DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.12.2012 в 23:42:38

ВСЕМ! Старую тему закрыл,немного доработал схемы и выкладываю для критики.

Технические условия: ВЛ 0,4кV, голая. До КТП-250 расстояние около 500метров. 400 метров проводом А4х70mm2 и далее 100 метров проводом 2х50mm2. Ответвление будет СИПом 2х16mm2 длиной 24 метра. Опора ответвления без повторного заземления в 6 метрах от дома. Щит ВУиУ будет располагаться на фасаде дома. В щите ВА 32А 2р, счетчик 5(60)А и противопожарное УЗО 100А 100mA. Между щитами кабель ВВГ нг LS или NYM 3x10mm2 длиной 12метров.

Вложения: Прошу попинать. С уважением, DED@ПВО


0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

09.12.2012 в 12:16:14

1 Почему используеться система ТТ? 2 Противопожарное УЗО ИМХО перенести на ввод ЩРК. 3 Считаю нецелесообразным использование автоматов на 6 А на групы освещения. Как правило 10 А 4 Номиналы всех УЗО которые на 63 А можно взять на 40 А (включая и противопожарное которое аж на 80 А). У вас будет ток не больше 32 А так как на вводе в ЩУ стоит автомат на 32 А который этот ток ограничивает

0
Ri
Ri
Новичок

Регистрация: 31.07.2012

Иркутск

Сообщений: 34

09.12.2012 в 12:40:45

  1. Кабель от вводного АВ 10мм2 избыточен - 6мм2 предостаточно.
  2. Номинал УЗО в душевой сделать на ступень выше, чем номинал АВ.
  3. Комната 1, комната 2 - оставить по одному АВ на 16А.
  4. Про избыточность номиналов групповых и противопожарного УЗО сказали уже.
  5. Зачем вводной АВ на 32А взяли класса В?
  6. Какая мощность бойлера, плита газовая или электрическая? При ваших нагрузках нужно подумать о реле приоритета, иначе зимой будете в темноте со второго этажа на улицу бегать вводной АВ включать.
0
Ri
Ri
Новичок

Регистрация: 31.07.2012

Иркутск

Сообщений: 34

09.12.2012 в 13:10:12

Shturman1,

  1. Противопожарное УЗО защищает линию после себя, поэтому чем раньше, тем лучше.
  2. На группы может и 10, а тут практически на каждый светильник отдельный АВ. Я бы вообще поставил на 3 или 4 А с энкргосберегающими лампами.
0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

09.12.2012 в 13:47:19

Ri написал :

  1. Противопожарное УЗО защищает линию после себя, поэтому чем раньше, тем лучше.

Я просто с той точки зрения что ЩУ может быть опломбирован и открыть его при необходимости будет невозможно без снятия пломбы. Ну сработает УЗО в ЩУ и срывай пломбу. Так получаеться. ИМХО в ЩУ не должно быть ничего кроме автомата перед счетчиком и самого счетчика.

Ri написал : На группы может и 10, а тут практически на каждый светильник отдельный АВ. Я бы вообще поставил на 3 или 4 А с энкргосберегающими лампами.

А вот этого я не понимаю. Автоматы ставяться для защиты кабеля, а не нагрузки. Зачем при сечении в 1,5 кв. мм занижать пропускную способность кабеля?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.12.2012 в 15:30:36

Shturman1, 1.ТТ используется по причине "голой" ВЛ0,4 и отсутствия повторного заземления на опоре ответвления. 2.После ПП УЗО 12 метров кабеля и его надо защищать. 3.Автоматы на освещение 6А вполне нормально. Вначале хотел вообще 4А, но остановился на :а с запасом на будущее. 4.В УЗО главное не сквозной рабочий ток, а дифференциальный.Поэтому 63А /0,03А, да и к тому же контактная группа будет помощнее, на всякий случай.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.12.2012 в 15:43:21

Ri,

  1. Кабель 10mm2 прокладывается на "вырост".
  2. Думаю,что согласно требований= УЗО равно или больше ВА - ничего страшного.
  3. В одной комнате С16А на компьютер и причандалы, а второй С16А на ремонтное место - для того чтобы исключить зависимость по КЗ. Во второй комнате розетки в разных углах комнаты(кассеты по 6 розеток), только из-за этого.
  4. На счет этого отписал Shturman1.
  5. Вводной АВ В32А по причине частного дома и паршивой ВЛ0,4.
  6. Бойлеры по 1.5kW. плита газ-баллон. Со второго этажа бегать не буду - дом одноэтажный. Доступ к АВ и УЗО в щите ВУиУ под прозрачной крышкой.
0
Ri
Ri
Новичок

Регистрация: 31.07.2012

Иркутск

Сообщений: 34

09.12.2012 в 18:48:50

DED@ПВО написал : Ri,

  1. Кабель 10mm2 прокладывается на "вырост".
  2. Думаю,что согласно требований= УЗО равно или больше ВА - ничего страшного.
  3. В одной комнате С16А на компьютер и причандалы, а второй С16А на ремонтное место - для того чтобы исключить зависимость по КЗ. Во второй комнате розетки в разных углах комнаты(кассеты по 6 розеток), только из-за этого.
  4. На счет этого отписал Shturman1.
  5. Вводной АВ В32А по причине частного дома и паршивой ВЛ0,4.
  6. Бойлеры по 1.5kW. плита газ-баллон. Со второго этажа бегать не буду - дом одноэтажный. Доступ к АВ и УЗО в щите ВУиУ под прозрачной крышкой.
  1. На "вырост" кладите кабель ВВГнг-LS 5х6 - никто вам в здравом уме 15 кв по одной фазе не даст.
  2. Больше - да, равно -нет.
  3. Ваше дело.
  4. Вы потребители отсекаете АВ С класса, а вводной АВ делаете В - где логика?

Устанавливая УЗО с бОльшим рабочим током вы необоснованно тратите лишние деньги.

Shturman1 написал : А вот этого я не понимаю. Автоматы ставяться для защиты кабеля, а не нагрузки. Зачем при сечении в 1,5 кв. мм занижать пропускную способность кабеля?

Для минимизации токов кз. "Пропускная способность" никуда не денется - нужно больше - меняем АВ

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.12.2012 в 19:16:06

Ri,

  1. У нас на носу умощнение КТП и вероятная возможность увеличения вводного автомата до 40-50А.Поэтому и закладываю кабель 3х10.
  2. У бренда Аско УкрЕМ 1-пиновые автоматы типа 1р+N только С, к сожалению. Но на вход наверное поставлю С32А.
0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

09.12.2012 в 21:11:32

У Вас реализована схема ТТ, поэтому , я бы рекомендовал, освещение тоже защитить УЗО (хотя бы во влажных местах)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.12.2012 в 22:32:04

STAS_V, Спасибо за совет,обязательно рассмотрю. Одна проблемма куда всобачить УЗО в щит???

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу