20.08.2016 в 23:24:20
#5753401
dokar написал:
Электрик ЦЦ написал:
dokar написал: Скважинный насос - после диффа ?
И? В чем проблема?
Электрик ЦЦ, Стартовый ток утечки. И такое бывает. Наблюдал лично .
dokar, Не знаю, не знаю. Сколько ставил насосы под дифы, не разу дифзащита при старте не срабатывала. Пробои на корпус, протекшая муфта на кабеле, это да. Такие причины сработки бывали.
20.08.2016 в 23:34:06
#5753405
Интересно, как и за счёт чего возникает "стартовый ток утечки" в насосе.
Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток? Особенно этим грешат китайцы типа ИЕК и ЕКФ, сам неоднократно наблюдал.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
20.08.2016 в 23:38:20
#5753408
Alexey_Spb написал: Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток?
При чем реакция? Замер это показал. Сам в шоке был когда АстроУЗО ЗР100мА (S), выбивать начало .
20.08.2016 в 23:39:12
#5753410
Alexey_Spb написал: Особенно этим грешат китайцы типа ИЕК и ЕКФ, сам неоднократно наблюдал.
вы про то, как 50-ти амперный автомат острелил 3 года уже рассказываете. неужели случалось что-то еще?
человек-электрик
20.08.2016 в 23:59:05
#5753422
dokar написал:
Alexey_Spb написал: Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток?
При чем реакция? Замер это показал. Сам в шоке был когда АстроУЗО ЗР100мА (S), выбивать начало .
dokar,
А что именно вы измеряли? Может, имеет место пробой в насосе?
Просто, если бы имела место пусуовая утечка электродвигателей, то при пуске какого-нибудь двигателя на 15 мегаватт (такие используются на нефте- и газоперекачке) вышибало бы дифзащиту этой линии на подстанции 10 кв, но этого не бывает при нормальной работе насоса.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
21.08.2016 в 00:50:17
#5753450
Alexey_Spb написал: А что именно вы измеряли? Может, имеет место пробой в насосе?
Насос трехфазный Грундфос. На момент подключения в щите-времянке стояли и УЗО от Астры и на 30 мА, их сразу выбивало. Переключил на противопожарное , так удобно было. И тут на тебе, тоже через раз. :cool: Клещами Юнит померял обнимая все фазы и ноль , там режим маx - есть . Они конечно бытовуха , но до 85 мА показали, скачек. Если УЗО не успевало выбить то на клещах ни черта не видно . На следующий день притаскиваю Астру- Дельту. Картина та же , но в рабочем режиме с насоса 1-3мА утечки . Мегера не было . А сантехники ,кто устанвливал заявили, что они только землят такие насосы.
21.08.2016 в 00:52:25
#5753451
21.08.2016 в 01:36:15
#5753465
dokar написал: И скоко там утечка ?
Обычно такая дифзащита на токи утечки менее 5 ампер не реагирует вообще. А дальше зависит от линии, если там IT и разветвленная сеть (что часто бывает при 10 кВ), то и 20 ампер утечки - не грех, можно работать с такой утечкой час и не париться.
А можно вообще не париться если дугогасящий реактор стоит (ну пофиг что утекает, главное чтобы дугой изоляцию не разъело, на то реактор и нужен), но это обычно делается если через емкость линии при пробое утекает более 20 ампер при замыкании на землю, если не ошибаюсь в цифрах.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
27.08.2016 в 19:44:16
#5759976
Abrikos, да уж, улитки - ничего не сказать... Оказывается, у меня реле не такое уж и тормозное... Радует, что в качестве вводного у меня стоит гораздо более быстродействующий Suntek (30мс). Правда, как я писал, реагирует он на 285в... Косяк с дифавтоматом обнаружен. Косяк мой собственный - фазу нагрузку плохо затянул. В том пакетнитке, куда она шла, был ещё провод. Да я не посмотрел, что он большего сечения... Хотя сам же, чайник, всё это и ставил :net: :killyourselfbywall:
28.08.2018 в 14:15:15
#6409686
Здравствуйте. Вопрос по реле контроля напряжения АЗМ 40А-220В ТДМ. Максимальное напряжение в сети 245V, если нагрузки нет - то так и держится. Поставил это реле в схему после счётчика, ждал минут десять . реле не включилось. Снял, унёс в мастерскую, подключил к сети с лампочкой в нагрузке, параллельно тестер для контроля напряжения, при падении напряжения до 230V реле включилось нормально, т.е. через две минуты. Протестировать нет возможности, ЛТРа нет. Сам вопрос: какое должно быть напряжение в сети для включения реле?
28.08.2018 в 14:33:28
#6409701
sander58 написал: Здравствуйте. Вопрос по реле контроля напряжения АЗМ 40А-220В ТДМ. Максимальное напряжение в сети 245V, если нагрузки нет - то так и держится. Поставил это реле в схему после счётчика, ждал минут десять . реле не включилось. Снял, унёс в мастерскую, подключил к сети с лампочкой в нагрузке, параллельно тестер для контроля напряжения, при падении напряжения до 230V реле включилось нормально, т.е. через две минуты. Протестировать нет возможности, ЛТРа нет. Сам вопрос: какое должно быть напряжение в сети для включения реле?
sander58, А что вы хотели от ТДМа? :D Настройки - плюс минус лапоть :)
Нормальное напряжение в сети - 230 вольт, допустимые отклонения +- 10% В этих пределах реле не должно отключаться. Можно понизить нижний предел отключения до 198 вольт примерно - учитывая, что ранее напряжение сети было 220вольт, и многие приборы (холодильники) нормально стартуют при 198 вольт.
Еще большой вопрос - рассчитаны ли эти реле на обрыв нуля трехфазной сети и возникающее при этом напряжение 400вольт? За какое время отключает реле при резком повышении напряжения?
ИМХО - в топку...
28.08.2018 в 15:00:52
#6409725
BV написал:
sander58 написал: Здравствуйте. Вопрос по реле контроля напряжения АЗМ 40А-220В ТДМ. Максимальное напряжение в сети 245V, если нагрузки нет - то так и держится. Поставил это реле в схему после счётчика, ждал минут десять . реле не включилось. Снял, унёс в мастерскую, подключил к сети с лампочкой в нагрузке, параллельно тестер для контроля напряжения, при падении напряжения до 230V реле включилось нормально, т.е. через две минуты. Протестировать нет возможности, ЛТРа нет. Сам вопрос: какое должно быть напряжение в сети для включения реле?
sander58, А что вы хотели от ТДМа? :D Настройки - плюс минус лапоть :)
Нормальное напряжение в сети - 230 вольт, допустимые отклонения +- 10% В этих пределах реле не должно отключаться. Можно понизить нижний предел отключения до 198 вольт примерно - учитывая, что ранее напряжение сети было 220вольт, и многие приборы (холодильники) нормально стартуют при 198 вольт.
Еще большой вопрос - рассчитаны ли эти реле на обрыв нуля трехфазной сети и возникающее при этом напряжение 400вольт? За какое время отключает реле при резком повышении напряжения?
ИМХО - в топку...
BV, Нет возможности протестировать, ЛАТРа нет.
28.08.2018 в 15:11:50
#6409733
sander58 написал: BV, Нет возможности протестировать, ЛАТРа нет.
Вы уже протестировали....
sander58 написал: при падении напряжения до 230V реле включилось нормально, т.е. через две минуты.
sander58 написал: напряжение в сети 245V ...... ,ждал минут десять . реле не включилось
А должно включаться и не отключаться до 253 вольт включительно.
В топку такое реле, а точнее - вернуть в магазин, и больше не трогать руками каку :)
28.08.2018 в 15:14:13
#6409735
BV написал: Еще большой вопрос - рассчитаны ли эти реле на обрыв нуля трехфазной сети и возникающее при этом напряжение 400вольт? За какое время отключает реле при резком повышении напряжения?
Это должно быть в паспорте. Если нет ... или искать независимые испытания в инете, или ... в топку...
28.08.2018 в 15:18:55
#6409742
BV, Спасибо.
28.08.2018 в 15:36:55
#6409757
BV, Из паспорта: "....предназначено для контроля уровня напряжения в однофазных сетях переменного тока и защитного отключения нагрузки в случае падения или повышения напряжения электрической сети сверх допустимого значения....." , "...при выходе значения напряжения за допустимые значения (выше 255+-5 вольт или ниже 180+-5 вольт) реле производит защитное отключение...за 0,1-0,5 сек. Повторное включение....после восстановления допустимого значения....через 1-2 минуты"
28.08.2018 в 15:43:29
#6409765
BV, Подскажите пожалуйста, на какой документ ссылаться "Нормальное напряжение в сети - 230 вольт, допустимые отклонения +- 10" буду писать претензию в магазин.
28.08.2018 в 16:01:16
#6409782
sander58 написал: BV, Подскажите пожалуйста, на какой документ ссылаться "Нормальное напряжение в сети - 230 вольт, допустимые отклонения +- 10" буду писать претензию в магазин.
sander58, на паспорт прибора - у Вас реле не включается при 245вольт. ...., ну совсем уж голову включить не можете? :mad:
28.08.2018 в 16:03:35
#6409783
BV, Спасибо, сам нашёл.
20.05.2022 в 00:09:14
#7093050
Добрый день. У меня такой вопрос. Клемма TDM Electric SQ0833-0110 в описание написано что она проходная. Т.E. я так понял что клеммные гнёзда (отверстия) сквозные? Мне надо что бы было соединение трёх жил фаза-ноль-земля. Если эта клемма TDM Electric SQ0833-0110 как раз мне подойдёт, было бы здорово. Можете кто проконсультировать если у Вас такие встречались в практике?
20.05.2022 в 00:17:03
#7093051
amiron45 написал: Мне надо что бы было соединение трёх жил фаза-ноль-земля.
Т.е. организовать КЗ, так штоле? Так-то это клемма: 1 ввод -1 проход - 1 отвод.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.05.2022 в 09:46:17
#7093105
amiron45, Что. Значит сквозные ? Четко сказано - проходные ! Эти клеммы предназначены для соединения жил из разных или одинаковых по составу материалов и сечению. Приходящий кабель может быть алюминиевым до 50кв/м . С другой стороны можно подключить медь от 6 кв/мм. И да, для удобства монтажа по середине разделяющая перегородка . Проход предусмотрен только для э/тока. )
20.05.2022 в 21:35:45
#7093254
amiron45 написал: Мне надо что бы было соединение трёх жил фаза-ноль-земля. Если эта клемма TDM Electric SQ0833-0110 как раз мне подойдёт, было бы здорово.
здравствуйте эта клемма для ваших целей не подойдет