Ситуация следующая. Ввод в дом 3 фазы, выполнен 5-ти жильным кабелем, 1 жила не подключена. В доме стоит щиток со счётчиком. И из него расходится на 4 щитка. Сейчас на опоре просто рубильник стоит. Планирую повесить щиток с вводным автоматом и УЗО на 100 мА и сделать разделение на PE и N. А вот как организовать защиту с УЗО на остальных щитках не понятно. К ним идут 4-х жильные провода.

0
DandS48
DandS48
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

23.12.2012 в 21:18:26

На каждую фазу ставьте свое УЗО, что бы весь дом не обесточить при утечке на одной линии.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

23.12.2012 в 21:24:28

Так мне кажется проще на линии которые на щитки идут по УЗО поставить,

0
DandS48
DandS48
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

23.12.2012 в 21:46:57

Maxim80 написал : Так мне кажется проще на линии которые на щитки идут по УЗО поставить,

И если одно из них сработает придется идти на улицу что бы включить, а если оно не включится, то поиск лини на которой утечка превратится в процесс беганья от щита на опоре в дом к щиту. Лучше поставить уже внутри дома в щитке. А для контроля состояния кабеля от щита на опоре до щитков внутри дома более чем достаточно УЗО на 100 мА которые вы планируете поставить.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

23.12.2012 в 21:54:08

Так на улице и будут только вводной автомат и УЗО, всё остальное в доме.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.12.2012 в 22:08:16

Maxim80 написал : К ним идут 4-х жильные провода.

А почему не 5?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.12.2012 в 22:14:03

Maxim80, В планируемом щитке замените УЗО со 100mA на 300mA, потому что далее у вас 4 щитка и токи утечки могут быть более чем 100mA. В каждом из 4-х щитков поставить выключатель нагрузки типа ВН32/63А, а далее ставьте УЗО на каждую группу кроме света и кондеев. После УЗО - автоматы на каждую линию 3х2,5 - АВ16А, а на варочную 32А под кабель 3х6. В щите предусмотрите шины для фаз,рабочего нуля и защитного нуля. В другие щиты ведите кабели 3х6.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

23.12.2012 в 22:45:01

sergey_sav написал : А почему не 5?

А я откуда знаю? Так изначально было сделано.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

23.12.2012 в 22:54:44

DED@ПВО написал : Maxim80, В планируемом щитке замените УЗО со 100mA на 300mA, потому что далее у вас 4 щитка и токи утечки могут быть более чем 100mA. В каждом из 4-х щитков поставить выключатель нагрузки типа ВН32/63А, а далее ставьте УЗО на каждую группу кроме света и кондеев. После УЗО - автоматы на каждую линию 3х2,5 - АВ16А, а на варочную 32А под кабель 3х6. В щите предусмотрите шины для фаз,рабочего нуля и защитного нуля. В другие щиты ведите кабели 3х6.

Всё дело в том, что щитки все собраны провода уложены. Дом давно уже жилой. Просто попросили посмотреть что к чему после того как электрик половину приборов в доме пожег. Увидел что на главный щит идёт земля с обсадной трубы скважины, сказал что это земля не правильная и вообще нафиг не нужна и откусил. А поскольку ноль на опоре толи отгорел, толи отгнил, то закончилось это для бытовой техники плачевно. Вот щас думаю как всё это дело в более приличный вид привести. Для начала щиток в автоматом и УЗО на опоре вместо рубильника со вставками, контур повторного заземления, в щитах автоматы по номиналу а не так как щас от балды на 32, 25, 16 ампер. УЗо скорее всего придётся ставить общее на каждый щит ибо места там нету, чтобы по линиям раскидывать.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.12.2012 в 23:04:28

Maxim80 написал : УЗо скорее всего придётся ставить общее на каждый щит ибо места там нету, чтобы по линиям раскидывать.

Прийдется, потому что УЗО Вас от КЗ спасать не будет, для другого оно предназначено. А Отходящие от него линии необходимо защищать АВ16А - розеточные и АВ6А -свет. Вы сначала уточните, какая у Вас разрешенная мощность, а потом уже от этого будете плясать. И в щите не ставьте 3х фазный АВ, а ставьте 3 АВ двухполюсных, это позволит не сидеть и без света и чего то еще.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

23.12.2012 в 23:19:10

DED@ПВО написал : Прийдется, потому что УЗО Вас от КЗ спасать не будет, для другого оно предназначено. А Отходящие от него линии необходимо защищать АВ16А - розеточные и АВ6А -свет. Вы сначала уточните, какая у Вас разрешенная мощность, а потом уже от этого будете плясать. И в щите не ставьте 3х фазный АВ, а ставьте 3 АВ двухполюсных, это позволит не сидеть и без света и чего то еще.

Я прекрасно знаю, для чего нужно УЗО и от чего оно не спасает так же как знаю какие провода должны куда идти и под какими номиналами автоматов. На данный момент разрешенная мощность ограничивается сечением кабеля ВВГ 5*10 вставками на 100А в рубильнике. Под УЗО на отходящие линии в щитках места нету.