Николай_80
Николай_80
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 58

19.12.2012 в 16:29:58

Питающий провод, это я так понимаю 10 вводная? Вот только как верх и низ между собой соединен я так пока и не понял...

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

19.12.2012 в 16:42:17

Аррр... если по уму, то вообще надо так. Чтобы избавиться от монтажа щитка жёстким проводом вообще.

  1. Выкинуть щит, поставить на его место что-то побольше. На 36 модулей.
  2. На ввод воткнуть рубильник ABB OT63F3. К нему один раз и водном месте подойдёт жёсткий вводной кабель 3х10.
  3. Далее с рубильника повести на (что там?) реле напряжения и т.д.?
  4. Потом мягким проводом в 6 кв.мм раздать питание на автоматы и дифы. Скажем, в рубильник поставить сдвоенный наконечник. С него отвести два проводка. Один на один ряд дифов, другой - на другой. Так как дистанции короткие - 6ки будет достаточно. А гребёнки ещё больше сократят необходимость проводов.
  5. Профит.

...а как пояснить в текущей ситуации я не знаю.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.12.2012 в 16:44:35

Николай_80 написал : Вот только как верх и низ между собой соединен я так пока и не понял...

вы будете смеяться...
но с правого нижнего диффа идёт сопля в продолжение шлейфа к левому верхнему.

0
Николай_80
Николай_80
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 58

19.12.2012 в 19:18:35

Cs-Cs написал : А можно я подокапываюсь? А какое сечение провода, которым дифы запитаны? 6 квадратов хоть есть?

выяснил, что каждый ДИФ питался своим сечением, т.е. тот что на варочную панель - 6, тот что на духовой шкаф - 4, все остальные 2,5. Правда не представляю как это...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.