла. Найти бы самый дешевый маленький насосик на отопление.... может он бы и стояк ваш повеселее крутить стал....

antxill написал : Ко мне час назад приходил сантехник из нашей УК. Постоял, полупился на батареи. "Я не знаю, че тут делать, мастера вызывать надо". Натоптал, гад, и ушёл. Всё, выходные я опять мёрзну. В понедельник наверное придёт мастер и скажет "Ну, я не знаю почему у вас так". И уйдёт, натоптав.

Именно по этому предпочитаю сам разбираться во всех вопросах. И времени уходит меньше и нервы целее. Сам отвечаешь за свои решения....

0
antxill
antxill
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Красноярск

Сообщений: 34

15.12.2012 в 19:47:29

Заходил сегодня в популярный у нас сантех магазин, беседовал с продавцом, показал он мне немецкий насос, нагнетающий давление. 2700 рубчиков. Не поясните, чем он отличается от циркуляционного? Не сможет же такой небольшой девайс нагнетать ощутимо давление в контуре длиною метров 60. Ну это уже как крайний вариант развития событий :) Прогнозы в наших краях до самого нового года в районе минус тридцати, поэтому стояки никто отключать не даст. Меж тем в углу спальни начинает нарастать айсберг. Странно, прошлую зиму перезимовали, такого не было. Видимо шов межпанельный потрескался из за серии небольших землетрясений в Красноярске в прошлом году.

Попробовать пластину что ли вварить в тройник... Просто с каждым разом че то фрустрация от того, что не стало теплее, всё усиливается :))