Эти токи уже приведены из соотношения 380/240 :)
27.12.2012 в 13:49:30
Эти токи уже приведены из соотношения 380/240 :)
27.12.2012 в 13:51:14
ksiman написал : ти токи уже приведены из соотношения 380/240
У нас и у него 380/220.
27.12.2012 в 15:53:17
На табличке рекомендация по проводке AWG 3, а ето по нашему 25кв.мм
27.12.2012 в 19:31:23
27.12.2012 в 22:00:16
Edd написал : На табличке рекомендация по проводке AWG 3, а ето по нашему 25кв.мм
Это видимо для однофазного подключения, да и то с запасом:)
Sedoy написал :
https://my.vulcanfeg.com/resourcecenter/vulcanwolfberkel/ProductDocumentation/F43217.pdf
Очень поможет :) Как и предполагалось, наргеватели соединены в треугольник. Вот как надо пересоединить
28.12.2012 в 00:04:46
цифры в кружках канфорки или нумерация соединений?
28.12.2012 в 07:29:20
Парабелум написал : цифры в кружках канфорки или нумерация соединений?
Это подключённые к клеммнику провода:)
28.12.2012 в 10:47:42
Кстати, если делать по этой схеме, токи по фазам получаются всего 22,4А - 29,8А - 32,3А Т.е. кабель 5х6 и АВ 40А легко её запитают:)
28.12.2012 в 11:10:04
Ребяты! на схемах указано Три Вида подключения для Трех видов комплектации тенами 208-240-480В. Именно поэтому в таблицах по мере повышения напряжения подаваемого на вход плиты указано Понижение тока потребления. И прямо указаны тены то на 208, то на 240, то на 480 В, но с одной и той же мощностью. Надо точно узнать какой комплектации данный экземпляр. Либо по шильдику либо экспериментально благо Мощности и подключение конкретных тенов к входу теперь есть.
28.12.2012 в 12:10:32
Топик прямо указал - плита 240В 17кВт Подключать её можно разными способами:) Вот все 4 варианта подключения одной и той-же плиты
28.12.2012 в 13:16:06
ksiman написал : Вот все 4 варианта подключения одной и той-же плиты
Только парню нужно вскрыть плиту и соответствующим образом переключить провода 1-6 :) внутри нее.