DED@ПВО написал :
Maxim80,
В планируемом щитке замените УЗО со 100mA на 300mA, потому что далее у вас 4 щитка и токи утечки могут быть более чем 100mA.
В каждом из 4-х щитков поставить выключатель нагрузки типа ВН32/63А, а далее ставьте УЗО на каждую группу кроме света и кондеев. После УЗО - автоматы на каждую линию 3х2,5 - АВ16А, а на варочную 32А под кабель 3х6.
В щите предусмотрите шины для фаз,рабочего нуля и защитного нуля. В другие щиты ведите кабели 3х6.
Всё дело в том, что щитки все собраны провода уложены. Дом давно уже жилой.
Просто попросили посмотреть что к чему после того как электрик половину приборов в доме пожег. Увидел что на главный щит идёт земля с обсадной трубы скважины, сказал что это земля не правильная и вообще нафиг не нужна и откусил. А поскольку ноль на опоре толи отгорел, толи отгнил, то закончилось это для бытовой техники плачевно.
Вот щас думаю как всё это дело в более приличный вид привести. Для начала щиток в автоматом и УЗО на опоре вместо рубильника со вставками, контур повторного заземления, в щитах автоматы по номиналу а не так как щас от балды на 32, 25, 16 ампер.
УЗо скорее всего придётся ставить общее на каждый щит ибо места там нету, чтобы по линиям раскидывать.