Аватар пользователя
Pingu

Местный

Регистрация: 22.11.2011

Москва

Сообщений: 8

10.12.2012 в 17:24:11

Ситуация следующая:

  1. Деревянный дом, ломаная крыша. Замена асбествой черепицы на профнастил.
  2. После снятия черепицы монтажники выявили седло, и выровняли крышу брусками. Вопрос 1.
    Перед укладкой профлиста предлагают теперь в ячейки, образовавшиеся в результате выравнивания под обрешетку положить прямо поверх изоспана D слой минваты. и покрыть мембраной. Это с их точки зрения может помочь защитить второй этаж от нагрева летом. Имеет ли смысл это делать?

Вопрос 2.
Основной контур утепления - планируется П образный по подстропильным (так наверное они называются) балкам второго этажа. Правильно ли это и как утеплять часть потолка первого этажа, которая оказывается за утепленными стенами второго этажа?
Вопрос 3. Какой выбрать профлист: После долгого рытья сайтов я рассматриваю: А. лист 0,5 мм с покрытием Pural, произведенный Уникма. 275 грамм цинка на кв. М. В. лист 0.5 мм с покрытием Prisma, производства Металл-профиль, так же 275 грамм цинка.

Заранее всем спасибо за комментарии и мнения.

С уважением, Михаил

0
Вложение
Аватар пользователя
Pingu

Местный

Регистрация: 22.11.2011

Москва

Сообщений: 8

11.12.2012 в 12:52:09

Форумчане, помогите пожалуйста, очень прошу.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

11.12.2012 в 14:13:44

1) Традиционно рекомендуется оставлять весь зазор между брусками пустым для улучшения вентиляции и удаления случайно затекшей воды и конденсата. В крайнем случае, разумнее будет добавить слой изнутри между стропилами.

2) Правильно. Потолок 1 этажа утеплять обычно и добросовестно, слоем 15-20 см.