  1. На ввод нужен двухполюсный АВ, номинал зависит от стояка. Вводной кабель также надо перетянуть.

какое сечение кабеля в от стояка в квартиру? стояк аллюминий

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

27.12.2012 в 09:35:19

3х6 если газ, если электроплита - 3х10.

0
Acertado
Acertado
Новичок

Регистрация: 26.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

27.12.2012 в 09:36:45

НЕМЕЦ написал : ИМХО, я бы отказался от двух ДИФов на картинке и поставил бы на всю квартиру два УЗО 63А 30mA; скажем, розетки комнат - первое УЗО, розетки кухни и освещение - второе УЗО. "Мокрое" УЗО 10mA, которое у Вас нарисовано так и оставить. Но это бюджетно, можно и более подробно разбить. Почему 63А? Чтобы не переживать за нагрузочную способность контактов УЗО.

на Комнату №2,3 тоже УЗО надо насколько только?

НЕМЕЦ написал : 3х6 если газ, если электроплита - 3х10.

проводку свою медную хочу тянуть, можно ли?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

27.12.2012 в 09:43:08

НЕМЕЦ написал : поставил бы на всю квартиру два УЗО 63А 30mA; скажем, розетки комнат - первое УЗО, розетки кухни и освещение - второе УЗО. "Мокрое" УЗО 10mA, которое у Вас нарисовано так и оставить.

УЗО нужны на все потребители, земли нет, УЗО - единственное средство защиты. А связка УЗО+АВ обходится дешевле чем ДИФ, недостаток - занимает больше места в щитке, на один модуль. Кстати, землю к потребителям не подключать до реконструкции стояка.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

27.12.2012 в 09:43:44

Acertado написал : можно ли?

Только медную и можно.

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

27.12.2012 в 09:49:24

Балин, очень знакомое безобразие :) тока автоматы были TDM ;)

Вот только такое делал. Поскольку клиенты захотели одним автоматом на комнату отключать розетки и освещение, получилось автоматы 3 на комнаты, 1 на кухню, 1 на ванную и коридор 1 на стиральную машину 1 на духовой шкаф. 2 УЗО, 2 нулевые шины, земели там тож нет. На одном УЗО стиралка и духовка на другом всё остальное. Это только щиток без вводного, реле контроля напряжения и счётчика.

Но, это был мой первый опыт, по этому отнеситесь с подозрением :)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.12.2012 в 13:15:33

Acertado, Дорогуша!!! Для начала уясните: 1. Выкладывая подобную схему обязательно укажите - какой дом(панельный или кирпичный, какого проекта), газовая плита или электрическая, какого типа счетчик, каким кабелем выполнен ввод в квартиру(марка по возможности и сечение), какая разрешенная мощность на квартиру и какой стоит вводной автомат.

  1. После счетчика обязательно ставить выключатель нагрузки, далее УЗО по группам и автоматические выключатели в группе после УЗО. Подкорректируйте свою схему, пожалуйста.
0
Acertado
Acertado
Новичок

Регистрация: 26.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

27.12.2012 в 20:28:27

НЕМЕЦ написал : А связка УЗО+АВ обходится дешевле

а фирма АВВ или Легранд, или что-то лучше

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.12.2012 в 21:39:53

Всё же не стали форум читать... В каждой теме одно и тоже. АВВ и Легран на рынке Питера представлен почти в полном ассортименте, почти также, как и ИЭК и ТДМ... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

27.12.2012 в 21:40:47

Acertado написал : а фирма АВВ или Легранд, или что-то лучше

ИМХО, лучше Siemens, но дороже. АВВ или Легранд - достойные бренды; покупайте обязательно у дилера.

0
Acertado
Acertado
Новичок

Регистрация: 26.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

27.12.2012 в 22:13:41

DED@ПВО написал : Acertado,

  1. Выкладывая подобную схему обязательно укажите - какой дом(панельный или кирпичный, какого проекта), газовая плита или электрическая, какого типа счетчик, каким кабелем выполнен ввод в квартиру(марка по возможности и сечение), какая разрешенная мощность на квартиру и какой стоит вводной автомат.
  2. После счетчика обязательно ставить выключатель нагрузки, далее УЗО по группам и автоматические выключатели в группе после УЗО. Подкорректируйте свою схему, пожалуйста.
  1. Обновленная схема

Все ли верно? Вводной автомат в общем щитке ставить, если да то какой?

2.Счетчик

Кстати на какой менять?

  1. По поводу мощности и сечения не знаю