04.01.2013 в 20:08:15
ksiman написал : До распредкоробки - кабель один 5х4, группа - тоже одна. В распредкоробке он разделяется пофазно на клеммниках (точки на схеме), рабочий ноль и защитное заземление естественно общие на все потребители - это не запрещено:)
Пришел электрик, сказал нельзя поставить автоматы на разные фазы до одного кабеля, так как разноименные фазы в одном кабеле запрещены по ПУЭ, говорит может принести показать конкретные пункты. Впрочем обещал подумать как быть. Так что история продолжается, не знаю кто прав и что теперь делать :confused:
04.01.2013 в 20:17:28
Presspix написал : разноименные фазы в одном кабеле запрещены по ПУЭ
:D не разные фазы в одном кабеле запрещены (иначе как быть с 3-фазными нагрузками?), а группы с объединённым нулём запрещены!
Presspix написал : говорит может принести показать конкретные пункты.
либо вы его недопоняли, либо одно из двух!
04.01.2013 в 20:18:16
ksiman написал : рабочий ноль и защитное заземление естественно общие на все потребители - это не запрещено
именно это ЗАПРЕЩЕНО. ПУЭ п. 7.1.36.
04.01.2013 в 20:45:49
Alexiy написал : не разные фазы в одном кабеле запрещены, а группы с объединённым нулём запрещены!
Совсем запутался :cool: Есть трехфазное узо, после него три однополюсных автомата на каждой фазе, после которых все три фазы идут с одним нолем и землей в кабеле 5х4 на кухню, где разводятся по потребителям. Это можно или нет, это группЫ или группА?
04.01.2013 в 20:51:34
Presspix написал : Это можно или нет, это группЫ или группА?
это нельзя, ибо 3 отдельных группы. Всё просто - один автомат = одна группа. каждая группа должна иметь собственный рабочий нулевой проводник и собственный защитный проводник. Минимально допустимое сечение защитного проводника прописано в ПУЭ Таблица 1.7.5
04.01.2013 в 21:12:00
Alexiy написал : Всё просто - один автомат = одна группа.
Спасибо за ясное разъяснение, значит электрик прав, видно без второго щитка на кухне не обойтись, а жаль :(
04.01.2013 в 21:21:15
Presspix написал : сть трехфазное узо, после него три однополюсных автомата на каждой фазе,
а заменить автоматы на один 3-полюсный? Не?
04.01.2013 в 22:40:51
Не вижу никаких нарушений во всех трёх вариантах... Группы разделяются уже на кухне в распредкоробке
04.01.2013 в 23:24:18
Alexiy написал : а заменить автоматы на один 3-полюсный?
невозможно без второго щитка на кухне ибо на 25А нельзя подключить розетки, а одной фазы 16А не хватит на плиту.
ksiman написал : Не вижу никаких нарушений во всех трёх вариантах.
Вот нарисовал новый вариант маленький щиток придется на кухне поставить, но главное плита будет включена напрямую, такая схема подходит?
05.01.2013 в 00:49:44
Presspix написал : Вот нарисовал новый вариант
нормально, только не забудьте ноль через УЗО провести
05.01.2013 в 08:49:28
Alexiy написал : нормально, только не забудьте ноль через УЗО провести
05.01.2013 в 09:47:52
ksiman написал :
а что вас смущает в четвертом варианте кроме наличия второго щитка? а ноль, конечно, через узо обязательно проведем.
05.01.2013 в 09:56:38
Presspix написал : а что вас смущает в четвертом варианте кроме наличия второго щитка? а ноль, конечно, через узо обязательно проведем.
Смущает то, что 2 и 3 варианты забраковали:cool:
31.01.2013 в 21:18:35
возникла новая проблема, по схеме после группового узо 25/0,03-AC последовательно установил на мокрые розетки дополнительно автомат 10А+УЗО ABB 16/0,01 тип А. На этой группе пять розеток 3 коридор +2 ванна + светильник в ванне. Подключенные потребители: стиральная машина, полотенцесушитель и модем в коридоре. Всё работает отлично, узо и автоматы держат нагрузку. Но проверил розетки тестором
Пришел электрик, сказал проблема скорей всего в неправильном подключении земли на светильнике, взял и просто отключил землю, теперь узо срабатывает на пару секунд позже. Что это, утечка тока на линии или какое-то неправильное подключение? Есть большое подозрение что бригада таджиков сделал неправильную скрутку,Ю когда тянули провод на светильник от розетки, уже всё под плиткой, так просто не проверить. Теперь в полном недоумении что делать, стоит ли искать проблему, вскрывать плитку и прочее или может просто убрать 10ма узо и оставить всё как было под групповым узо. Насколько важно найти утечку? Что скажут специалисты? :help
31.01.2013 в 21:23:08
Presspix написал : стоит только тестер воткнуть как узо с отсечкой 10ма моментально отрубает линию
куда именно тыкаете?
чую в тестере беда :)