31.12.2012 в 23:30:40
У Вас одна групповая линия Например, соединение всех розеток шлейфом по комнате- тоже одна групповая линия. Или разветвление кабеля в распредкоробке на 3 комнаты - тоже одна групповая линия.
Так, пора за стол:)
01.01.2013 в 00:28:30
ksiman написал : разветвление кабеля в распредкоробке на 3 комнаты - тоже одна групповая линия
Да.
01.01.2013 в 03:20:16
Solovey написал : Где вы такое увидели? По-моему никто еще ничего не соединил. И придложений по такому соединению не было.
прИдложения по такому соединению я увидел в посте № 10
Presspix написал : ......когда же друг вернулся нашел следующее творение - в месте установки техники из стены торчат два кабеля 3х4 и 3х2.5, оба кабеля присоединены к силовому 5х4 в распаечной коробке, причем одна фаза на 3х4, другая на 3х2.5, а третья просто отдыхает. Рабочие тупят и говорят - хозяин, сам гаварил, два прибора будешь падключать, вот мы и сделали два провода. Вот такая ситуация.
01.01.2013 в 14:55:31
ksiman написал : У Вас одна групповая линия
Если такой вариант правилами не запрещен будем рассматривать его в первую очередь. Но кроме правил есть ли практические недостатки или неудобства если использовать один кабель для питания трех разных потребителей? В случае КЗ на одном проводе в кабеле может негативно повлиять на весь кабель? Что с возможным нагревом? ведь под одной оболочкой будет фаза на плиту с постоянной нагрузкой и розетки часто вообще без нагрузки, это нормально?
01.01.2013 в 15:19:55
Presspix написал : Если такой вариант правилами не запрещен будем рассматривать его в первую очередь. Но кроме правил есть ли практические недостатки или неудобства если использовать один кабель для питания трех разных потребителей? В случае КЗ на одном проводе в кабеле может негативно повлиять на весь кабель? Что с возможным нагревом? ведь под одной оболочкой будет фаза на плиту с постоянной нагрузкой и розетки часто вообще без нагрузки, это нормально?
Всё нормально:) Кабель под защитой УЗО и АВ. Главное - надёжно ноль подключить;) И не будьте таким мнительным:)
01.01.2013 в 15:39:38
ksiman написал : Всё нормально:)И не будьте таким мнительным:)
Хорошо, просто уважаю правила электрики :clapping
04.01.2013 в 20:08:15
ksiman написал : До распредкоробки - кабель один 5х4, группа - тоже одна. В распредкоробке он разделяется пофазно на клеммниках (точки на схеме), рабочий ноль и защитное заземление естественно общие на все потребители - это не запрещено:)
Пришел электрик, сказал нельзя поставить автоматы на разные фазы до одного кабеля, так как разноименные фазы в одном кабеле запрещены по ПУЭ, говорит может принести показать конкретные пункты. Впрочем обещал подумать как быть. Так что история продолжается, не знаю кто прав и что теперь делать :confused:
04.01.2013 в 20:17:28
Presspix написал : разноименные фазы в одном кабеле запрещены по ПУЭ
:D не разные фазы в одном кабеле запрещены (иначе как быть с 3-фазными нагрузками?), а группы с объединённым нулём запрещены!
Presspix написал : говорит может принести показать конкретные пункты.
либо вы его недопоняли, либо одно из двух!
04.01.2013 в 20:18:16
ksiman написал : рабочий ноль и защитное заземление естественно общие на все потребители - это не запрещено
именно это ЗАПРЕЩЕНО. ПУЭ п. 7.1.36.
04.01.2013 в 20:45:49
Alexiy написал : не разные фазы в одном кабеле запрещены, а группы с объединённым нулём запрещены!
Совсем запутался :cool: Есть трехфазное узо, после него три однополюсных автомата на каждой фазе, после которых все три фазы идут с одним нолем и землей в кабеле 5х4 на кухню, где разводятся по потребителям. Это можно или нет, это группЫ или группА?
04.01.2013 в 20:51:34
Presspix написал : Это можно или нет, это группЫ или группА?
это нельзя, ибо 3 отдельных группы. Всё просто - один автомат = одна группа. каждая группа должна иметь собственный рабочий нулевой проводник и собственный защитный проводник. Минимально допустимое сечение защитного проводника прописано в ПУЭ Таблица 1.7.5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу