ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

10.01.2013 в 14:00:33

andrewkhv написал : щекотливое положение

Щекотливое положение у тех, кто пишет такое.:(

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.01.2013 в 14:11:51

ppkvin написал : Защитное покрытие без видимых повреждений,

по фото видно что это не перегрев, а пробой, мгновенный, распылено то что было внутри.

0

Переделка зарядных устройств и не только

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

10.01.2013 в 14:24:25

Ещё одно фото, на нем указано линией от белого прямоугольника на управляющий тиристор

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.01.2013 в 14:24:29

ppkvin написал : Щекотливое положение у тех, кто пишет такое.

не надо вилять. доказательства ваших выпадов - в студию! за базар надо отвечать.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

10.01.2013 в 14:28:29

andrewkhv написал : за базар надо отвечать

Смотрите фото с отметкой тиристора, зачем далеко ходить. "Шокирующие откровения"?:swoon

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.01.2013 в 14:38:40

ppkvin написал : Смотрите фото с отметкой тиристора, зачем далеко ходить. "Шокирующие откровения"?

не надо валять дурочку. вы прекрасно понимаете, что я от вас требую.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

10.01.2013 в 15:03:42

andrewkhv написал : я от вас требую

Если прочитаете тему пост № 16, думаю вопросы отпадут.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

10.01.2013 в 15:06:02

Теперь по существу: газовый разрядник не имеет следов срабатывания. Электроника исправна. Варистор сработал. ?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.01.2013 в 15:39:38

ppkvin написал : Теперь по существу:

По существу, вы не обосновали свой агрессивный выпад, который уже цитировал

andrewkhv написал :

ppkvin написал : По поводу недоумения: Утверждение, что при обрыве ноля наибольшее напряжение будет на наиболее нагруженной фазе. Утверждение, что наибольшую эффективность защиты имеют УЗИП I класса, соответственно наименьшую - III класса. Это лишь некоторые ляпсусы "специалистов" на этом сайте, поэтому недоумение вызывает излишняя активность некомпетентных "гуру".

а где ссылки? имена? явки? кого вы именуете "гуру"?

И продолжаете прикидываться, что не понимаете, о чем речь и делаете попытки замять проблему. Я же считаю это принципиальным вопросом и настаиваю на обосновании ваших слов, приведенных в цитате выше.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.01.2013 в 17:48:30

ppkvin написал : Ещё одно фото, на нем указано линией от белого прямоугольника на управляющий тиристор

что указано?

0

Переделка зарядных устройств и не только

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.01.2013 в 22:04:36

ppkvin написал : двуокиси цинка

О, продавец ЗАС "изобрел" новое химическое соединение :)

ppkvin написал : связующее

Ссылку, плиз, на связующее, используемое в "таблетке" варистора?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.