15.12.2012 в 14:54:15
Достроил второй этаж теперь требуется его подключить помогите советом. схемку примерно накидал
15.12.2012 в 15:11:49
vazandrey, посмотрите схему типа "петля Тихельмана". Проще кинуть через весь этаж две трубы вдоль внешних стен. Греть будет равномернее, даже с учётом того, что контур всего один. Только труба может понадобиться 26-я. Зачем одну 32-ю трубу, кстати, ветвить на две 20-е - не понятно. Либо 26-ю на 2 20-х, либо 32-ю на 2 26-х, иначе нерационально. Всё равно что (аналогия из электрики) в щиток провести провод 10 квадратов, а оттуда два провода по 2,5 квадрата.
16.12.2012 в 17:44:43
А что она представляет собой эта "петля Тихельмана" может кто нибудь объяснить а лучше показать. Тоесть у меня я так понимаю 20 трубы МП не хватит на второй этаж?????
16.12.2012 в 23:09:55
А насосы где? Открытая или закрытая система?
17.12.2012 в 06:28:34
в первом посте есть схемка котел бакси эко4, система закрытая
17.12.2012 в 08:10:40
В помещениях с постоянным нахождением людей максимальный нагрев поверхности пола должен составлять + 28°С, в бассейнах, санузлах и помещениях с непродолжительным нахождением людей - до + 33°С, а Вы собираетесь подавать в ТП столько же, что и на радиаторы. Ставьте на обратку ТП вот такой
17.12.2012 в 09:34:50
просто на схеме не указал нарисовал ТП как таковой что он есть но не факт может и радиатор будет т.к там с/у и решение еще не окончательное интересовало именно диаметры МП труб потянет или нет.
17.12.2012 в 19:40:53
vazandrey, на обратках радиаторов будете ставить балансировочные клапаны? Нужно. Может можно будет и без коллекторов обойтись. Нужен план первого и второго этажей с размещением радиаторов. А также места, где можно провести магистрали вверх. По
Коллектор если и ставить, то на первом этаже около котла.
Теплый пол надо бы делать через коллекторно смесительный узел.
vazandrey, можно попробовать превратить Вашу схему в двухтрубную с петлей Тихельмана или по простому в друхтрубку с попуткой. Но вот теплые полы как-то выпадают из правильной гидравлики. К ним все таки потребуется отдельный насос.
Сейчас же у ВАс тупиковая двухтрубка по схеме. Причем "тупики" или ветки с сильно разным гидродинамическим сопротивлением. Сбалансировать их так, как сейчас нарисовано не получиться.
Т.е или ставить общий коллектор, от него коллекторы первого и второго этажей. А с коллекторов этажей отдельно каждую ветку. И без насосов ТП не будут работать, скорее всего. Какая в них длина заложена и какой трубой тоже тайна....
Короче экспликацию давайте....
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.12.2012 в 21:40:13
хорошо завтра сделаю
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу