dokar написал:

Электрик ЦЦ написал:

dokar написал: Скважинный насос - после диффа ?

И? В чем проблема?

Электрик ЦЦ, Стартовый ток утечки. И такое бывает. Наблюдал лично .

dokar, Не знаю, не знаю. Сколько ставил насосы под дифы, не разу дифзащита при старте не срабатывала. Пробои на корпус, протекшая муфта на кабеле, это да. Такие причины сработки бывали.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.08.2016 в 23:34:06

#5753405

Интересно, как и за счёт чего возникает "стартовый ток утечки" в насосе.

Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток? Особенно этим грешат китайцы типа ИЕК и ЕКФ, сам неоднократно наблюдал.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

20.08.2016 в 23:38:20

#5753408

Alexey_Spb написал: Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток?

При чем реакция? Замер это показал. Сам в шоке был когда АстроУЗО ЗР100мА (S), выбивать начало .

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

20.08.2016 в 23:39:12

#5753410

Alexey_Spb написал: Особенно этим грешат китайцы типа ИЕК и ЕКФ, сам неоднократно наблюдал.

вы про то, как 50-ти амперный автомат острелил 3 года уже рассказываете. неужели случалось что-то еще?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.08.2016 в 23:59:05

#5753422

dokar написал:

Alexey_Spb написал: Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток?

При чем реакция? Замер это показал. Сам в шоке был когда АстроУЗО ЗР100мА (S), выбивать начало .

dokar,

А что именно вы измеряли? Может, имеет место пробой в насосе?

Просто, если бы имела место пусуовая утечка электродвигателей, то при пуске какого-нибудь двигателя на 15 мегаватт (такие используются на нефте- и газоперекачке) вышибало бы дифзащиту этой линии на подстанции 10 кв, но этого не бывает при нормальной работе насоса.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.08.2016 в 00:50:17

#5753450

Alexey_Spb написал: А что именно вы измеряли? Может, имеет место пробой в насосе?

Насос трехфазный Грундфос. На момент подключения в щите-времянке стояли и УЗО от Астры и на 30 мА, их сразу выбивало. Переключил на противопожарное , так удобно было. И тут на тебе, тоже через раз. :cool: Клещами Юнит померял обнимая все фазы и ноль , там режим маx - есть . Они конечно бытовуха , но до 85 мА показали, скачек. Если УЗО не успевало выбить то на клещах ни черта не видно . На следующий день притаскиваю Астру- Дельту. Картина та же , но в рабочем режиме с насоса 1-3мА утечки . Мегера не было . А сантехники ,кто устанвливал заявили, что они только землят такие насосы.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.08.2016 в 00:52:25

#5753451

Alexey_Spb написал: вышибало бы дифзащиту

И скоко там утечка ? :scare

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.08.2016 в 01:36:15

#5753465

dokar написал: И скоко там утечка ?

Обычно такая дифзащита на токи утечки менее 5 ампер не реагирует вообще. А дальше зависит от линии, если там IT и разветвленная сеть (что часто бывает при 10 кВ), то и 20 ампер утечки - не грех, можно работать с такой утечкой час и не париться.

А можно вообще не париться если дугогасящий реактор стоит (ну пофиг что утекает, главное чтобы дугой изоляцию не разъело, на то реактор и нужен), но это обычно делается если через емкость линии при пробое утекает более 20 ампер при замыкании на землю, если не ошибаюсь в цифрах.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Gromoboj

Местный

Регистрация: 28.01.2014

Тверь

Сообщений: 70

27.08.2016 в 19:44:16

#5759976

Abrikos, да уж, улитки - ничего не сказать... Оказывается, у меня реле не такое уж и тормозное... Радует, что в качестве вводного у меня стоит гораздо более быстродействующий Suntek (30мс). Правда, как я писал, реагирует он на 285в... Косяк с дифавтоматом обнаружен. Косяк мой собственный - фазу нагрузку плохо затянул. В том пакетнитке, куда она шла, был ещё провод. Да я не посмотрел, что он большего сечения... Хотя сам же, чайник, всё это и ставил :net: :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
sander58

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Кушва

Сообщений: 6

28.08.2018 в 14:15:15

#6409686

Здравствуйте. Вопрос по реле контроля напряжения АЗМ 40А-220В ТДМ. Максимальное напряжение в сети 245V, если нагрузки нет - то так и держится. Поставил это реле в схему после счётчика, ждал минут десять . реле не включилось. Снял, унёс в мастерскую, подключил к сети с лампочкой в нагрузке, параллельно тестер для контроля напряжения, при падении напряжения до 230V реле включилось нормально, т.е. через две минуты. Протестировать нет возможности, ЛТРа нет. Сам вопрос: какое должно быть напряжение в сети для включения реле?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108554

28.08.2018 в 14:33:28

#6409701

sander58 написал: Здравствуйте. Вопрос по реле контроля напряжения АЗМ 40А-220В ТДМ. Максимальное напряжение в сети 245V, если нагрузки нет - то так и держится. Поставил это реле в схему после счётчика, ждал минут десять . реле не включилось. Снял, унёс в мастерскую, подключил к сети с лампочкой в нагрузке, параллельно тестер для контроля напряжения, при падении напряжения до 230V реле включилось нормально, т.е. через две минуты. Протестировать нет возможности, ЛТРа нет. Сам вопрос: какое должно быть напряжение в сети для включения реле?

sander58, А что вы хотели от ТДМа? :D Настройки - плюс минус лапоть :)

Нормальное напряжение в сети - 230 вольт, допустимые отклонения +- 10% В этих пределах реле не должно отключаться. Можно понизить нижний предел отключения до 198 вольт примерно - учитывая, что ранее напряжение сети было 220вольт, и многие приборы (холодильники) нормально стартуют при 198 вольт.

Еще большой вопрос - рассчитаны ли эти реле на обрыв нуля трехфазной сети и возникающее при этом напряжение 400вольт? За какое время отключает реле при резком повышении напряжения?

ИМХО - в топку...

0
Аватар пользователя
sander58

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Кушва

Сообщений: 6

28.08.2018 в 15:00:52

#6409725

BV написал:

sander58 написал: Здравствуйте. Вопрос по реле контроля напряжения АЗМ 40А-220В ТДМ. Максимальное напряжение в сети 245V, если нагрузки нет - то так и держится. Поставил это реле в схему после счётчика, ждал минут десять . реле не включилось. Снял, унёс в мастерскую, подключил к сети с лампочкой в нагрузке, параллельно тестер для контроля напряжения, при падении напряжения до 230V реле включилось нормально, т.е. через две минуты. Протестировать нет возможности, ЛТРа нет. Сам вопрос: какое должно быть напряжение в сети для включения реле?

sander58, А что вы хотели от ТДМа? :D Настройки - плюс минус лапоть :)

Нормальное напряжение в сети - 230 вольт, допустимые отклонения +- 10% В этих пределах реле не должно отключаться. Можно понизить нижний предел отключения до 198 вольт примерно - учитывая, что ранее напряжение сети было 220вольт, и многие приборы (холодильники) нормально стартуют при 198 вольт.

Еще большой вопрос - рассчитаны ли эти реле на обрыв нуля трехфазной сети и возникающее при этом напряжение 400вольт? За какое время отключает реле при резком повышении напряжения?

ИМХО - в топку...

BV, Нет возможности протестировать, ЛАТРа нет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108554

28.08.2018 в 15:11:50

#6409733

sander58 написал: BV, Нет возможности протестировать, ЛАТРа нет.

Вы уже протестировали....

sander58 написал: при падении напряжения до 230V реле включилось нормально, т.е. через две минуты.

sander58 написал: напряжение в сети 245V ...... ,ждал минут десять . реле не включилось

А должно включаться и не отключаться до 253 вольт включительно.

В топку такое реле, а точнее - вернуть в магазин, и больше не трогать руками каку :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108554

28.08.2018 в 15:14:13

#6409735

BV написал: Еще большой вопрос - рассчитаны ли эти реле на обрыв нуля трехфазной сети и возникающее при этом напряжение 400вольт? За какое время отключает реле при резком повышении напряжения?

Это должно быть в паспорте. Если нет ... или искать независимые испытания в инете, или ... в топку...

0
Аватар пользователя
sander58

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Кушва

Сообщений: 6

28.08.2018 в 15:18:55

#6409742

BV, Спасибо.

0
Аватар пользователя
sander58

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Кушва

Сообщений: 6

28.08.2018 в 15:36:55

#6409757

BV, Из паспорта: "....предназначено для контроля уровня напряжения в однофазных сетях переменного тока и защитного отключения нагрузки в случае падения или повышения напряжения электрической сети сверх допустимого значения....." , "...при выходе значения напряжения за допустимые значения (выше 255+-5 вольт или ниже 180+-5 вольт) реле производит защитное отключение...за 0,1-0,5 сек. Повторное включение....после восстановления допустимого значения....через 1-2 минуты"

0
Аватар пользователя
sander58

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Кушва

Сообщений: 6

28.08.2018 в 15:43:29

#6409765

BV, Подскажите пожалуйста, на какой документ ссылаться "Нормальное напряжение в сети - 230 вольт, допустимые отклонения +- 10" буду писать претензию в магазин.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108554

28.08.2018 в 16:01:16

#6409782

sander58 написал: BV, Подскажите пожалуйста, на какой документ ссылаться "Нормальное напряжение в сети - 230 вольт, допустимые отклонения +- 10" буду писать претензию в магазин.

sander58, на паспорт прибора - у Вас реле не включается при 245вольт. ...., ну совсем уж голову включить не можете? :mad:

0
Аватар пользователя
sander58

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Кушва

Сообщений: 6

28.08.2018 в 16:03:35

#6409783

BV, Спасибо, сам нашёл.

0
Аватар пользователя
amiron45

Местный

Регистрация: 08.03.2022

Пенза

Сообщений: 27

20.05.2022 в 00:09:14

#7093050

Добрый день. У меня такой вопрос. Клемма TDM Electric SQ0833-0110 в описание написано что она проходная. Т.E. я так понял что клеммные гнёзда (отверстия) сквозные? Мне надо что бы было соединение трёх жил фаза-ноль-земля. Если эта клемма TDM Electric SQ0833-0110 как раз мне подойдёт, было бы здорово. Можете кто проконсультировать если у Вас такие встречались в практике?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

20.05.2022 в 00:17:03

#7093051

amiron45 написал: Мне надо что бы было соединение трёх жил фаза-ноль-земля.

Т.е. организовать КЗ, так штоле? Так-то это клемма: 1 ввод -1 проход - 1 отвод.

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

20.05.2022 в 09:46:17

#7093105

amiron45, Что. Значит сквозные ? Четко сказано - проходные ! Эти клеммы предназначены для соединения жил из разных или одинаковых по составу материалов и сечению. Приходящий кабель может быть алюминиевым до 50кв/м . С другой стороны можно подключить медь от 6 кв/мм. И да, для удобства монтажа по середине разделяющая перегородка . Проход предусмотрен только для э/тока. )

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12212

20.05.2022 в 15:39:41

#7093194

amiron45 написал: Мне надо что бы было соединение трёх жил фаза-ноль-земля.

MaSeVi написал: Т.е. организовать КЗ, так штоле?

Наверное amiron45-су нужно сделать соединения трёх пар проводников. Естественно каждая пара соединяется отдельно.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.05.2022 в 21:35:45

#7093254

amiron45 написал: Мне надо что бы было соединение трёх жил фаза-ноль-земля. Если эта клемма TDM Electric SQ0833-0110 как раз мне подойдёт, было бы здорово.

здравствуйте эта клемма для ваших целей не подойдет

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.