19.12.2012 в 14:46:42
Alexiy написал : ну, если 3-фазный кабель дешевле 1-фазного получается и 2 контактора на переменку дешевле одного на постоянку - делайте с 3 контакторами.
На переменку ABB CR-P230AC1 стоит 222 руб То что вы предложили (ABB Модульный контактор ESB-40-40 220В), стоит 3997 руб. Как говорится, почувствуйте разницу... Правда мне на 40А не нужен, можно послабей, но все равно, они на порядок дороже(((
19.12.2012 в 15:05:57
Divinus написал : Теперь можно точно сформулировать задачу. Требуется включать вентилятор, когда в любом из санузлов зажегся свет.
Поставьте на освещение санузлов двухполюсные выключатели - один контакт будет включать свет, второй вентилятор.Выключатели, надеюсь, есть возможность соединить между собой?
19.12.2012 в 15:06:58
Alexiy написал : а что, катушки уже защищать не надо?
Катушки сидят параллельно свету санузлов, следовательно под автоматами на освещение. Зачем еще защита?
Divinus написал : Это исходные данные. Теперь можно точно сформулировать задачу. Требуется включать вентилятор, когда в любом из санузлов зажегся свет.
Вот если бы так сразу задачу сформулировали ... А то 52 сообщения потребовалось на форуме написать чтобы исходные данные собрать.
19.12.2012 в 15:08:46
avmal написал : Поставьте на освещение санузлов двухполюсные выключатели - один контакт будет включать свет, второй вентилятор.Выключатели, надеюсь, есть возможность соединить между собой?
Тогда нужен дополнительный провод к выключателям... А это значит заново штробить...
19.12.2012 в 15:13:01
Solovey написал : Вот если бы так сразу задачу сформулировали ... А то 52 сообщения потребовалось на форуме написать чтобы исходные данные собрать.
Дык, даже после того как я заново переформулировал задачу, все равно предлагают к выключателю провода подвести)))
19.12.2012 в 15:13:16
Solovey написал : Катушки сидят параллельно свету санузлов, следовательно под автоматами на освещение. Зачем еще защита?
считаете, что автомат 16 А - это адекватная защита для катушки мощностью 20 Вт?
19.12.2012 в 15:16:38
Alexiy написал : считаете, что автомат 16 А - это адекватная защита для катушки мощностью 20 Вт?
На катушку термопредохранитель, а линию под 16А.
19.12.2012 в 15:22:24
BV написал : На катушку термопредохранитель
ну, хотя бы так. Коллективная линия 0,4 кВ проходящая транзитом по квартирам - не самое надёжное техническое решение в принципе. Необходимо его по максимуму подстраховать.
19.12.2012 в 15:22:42
Divinus, Если
Divinus написал : Требуется включать вентилятор, когда в любом из санузлов зажегся свет.
равно "в санузле есть люди" Протягиваем от вентилятора в каждый санузел провода сколько надо и ставим датчик движения, где удобно. Датчики движения запитываем от фазы вентилятора, контакты датчиков включаем паралельно.
Всё :) Появляется возможность писать с ветром, даже если на этаже погас свет :)
19.12.2012 в 15:36:31
BV написал : Протягиваем от вентилятора в каждый санузел провода сколько надо и ставим датчик движения, где удобно. Датчики движения запитываем от фазы вентилятора, контакты датчиков включаем паралельно.
Всё :) Появляется возможность писать с ветром, даже если на этаже погас свет :)
:) Еще один вариант, имеющий право на жизнь)))
19.12.2012 в 16:19:03
Поспрошал своего друга по поводу защиты управляющей цепи... Он поржал от души, спросил зачем тебе надо, ты на каждую лампочку тоже защиту вешаешь?))) Кстати, посмотрел характеристики реле, потребляемая мощность 0.75 VA, сопротивление 38500 Ом
19.12.2012 в 16:38:36
Divinus написал : Поспрошал своего друга по поводу защиты управляющей цепи... Он поржал от души, спросил зачем тебе над
заводские комплектные щитки с автоматикой защиту управляющих цепей имеют, а лично вам оно может и не надо
19.12.2012 в 17:09:29
Alexiy написал : считаете, что автомат 16 А - это адекватная защита для катушки мощностью 20 Вт?
Да, считаю что адекватная.
Вот Вы в розетку на 16А которая подключена медным кабелем 2.5мм через автомат С16 подкулючаете какой-нибудь ночник с лампочкой 20Вт проводом в 0.5мм - Вы же после вилки не ставите дополнительную защиту?
Теперь вернемся к катушке, что с ней может случится?
Alexiy написал : заводские комплектные щитки с автоматикой защиту управляющих цепей имеют, а лично вам оно может и не надо
Если в шкаф заводится только сила, через здоровый автомат, то вполне логично для организации цепей питания автоматики поставить отдельный автомат соответствующего номинала.
Вернемся к нашему случаю: Имеем оствещение, сколько мощность лампочки? 60Вт? (ну грубо), и впараллель вешаем обмотку контактора(реле) 20Вт - это сопоставимые мощности - почему тогда для катушки вы хотите индивидуальную защиту организовать?
А возвращаясь к исходной схеме (сообщение 42) - то и в цепи контактов дополнительная защита не нужна, ведь наш вентилятор:
19.12.2012 в 17:12:08
Solovey написал : почему тогда для катушки вы хотите индивидуальную защиту организовать?
а почему бы и нет? Сложно технически или жалко денег? Каждую лампочку не защитишь, да и не беда,если одна-две перегорят, а если релюха коротнёт, то погаснет свет во всех квартирах к ней подключенных. Вот это будет сюрприз... Просто плавкой вставки на 1-2 А будет достаточно
19.12.2012 в 17:59:59
Alexiy написал : а почему бы и нет? Сложно технически или жалко денег? Каждую лампочку не защитишь, да и не беда,если одна-две перегорят, а если релюха коротнёт, то погаснет свет во всех квартирах к ней подключенных. Вот это будет сюрприз... Просто плавкой вставки на 1-2 А будет достаточно
Все равно не понимаю, с чего свет должен во всех квартирах потухнуть? Управляющая цепь вешается на свет в санузле, свет и розетки в санузле мало того что развязаны с другими квартирами, так они еще висят на своих автоматах и своем узо, и развязаны с остальным светом и розетками в самой квартире... Релюхи по 200 рублей, сопоставимы с ценой лампочки...