а в чем схемку рисовали?
17.12.2012 в 19:21:16
а в чем схемку рисовали?
17.12.2012 в 19:27:51
Namaste, Excel + Corel
17.12.2012 в 19:46:50
DED@ПВО написал : А 15kW это: 15000 / 230 =65,21А; 65,21 / 1,45 = 44,97А, т.е. АВ 40А.
На Украине и математикой беда. Считают так как нужно, навроде "двойного Московского счёта".
17.12.2012 в 20:29:46
web-rr, Можете посчитать сами методом последовательного приближения: 40А * 1,45 = 58А (в течение времени до часа); 58 * 230 = 13,34kW. Вопросы есть????
17.12.2012 в 22:35:57
DED@ПВО А в нашей деревне вроде без коэффициентов считают. 40*220=8.8кВт
да и откуда 1.45? Автомат держит бесконечно долго 105-110% номинала, так что 1.45 - это похоже на обман со стороны вашего знергосбыта .
17.12.2012 в 23:34:55
Solovey, Читайте техническую литературу сопровождения изделий от производителя и все станет ясно. Автомат держит длительно 1,13 Iном, а по времени до часа 1,45 Iном. Это надо знать.
17.12.2012 в 23:51:36
DED@ПВО написал : Можете посчитать сами методом последовательного приближения: 40А * 1,45 = 58А (в течение времени до часа); 58 * 230 = 13,34kW. Вопросы есть????
И через каждый час, а то и раньше ждать пока остынет автомат и потом включать??? Это бред, если выделено 15кВт, значит их можно потреблять 24 часа в сутки, а не урывками.
18.12.2012 в 00:46:22
DandS48 написал : И через каждый час, а то и раньше ждать пока остынет автомат и потом включать??? Это бред, если выделено 15кВт, значит их можно потреблять 24 часа в сутки, а не урывками.
Вот и я о том же самом. Выше писал - иронии моей кто-то не понял.
18.12.2012 в 03:07:47
web-rr, Тогда считаем по другому: счетчик - 60А * 115% = 69А; 69 * 230 = 15,87kW. Счетчик выдержит. А проводка???
18.12.2012 в 08:43:23
DED@ПВО написал : А проводка???
А что проводка? В каком месте Вас что-то смущает? Или вы не можете себе представить кабель способный выдержать длительно нагрузку 15.87кВт? Вот поняли люди что автомат отключается не от того тока что на нем написан, а от бОльшего, теперь давай выдумывать... Обрезать все. Не забывайте, что все остальное электрооборудование: счетчик, проводка... тоже кратковременные перегрузки легко выдерживают!
А счетчики прямого включения не только на 60А бывают, у меня в квартире с электроплитой стоит сейчас однофазный 5(80)А, а в старом доме с газовыми плитами поставили недавно 5(60)А.
DED@ПВО, все-таки странно вы там как-то считаете. :)
18.12.2012 в 08:47:48
DandS48 написал : И через каждый час, а то и раньше ждать пока остынет автомат и потом включать??? Это бред, если выделено 15кВт, значит их можно потреблять 24 часа в сутки, а не урывками.
Вот именно! Получил ТУ на 15кВт - значит имеешь право высасывать эти 15кВт 24 часа в сутки без перерыва. Со всеми необходимыми коэффициентами запаса, если уж на то пошло...