Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

14.12.2012 в 09:38:49

STAS_V написал : Поставьте хотя бы два диф. автомата 16А/30мА. Один на стиралку, другой на все остальное.

глупости не предлагайте

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

14.12.2012 в 09:41:04

Oksi написал : Зато есть автоматическое повторное включение - если пошевелить провода, свет в квартире тухнет, а потом раздается негромкий треск и свет сам включается )))

Это искрение. Нужно проверить винтовые контакты

0
Oksi
Oksi
Новичок

Регистрация: 13.12.2012

Харьков

Сообщений: 8

14.12.2012 в 15:01:05

Еще вот такие соображения есть. Как может один стояк проходить сразу через два щита в общем коридоре? А что, если дальний щиток на 2 квартиры запитан от щитка на 3 квартиры, который ближе к лифту ответвлением? Тогда можно объяснить малое сечение проводов приходящих в дальний щиток. Может такое быть? А если это подтвердится, то что это дает в плане заземления? Наверное будет ссылка на Hеlp по заземлению и норму не ниже 16 квадратов. И никакие смягчающие обстоятельства типа 10 квадратов всего лишь на 2 квартиры не прокатят. А болт на корпусе есть справа. И для относительно новой 9-этажки слишком уж тонкий провод, не хрущевка ведь. Странно это все.

0
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

14.12.2012 в 19:19:39

Oksi написал : Как может один стояк проходить сразу через два щита в общем коридоре? А что, если дальний щиток на 2 квартиры запитан от щитка на 3 квартиры, который ближе к лифту ответвлением? Тогда можно объяснить малое сечение проводов приходящих в дальний щиток. Может такое быть?

Нет, одно подъездное крыло от другого должны быть разделены, то есть в подъезде должно быть два стояка, с автоматами в щите(ах) первого этажа. Меньшее сечение в одном из крыльев подъезда может быть из-за того что там в принципе нагрузка на треть меньше (три квартиры против двух)

Oksi написал : Наверное будет ссылка на Hеlp по заземлению и норму не ниже 16 квадратов. И никакие смягчающие обстоятельства типа 10 квадратов всего лишь на 2 квартиры не прокатят

не прокатят, верно ))

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

14.12.2012 в 19:29:28

Oksi написал : заменить пакетник на однополюсный автомат 40А

:help упаси вас от таких электриков. я бы и над 16А подумал еще, прежде чем их туда сувать. а вообще пора подумать над заменой ввода и проводки по квартире:)

0
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

14.12.2012 в 19:35:56

masol666 написал : я бы и над 16А подумал еще, прежде чем их туда сувать

16А какбэ проектные стояли (как правило), а по идее 10А на старую линию 2,5мм2 люминия, не больше

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

14.12.2012 в 20:02:16

Kamto написал : 16А какбэ проектные стояли

какбэ времени много прошло. и при искрении при шевелении пальцами уже много о чем есть задуматься.

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

14.12.2012 в 20:49:53

STAS_V написал : Поставьте хотя бы два диф. автомата 16А/30мА. Один на стиралку, другой на все остальное.

чушь!!! :eek: куда вы предлагаете поставить эти дифы?

0
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

14.12.2012 в 23:01:09

masol666 написал : и при искрении при шевелении пальцами уже много о чем есть задуматься.

а че там думать, смотреть нужно )))

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

15.12.2012 в 03:09:58

masol666 написал : чушь!!! :eek: куда вы предлагаете поставить эти дифы?

Может быть конечно и чушь, с Вашей точки зрения, но человек, как я понимаю хочет достаточно малой кровью хоть как то защитить квартиру. На стир. машину линию от щитка вести все равно придется. Так что мешает там же в щите поставить дин рейку и установить НОРМАЛЬНОЕ оборудование. А уж будут это дифы, узо и автоматы или просто автоматы , это выбирать владельцу . По номиналам, соглашусь, можно, а судя по состоянию щита , наверное и нужно ставить не более 10А. А посоветовать полностью поменять проводку - это проще всего.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

15.12.2012 в 09:13:04

Oksi написал :

  1. Какой самый минимальный набор автоматов с учетом СМ и их номинал?

В этажном щите на квартиру вместо пакетника автомат 1Р В16, так как вообще нет ни какой защиты, на линию стиральной машины автомат 1Р В16. После автомата стиральной машины, но уже в квартире, чтоб не украли, 2Р ВДТ 10 мА 25А!

У соседа, судя по проводке в этажном щите, автомат должен быть не более С25, а если нет квартирного щита, то не более С16!

Oksi написал :

  1. Как быть с СМ - тянуть кабель от щита до ванной? От ЩЭ до двери квартиры расстояние 4-5 метров.

Безопасней стиральную машину поставить в коридоре, если стена смежная с сан узлом, кухне. Если в ванной, то безопасней только на время стирки протягивать удлинитель и при включенной в розетку вилке не пользоваться ванной комнатой кроме как для закладки, выемки белья. В любом случае, когда стиральная машина просто стоит вилку нужно выключать!

Слив делать только в канализацию, а не в ванную, продаются переходники, например для умывальника. Вход переходника должен быть с наклоном вниз и клапаном, чтоб вода не ляпала в умывальник из сливной горловины и вода при пользовании умывальником не попадала в шланг стиральной машины.

Oksi написал :

  1. Как быть с заземлением/занулением СМ?

Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, чтоб не стало хуже, чем было, и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.

Oksi написал :

  1. Как при осмотре щита электриком-кандидатом на выполнение работы определить его квалификацию?

Он должен Вам предложить сделать так, как написанно в мной приведенной ссылке, разве что кроме мной предложенных резисторов, так как по нормам и уму в старом жилищном фонде, где нет СУП, ДСУП, которые без реконструкции электрохозяйства дома делать нельзя, в качестве защиты рекомендуется только дифзащита.

ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал : 2.5.2 … Примечание 1. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, в том числе в сочетании со штепсельными розетками (УЗО-розетки), рекомендуется также применять для усиления защиты от поражения электрическим током в цепях штепсельных розеток существующих двухпроводных сетей зданий и сооружений.

СП 31-110-2003 написал : Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания). А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.

По крайней мере если электрик не предложит сделать написанное по ссылке, но сможет понять и сделать хотя бы то что написано в самом начале этого сообщения то как желаемый Вами минимум затрат будет не плохо.

0