Alexey_Spb написал: вышибало бы дифзащиту

И скоко там утечка ? :scare

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.08.2016 в 01:36:15

dokar написал: И скоко там утечка ?

Обычно такая дифзащита на токи утечки менее 5 ампер не реагирует вообще. А дальше зависит от линии, если там IT и разветвленная сеть (что часто бывает при 10 кВ), то и 20 ампер утечки - не грех, можно работать с такой утечкой час и не париться.

А можно вообще не париться если дугогасящий реактор стоит (ну пофиг что утекает, главное чтобы дугой изоляцию не разъело, на то реактор и нужен), но это обычно делается если через емкость линии при пробое утекает более 20 ампер при замыкании на землю, если не ошибаюсь в цифрах.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Gromoboj
Gromoboj
Новичок

Регистрация: 28.01.2014

Тверь

Сообщений: 70

27.08.2016 в 19:44:16

Abrikos, да уж, улитки - ничего не сказать... Оказывается, у меня реле не такое уж и тормозное... Радует, что в качестве вводного у меня стоит гораздо более быстродействующий Suntek (30мс). Правда, как я писал, реагирует он на 285в... Косяк с дифавтоматом обнаружен. Косяк мой собственный - фазу нагрузку плохо затянул. В том пакетнитке, куда она шла, был ещё провод. Да я не посмотрел, что он большего сечения... Хотя сам же, чайник, всё это и ставил :net: :killyourselfbywall:

0
sander58
sander58
Новичок

Регистрация: 28.08.2018

Кушва

Сообщений: 6

28.08.2018 в 14:15:15

Здравствуйте. Вопрос по реле контроля напряжения АЗМ 40А-220В ТДМ. Максимальное напряжение в сети 245V, если нагрузки нет - то так и держится. Поставил это реле в схему после счётчика, ждал минут десять . реле не включилось. Снял, унёс в мастерскую, подключил к сети с лампочкой в нагрузке, параллельно тестер для контроля напряжения, при падении напряжения до 230V реле включилось нормально, т.е. через две минуты. Протестировать нет возможности, ЛТРа нет. Сам вопрос: какое должно быть напряжение в сети для включения реле?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

28.08.2018 в 14:33:28

sander58 написал: Здравствуйте. Вопрос по реле контроля напряжения АЗМ 40А-220В ТДМ. Максимальное напряжение в сети 245V, если нагрузки нет - то так и держится. Поставил это реле в схему после счётчика, ждал минут десять . реле не включилось. Снял, унёс в мастерскую, подключил к сети с лампочкой в нагрузке, параллельно тестер для контроля напряжения, при падении напряжения до 230V реле включилось нормально, т.е. через две минуты. Протестировать нет возможности, ЛТРа нет. Сам вопрос: какое должно быть напряжение в сети для включения реле?

sander58, А что вы хотели от ТДМа? :D Настройки - плюс минус лапоть :)

Нормальное напряжение в сети - 230 вольт, допустимые отклонения +- 10% В этих пределах реле не должно отключаться. Можно понизить нижний предел отключения до 198 вольт примерно - учитывая, что ранее напряжение сети было 220вольт, и многие приборы (холодильники) нормально стартуют при 198 вольт.

Еще большой вопрос - рассчитаны ли эти реле на обрыв нуля трехфазной сети и возникающее при этом напряжение 400вольт? За какое время отключает реле при резком повышении напряжения?

ИМХО - в топку...

0
sander58
sander58
Новичок

Регистрация: 28.08.2018

Кушва

Сообщений: 6

28.08.2018 в 15:00:52

BV написал:

sander58 написал: Здравствуйте. Вопрос по реле контроля напряжения АЗМ 40А-220В ТДМ. Максимальное напряжение в сети 245V, если нагрузки нет - то так и держится. Поставил это реле в схему после счётчика, ждал минут десять . реле не включилось. Снял, унёс в мастерскую, подключил к сети с лампочкой в нагрузке, параллельно тестер для контроля напряжения, при падении напряжения до 230V реле включилось нормально, т.е. через две минуты. Протестировать нет возможности, ЛТРа нет. Сам вопрос: какое должно быть напряжение в сети для включения реле?

sander58, А что вы хотели от ТДМа? :D Настройки - плюс минус лапоть :)

Нормальное напряжение в сети - 230 вольт, допустимые отклонения +- 10% В этих пределах реле не должно отключаться. Можно понизить нижний предел отключения до 198 вольт примерно - учитывая, что ранее напряжение сети было 220вольт, и многие приборы (холодильники) нормально стартуют при 198 вольт.

Еще большой вопрос - рассчитаны ли эти реле на обрыв нуля трехфазной сети и возникающее при этом напряжение 400вольт? За какое время отключает реле при резком повышении напряжения?

ИМХО - в топку...

BV, Нет возможности протестировать, ЛАТРа нет.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

28.08.2018 в 15:11:50

sander58 написал: BV, Нет возможности протестировать, ЛАТРа нет.

Вы уже протестировали....

sander58 написал: при падении напряжения до 230V реле включилось нормально, т.е. через две минуты.

sander58 написал: напряжение в сети 245V ...... ,ждал минут десять . реле не включилось

А должно включаться и не отключаться до 253 вольт включительно.

В топку такое реле, а точнее - вернуть в магазин, и больше не трогать руками каку :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

28.08.2018 в 15:14:13

BV написал: Еще большой вопрос - рассчитаны ли эти реле на обрыв нуля трехфазной сети и возникающее при этом напряжение 400вольт? За какое время отключает реле при резком повышении напряжения?

Это должно быть в паспорте. Если нет ... или искать независимые испытания в инете, или ... в топку...

0
sander58
sander58
Новичок

Регистрация: 28.08.2018

Кушва

Сообщений: 6

28.08.2018 в 15:18:55

BV, Спасибо.

0
sander58
sander58
Новичок

Регистрация: 28.08.2018

Кушва

Сообщений: 6

28.08.2018 в 15:36:55

BV, Из паспорта: "....предназначено для контроля уровня напряжения в однофазных сетях переменного тока и защитного отключения нагрузки в случае падения или повышения напряжения электрической сети сверх допустимого значения....." , "...при выходе значения напряжения за допустимые значения (выше 255+-5 вольт или ниже 180+-5 вольт) реле производит защитное отключение...за 0,1-0,5 сек. Повторное включение....после восстановления допустимого значения....через 1-2 минуты"

0
sander58
sander58
Новичок

Регистрация: 28.08.2018

Кушва

Сообщений: 6

28.08.2018 в 15:43:29

BV, Подскажите пожалуйста, на какой документ ссылаться "Нормальное напряжение в сети - 230 вольт, допустимые отклонения +- 10" буду писать претензию в магазин.

0