eav22
eav22
Местный

Регистрация: 08.12.2011

Москва

Сообщений: 128

23.04.2013 в 10:11:34

Следующий вопрос. На фотках присутствует "справа" дверца метеллическая, ее можно УДАЛИТЬ нафиХ??? дабы на стене к которой она примыкает начать ваять будущий щит...

И еще один вопрос. Необходимо-ли разделять потребители в помещениях на отдельные автоматы. Грубо. Компы, лампы (настольные) и пр. потребители из розеток. И кондей установленный стационарно.

0
Гость_
Гость_
Старожил

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

23.04.2013 в 10:23:18

Это про какие фоты речь идёт? Тех вон щитов, которые были переделаны? А открытые токоведущие части типа трансов тока чем закрывать? И я на блоге родил детальный пость про CombiLine. Не такие уж они и дорогие оказались. Советую вкурить (один из первых постов про EDF). Я бы настойчиво рекомендовал бы прицениться, взять подходящий обычный российский ящик и напихать туда CombiLine-панелей. Во-первых, это было бы профессионально, во-вторых - удобно и аккуратно, с инимальным колхозом.

Делят обычно так. В первую очередь по помещениям. Во вторую очередь по типу:

  • Стационарная техника (всякие кондеи, вентиляция, варочные/духовки и т.д.) обычно по линии на технику или на вид техники (глупо например на рольстанви на каждую ставню по линии).
  • Розетки общего назначения (под разный треш и что попало).
  • (обычно для офисов) Розетки красного цвета (типа "чистое питание") под компы.
  • Свет.

То-есть. Кондеи в вашем случае - по любому отдельная линия. Если компов много, и народ ещё любит в эти же розетки чайники включать - значит дать компам свою отдельную линию.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу