Alex RR
Alex RR
Новичок

Регистрация: 26.09.2007

Рязань

Сообщений: 39

23.12.2012 в 17:14:57

psnsergey написал : Поставить как на правильном рисунке.

Где он?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.12.2012 в 17:41:53

Alex RR написал : Температура в комнате 25 градусов.

И зачем "термовентилю" открываться при такой Т?? Хотите погорячее? Уберите его нах...

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

23.12.2012 в 17:57:50

Alex RR написал : На рисунке параллельно полу перечёркнуто.

Только паралельно,но можно и горизонтально!

0
Равшан
Равшан
Резидент

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

23.12.2012 в 18:24:35

Alex RR написал : Подскажите, что нужно сделать для правильной работы термовентиля.

Похоже перегревается от батареи термоголовка.Для начала,не ломая трубы:1 не накручивать до конца термоголовку на клапан 2 повернуть параллельно полу.Если не поможет,то варианты:Разместить на нижнем отводе,подальше от огня радиатора,и можно не до конца накрутить головку на клапан,чтобы ослабить давление головы на шток термоклапана.

Но 25 градусов-это же "африка" в труселях без майки жарко.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124050

24.12.2012 в 01:19:00

Alex RR написал : А поставил прямо как на рисунке. Что нужно сделать для правильной установки?

Правильно на вашей первой картинке 4 первых рисунка, там где горизонтально перечеркнуто - показана термоголовка прямо под широким выступающим подоконником :)

0
Alex RR
Alex RR
Новичок

Регистрация: 26.09.2007

Рязань

Сообщений: 39

25.12.2012 в 19:42:07

Равшан написал : Похоже перегревается от батареи термоголовка.Для начала,не ломая трубы:1 не накручивать до конца термоголовку на клапан 2 повернуть параллельно полу.Если не поможет,то варианты:Разместить на нижнем отводе,подальше от огня радиатора,и можно не до конца накрутить головку на клапан,чтобы ослабить давление головы на шток термоклапана.

Но 25 градусов-это же "африка" в труселях без майки жарко.

1-й вариант - термоголовка будет как и сейчас закрыта и работать будет в режиме обычного крана, а не термостата. 2-й вариант не уверен, что поможет, но попробовать можно. Скорее всего придётся ставить внизу или с выносным датчиком температуры. Неужели никто не ставил себе такие термоголовки?

0
Равшан
Равшан
Резидент

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

25.12.2012 в 20:20:59

Alex RR написал : 1-й вариант - термоголовка будет как и сейчас закрыта и работать будет в режиме обычного крана, а не термостата.

Чем философствовать-попробуйте на практике не "душить" шток.Минутное же дело ослабить гаечку термоголовки.

0
Alex RR
Alex RR
Новичок

Регистрация: 26.09.2007

Рязань

Сообщений: 39

26.12.2012 в 18:28:22

У меня сейчас так и работает с открученной гаечкой. Это я в первом посту указал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.