Привет! Собираюсь ставить щиток. Потребителей можно разбить на 5 групп.

Группа A: Холодильник Проточный водонагреватель Духовой шкаф Розетки для эл. чайника и т.п.

Группа B: Кондиционер Кондиционер

Группа C: Стиральная машина + полотенцесушитель Розетки в ванной

Группа D: Розетки для телевизоров и компьютерной техники, всего 6 потребителей

Группа Е: Освещение в коридоре, кухне, санузле Освещение в комнатах

Всего 16 кабелей. Те, что мощнее - 3х2,5 ВВГ. Остальные - 3x1.5 ВВГ. На вход идет кабель с сечением 4 мм^2, на входе предлагается поставить диф. автомат 32A.

Прораб предложил два варианта подключения кабелей. Первый вариант: Группы A и B: диф. автоматы 25А (6 автоматов) Группы C и D: диф. автоматы 16А (8 автоматов) Группа E: простые автоматы 10А (2 штуки)

Второй вариант: Группа A: диф. автоматы 25А Группа B: простые автоматы 25A Группа C: диф. автоматы 16A Группа D: простые автоматы 16A Группа E: объединить в один автомат на >16A

Я в электрике ничего не понимаю, но посмотрел форум немножко - вроде оба этих варианта какие-то странные. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать.

Щиток будет встроенный, счетчик - внутри квартиры, в щитке. Какой взять счетчик, чтобы потом всё это дело принял Мосэнергосбыт? Какого производителя железяк выбрать, ABB? Не хотелось бы переплачивать понапрасну. 30 т.р. за щиток — как-то много, мне кажется.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

26.12.2012 в 19:46:35

Elo написал : вроде оба этих варианта какие-то странные

Не странные, а откровенно бестолковые. Обнародуйте подробный список, какой кабель какого сечения что питает.

0
Elo
Elo
Новичок

Регистрация: 26.09.2012

Москва

Сообщений: 57

26.12.2012 в 19:59:17

Группа A = 3х2,5 ВВГ Группа B = 3х2,5 ВВГ Стиральная машина + полотенцесушитель (на одном кабеле) = 3х2,5 ВВГ Розетки в ванной = 3x1.5 ВВГ Группа D = 3x1.5 ВВГ Группа E = 3x1.5 ВВГ

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

26.12.2012 в 20:06:49

Elo написал : Группа A = 3х2,5 ВВГ Группа B = 3х2,5 ВВГ Стиральная машина + полотенцесушитель (на одном кабеле) = 3х2,5 ВВГ Розетки в ванной = 3x1.5 ВВГ Группа D = 3x1.5 ВВГ Группа E = 3x1.5 ВВГ

Группы потребителей пока отложим. Вы говорите:

Elo написал : Всего 16 кабелей

Вот их-то по порядку и перечислите - а то проточник фигурирует, а на ввод всего четверка.

Elo написал : Не хотелось бы переплачивать понапрасну. 30 т.р. за щиток — как-то много, мне кажется.

Смотря на чем собирать, и что получите за эти 30.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

26.12.2012 в 20:12:31

Elo написал : Группа D = 3x1.5 ВВГ

Завтра в эту группу розеток включите эл.чайник, или обогреватель. 2,5 мм.кв. надо, так, что переделайте пока не поздно, и розетки в ванной тоже....

Elo написал : Какой взять счетчик, чтобы потом всё это дело принял Мосэнергосбыт?

Читайте пост# 15 путеводителя: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76653. да, и другте сообщения тоже прочитайте.

Elo написал : Прораб посоветовал

Почему прораб "рулит" у вас в эл.монтаже ? где квалифицированный эл.монтажник ???

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

26.12.2012 в 20:20:50

В общем по щитку: Опять двадцать пять! 25А дифы/автоматы на кабель 2.5 кв.мм! Максимум 16А! Все как попало утыкано дифами! Никакой логики! Ответ по группам потребителей: Мощные потребители - каждый под отдельный автомат. Ввод - не менее 6 кв.мм На проточник - кабель не менее 4 кв.мм

0
Elo
Elo
Новичок

Регистрация: 26.09.2012

Москва

Сообщений: 57

26.12.2012 в 20:26:38

Марсик написал : Вот их-то по порядку и перечислите - а то проточник фигурирует, а на ввод всего четверка.

Все 16 потребителей перечислены в первом сообщении темы. Проточник относится к группе A, подключен проводом 3х2,5 ВВГ. Проточник слабый, мощность 5.5 квт.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

26.12.2012 в 20:38:52

Elo написал : Проточник слабый, мощность 5.5 квт.

ага, слабенький проточник, 25 ампер потребляя. Делайте на него отдельную линию, как вам говорили, не менее 4-х квадрат меди....

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

26.12.2012 в 20:43:06

Elo написал : Проточник относится к группе A, подключен проводом 3х2,5 ВВГ. Проточник слабый, мощность 5.5 квт.

Дались Вам эти группы... В общем так: если хотите предметных рекомендаций - пишите по порядку: Помещение - Потребитель - Кабель.

И да, проточник на 5,5 действительно хилый, но кабель-четверку на него вынь да положь.

0
Alexzil
Alexzil
Местный

Регистрация: 24.12.2011

Владимир

Сообщений: 422

26.12.2012 в 20:45:28

Elo написал : Проточник слабый, мощность 5.5 квт.

А толку от 5,5 ? Боле-менее греют от 7-ми и выше...а так деньги на ветер или для мебели....

0
Elo
Elo
Новичок

Регистрация: 26.09.2012

Москва

Сообщений: 57

26.12.2012 в 20:47:11

Каждый мощный потребитель - под отдельный диф. автомат? Значит, эту часть прораб сделал правильно. Странно, вроде схема щитка бестолковая, а никто еще не предложил никакого улучшения.

0